Recent is er een opbouw op onze woning geplaatst. Deze is casco afgerond en ben zit in de afbouw fase. Omdat ik nu nog een casco struktuur heb aan de binnenzijde kan ik alle voorzieningen, dakdoorvoeren en bekabelingen nu mooi aanleggen.
Daarom dus dit topic in de hoop dat ik straks als alles dichtzit niet alsnog ergens een doorvoer of voorziening moet maken |:(

Het plan is om de ruimte die ik heb te voorzien van pv panelen. Hieronder dus mijn opzet waarvan ik hoop dat jullie specialisten er de nodige vooruitziende blik en kritiek op los laten :)
Foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qerdpYAGk0joylk-wTcpJfgpi0Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U8dj1cXKTtBJniS0Bz3ayi7O.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xG30RVaaq8p2wdhsyVJmlanSyok=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IlAkOfaf13ZmaroN7nf2b3jv.jpg?f=fotoalbum_large
Beschikbare (dak)ruimte
Plat dak. Hieronder de netto maten. Afstand van dakrand en opstakels zijn dus al toegepast.
Lengte 4,7 meter
Breedte 5,3 meter
Voor de opbouw zou ik nog 1 paneel kwijt kunnen (zie foto)
Op de dakkapel zou ik nog 1 paneel kwijt kunnen, maar kreeg deze niet getekend in Sunny Design (oppervlaktes conflicteerde)
Op het pannendak wil ik niets. De reden is omdat de linkerzijde nagenoeg geen zon krijgt, onder en boven de dakkapel te weinig ruimte is en alleen de rechterzijde verpest voor ons het aanzicht (symmetrie neuroot :X )
Schaduw
Aan de zuidkant komt de buitenunit voor een warmtepomp. Hier zit ook een buisventilator.
Jaarverbruik
Elektra - 4.700 Kwh
Gas - 1.450 m3
(Bron = eindafrekening zonder opbouw)
Huidige elektriciteitsaansluiting
Eenfazig - 1 x 35 amp
Budget en doel
€ 3.600,- inclusief btw
€ 3.000,- exclusief btw
Maximale opwekking o.b.v. beperkte aantal m2. Ondersteuning voor toekomstige wp en wpb
Wie gaat het project uitvoeren
Plaatsing, montage, voorbereiding bekabeling en doorvoeren zal ik allemaal zelf doen.
Aansluiting en in bedrijfsstelling wil ik door een specialist laten doen
Bijhouden van data
Indien betaalbaar een leuke optie (max € 250,-)
Reeds verkregen offertes
Geen. Hieronder heb ik wel een lijst samengesteld van de producten die ik wil gaan gebruiken
Panelen: JA Solar JAM72S20-460/MR 460Wp (?? wil een zo hoog mogelijke opbrengst)
Converter: NNB. Denk dat het een conv met 3 strings moet worden Noord/Zuid/Single?
Microconverters lijken mij niet nodig. Deze zijn voor zwakke schakels in een string, correct?
Regio
Den Haag Zuid
Kustgebied, behoorlijk winderig

Alvast bedankt voor alle info!!!

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:23
Keurig ingetekend!
Kun je gelijk mooi zien dat het effect van obstakels aan de zuid kant veel groter is. Weet je zeker dat de buitenunit niet naar de noord kant kan? Dan kun je meer van het dak efficiënt gebruiken.
Obstakels daar heb je alleen in de late zomeravond wat last van... Zuid de hele winter, deel van herfst en lente... Daarom is het zoveel roder. Kan de ventilatie lager?

Dat ene losse paneel op vlak 2 gaat met 20% instraling niet rendabel zijn. Er zijn bijna geen omvormers met 3 trackers, en de paar die er zijn kunnen niet met 1 paneel overweg.

Dus als je de buitenunit elders kwijt kan, dan kan je denk ik 10 van die panelen leggen: portrait oost west.
Dat kan sowieso een goede keuze zijn als de obstakels zuid niet anders kunnen. Langs de lange zijde kunnen panelen in 3 repen gebypassed worden, anders alleen als geheel.

