Opstarten vloerverwarming houten parketvloer

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • martijn0523
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 15-04-2024
Dag,

Ik stel mijn vraag even hier omdat de installateur van de vloerverwarming en de vloerlegger naar elkaar verwijzen en ik er dus niet helemaal uitkom:

Wij hebben vloerverwarming laten infrezen in de bestaande vloer, welke vervolgens is geëgaliseerd. Dit hebben we in de tussentijd wat opgewarmd, en na afkoelen is na circa 4 weken de houten (duoparket met eiken toplaag) vloer hier verlijmd op gelegd.

Online lees ik verschillende opstartprotocollen na het leggen: we zijn begonnen op 20 graden (temp op de warmteverdeler) en doen nu per dag de ingaande watertemperatuur circa 2 graden omhoog, nu zitten we omstreeks de 26 graden. Het is nu 18 graden in huis.

Online lees ik dat max (water)temperatuur onder zo'n parket vloer circa 28 graden mag zijn, maar ik hoor ook weer geluiden dat je de vloer wel kan opstoken tot 35-38 graden. Wat is wijsheid in deze? Wil ten alle tijde voorkomen dat we de houten vloer schade berokkenen :*) .

Alvast dank :)

Alle reacties


  • cryptapix
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 22:49
martijn0523 schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 11:22:
[…]
Wat is wijsheid in deze? Wil ten alle tijde voorkomen dat we de houten vloer schade berokkenen :*) .
[…]
Naar je vloerenlegger luisteren. Bij die partij ga je immers eventuele schade aan je houten vloer claimen. Tenzij je vloerenlegger hele hoge temperaturen noemt, want dat zou ook schade aan je betonvloer kunnen veroorzaken. Bij gebreke van info ga ik er am uit dat de vloerenlegger lagere temperaturen noemt.

[ Voor 22% gewijzigd door cryptapix op 26-11-2021 12:16 ]


  • TedBR072
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 20-12-2022
Ik heb hier thuis ongeveer hetzelfde gedaan.
De partij die de vloerverwarming heeft gelegd raadde ons aan om het advies van de parketlegger te volgen. 35 graden kon prima als we de temperatuur langzaam op zouden laten lopen.

We hebben dus de temperatuur langzaam laten oplopen. De temperatuur voor de vloerverwarming staat nu een aantal weken op 35 graden hier. Ik zie in ieder geval niks geks met de vloer gebeuren maar dat biedt voor jou helaas geen enkele garantie.

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:08
Die 28° is dacht ik de temperatuur van het vloeroppervlak, langdurig daarboven kan je last krijgen van spataders.
Uiteraard zal het parket veel warmte tegenhouden, dus je watertemperatuur kan er wel wat boven gaan; ook is opstoken kortdurend (je wil het bouwvocht weg krijgen, en bij betonvloer de barsten laten komen voor je de afwerkvloer plaatst).

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.