Aub Ik heb hulp nodig!
Probleem is de voltage.
Aansluiting huis 3fase N
40A contract en 65 A mespatronen.
Voltage VOOR de meterkast ( huis losgekoppeld) geen afname tussen
Fases L1-L2 404v
Fases L2-L3 402v
Fases L1-L3 405v
Fase L1-N 230v
Fase L2-N 232v
Fase L3-N 228v
Meterkast aansluiten met alleen electrische kachels zodat de fases even belast worden.
L1-N 14.03A
L2-N 14.15A
L3-N 14.80
Fases L1-L2 400v
Fases L2-L3 401v
Fases L1-L3 402v
Fase L1-N 195v
Fase L2-N 199v
Fase L3-N 200v
Mijn vraag is... Hoe kan dit en wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Ik heb zo mijn idee maar die hou ik even voor mezelf om jullie ideeën graag te horen! Heb de netbeheerder hier nu 8* langs gehad en die blijft zeggen dat dit komt omdat er iets mis is met mijn installatie..
Dus heb de groepenkast voor bewijs verwijderd en de kachels rechtstreeks op de inkomende voeding gezet. En ja exact het zelfde. Toen lag het aan de kachels... ZUCHT!
HELP!
Probleem is de voltage.
Aansluiting huis 3fase N
40A contract en 65 A mespatronen.
Voltage VOOR de meterkast ( huis losgekoppeld) geen afname tussen
Fases L1-L2 404v
Fases L2-L3 402v
Fases L1-L3 405v
Fase L1-N 230v
Fase L2-N 232v
Fase L3-N 228v
Meterkast aansluiten met alleen electrische kachels zodat de fases even belast worden.
L1-N 14.03A
L2-N 14.15A
L3-N 14.80
Fases L1-L2 400v
Fases L2-L3 401v
Fases L1-L3 402v
Fase L1-N 195v
Fase L2-N 199v
Fase L3-N 200v
Mijn vraag is... Hoe kan dit en wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Ik heb zo mijn idee maar die hou ik even voor mezelf om jullie ideeën graag te horen! Heb de netbeheerder hier nu 8* langs gehad en die blijft zeggen dat dit komt omdat er iets mis is met mijn installatie..
Dus heb de groepenkast voor bewijs verwijderd en de kachels rechtstreeks op de inkomende voeding gezet. En ja exact het zelfde. Toen lag het aan de kachels... ZUCHT!
HELP!