Verschil tussen nominale, geïntegreerde en maximale vermogen

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gavenaam
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 24-10-2023
Ik begrijp niet zo goed wat bedoelt wordt met nominaal, geïntegreerd en maximaal vermogen.

Voorbeeld, bepaalde warmtepomp geeft 6,3KW maximaal geïntegreerde vermogen (bij -7 buitentemperatuur) terwijl het nominale vermogen bij dezelfde temperatuur 4,5KW is. Wat wordt in dit geval precies bedoelt met nominaal vermogen en op welke van de 2 dimensioneer ik mijn warmtepomp?

(Ik begrijp overigens dat geïntegreerde vermogen meer realistisch is dan maximale vermogen, om dit rekening houdt met ontdooicyclussen e.d.)

Verder vroeg ik me af of in de vermogenstabellen rekening wordt gehouden met een elektrisch back-up element, of dat dit buiten beschouwing wordt gelaten. Als dit wel wordt meegeteld zou dit eventueel het verschil tussen maximaal geïntegreerd vermogen en nominaal vermogen verklaren? (als in, bij nominaal wordt elektrische back-theater niet meegeteld en bij maximaal geïntegreerde wel).

Iemand enig idee?

[ Voor 8% gewijzigd door Gavenaam op 27-11-2021 19:19 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 00:08
Ik snap het niet, kun je een link naar een datasheet delen?

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gavenaam
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 24-10-2023
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/79GVTs6yjQ0QbO1lv7y9TEr68LI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MdYgoFC9DxhuWpOsVOzDwBjd.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xCzBq6ObBjkQQZqSVYFHPnEL9Bo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l4Ayq2wt1LXiLvtMqlw4Y8ix.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 13% gewijzigd door Gavenaam op 27-11-2021 19:45 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gavenaam
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 24-10-2023
HC = Verwarmingscapaciteit gemeten volgens EN 14511 (staat er onder zie ik nu)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gavenaam
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 24-10-2023
Staat niet online overigens, vandaar even zo

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 00:08
Met nominaal vermogen bedoelen ze volgens mij het vermogen dat ze op het typeplaatje zetten. Dat is bij die Daikin dan denk ik 6 kW. In dit geval maar misschien wel vaker wat hij haalt bij A7 / W 35. Zonder hulpelement.

Maximaal vermogen is typisch ook zonder hulpelement.

Bij A-7 / W 35 een COP van 2.90. Dat is een prima COP, dat haal je niet als het element er voor nodig is.

Hoe het zit met de geintegreerde waarde weet ik niet. De grafiek wekt bij mij niet de indruk dat het hulpelement erbij gebruikt is. Dan zou ik verwachten dat het vermogen bij bijvoorbeeld -20 C juist weer hoger is dan bij -10 C.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 00:08
Of wellicht betekent de geintegreerde waarde dat Daikin het gemeten heeft bij -20, -15, -7, -2, 2, 7, 12, 15 en 20 graden en niet echt uitspraken doet over tussenliggende waarden. Zoals -10 graden.

[ Voor 3% gewijzigd door busscherski op 27-11-2021 21:43 ]

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)

Pagina: 1