Aansluiten op een Goodwe is een goede voordelige optie.
Solar Outlet is een van de weinigen die de electrische installatie van de omvormer als dienst aanbieden. Gezien de drukte en vraag naar zonnepanelen zou ik als installateur ook bedanken... Iets met energie prijzen heeft wat mensen wakker geschud...

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • keroner
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 22-11 19:41
Bedankt voor het compliment. Geeft moed :)
Ronald schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 00:44:
Weet je zeker dat de buitenunit niet naar de noord kant kan? Dan kun je meer van het dak efficiënt gebruiken.
Dat gaat voorziening technisch heel lastig worden. Waar ik door je info wel aan zit te denken is om de wp te plaatsen waar nu het enkele pv paneel ligt. Kabels kunnen via een doorvoerpan ver onder het knieschot lopen.
Dan is de wp in ieder geval weg van het dak.

De ventilator kan ik de zuidoost buitenhoek plaatsen. Moet ik wel een nieuwe dakdoorvoer maken en de huidige dichtmaken, maar nu is het moment :)

Die converter ga ik even onder de loep nemen. Ziet er goed uit met positieve recenties. Bedankt voor de tip.
Ronald schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 00:44:
Solar Outlet is een van de weinigen die de electrische installatie van de omvormer als dienst aanbieden. Gezien de drukte en vraag naar zonnepanelen zou ik als installateur ook bedanken... Iets met energie prijzen heeft wat mensen wakker geschud...
Ik denk dat ik de volledige aansluiting ook zelf kan realiseren, maar dan moet ik mij even iets meer verdiepen. Lijkt me geen rocket science...... (hoop ik)

"iets met energieprijzen", heb ik iets gemist...... _O-

Nogmaals bedankt voor de info!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:23
De Oost hoek is een betere plek, veel minder effect. En dan proberen zo min mogelijk hoogte zolang hij goed werkt.

Ik heb ook alles van A-Z zelf gedaan... inclusief nieuwe meterkast (met een paar componenten hergebruikt) en loshalen van de hoofdschakelaar (yep, onder spanning... Er moest een tijdelijke doorverbind kam op die helaas niet bij plaatsing aangebracht was...) dat krijg je als je opgroeit met een elektrotechnisch ingenieur als pa die niet moeilijk doet over een beetje stroom).

Panelen op plat dak is Lego voor volwassenen... Het lastige is dingen als dakdoorvoer; maar daar ben je nu al mee aan de slag. Omvormer aansluiten... Lijkt erg op een stekker aan een snoer zetten...

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • keroner
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 22-11 19:41
Hier ook zo'n vader 😆
Dat wordt dus lekker zelf aansluiten.

We bedoelen de zelfde hoek denk ik (rechts op de foto).
Door de zuidkant vrij te houden komt er idd een betere installatie te liggen.
Dit was precies de info waar ik naar op zoek was. Top!!

  • keroner
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 22-11 19:41
Ik ben even aan het passen en meten geweest en ik kom helaas tot de conclusie dat het maximaal haalbare beperkt is tot 8 panelen. Alles wat ik meer probeer te plaatsen zit te strak op de dakopstand.
Hieronder een foto van wat mij de meest ideale situatie lijkt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XRXmKLYXh-ceNeYpuOwj3UHmzsw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/te6fSFAhFMjwjyFq3RIRZRHP.jpg?f=user_large

Omdat het wat minder panelen zouden worden heb ik panelen met een flinke Wp gezocht. Het gaat hierbij om de volgende panelen,
LONGI SOLAR 455 WP LR4 72HPH 455M
Is dit dan een juiste keus of zijn panelen met zo'n hoge Wp geen goede keuze?

De panelen zijn echter wel flink aan de maat (2094 x 1038 x 35 mm). Moet dus wel even goed gaan uitzoeken of hier een oost/west/portrait montagesysteem voor is. Tips zijn altijd welkom natuurlijk :)

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:23

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.