In het kader van cv tuning en vooral hoe ik onze vloerverwarming zo goed mogelijk efficient krijg heb ik de installatie eens goed bestudeerd. Wij hebben beneden vloerverwarming (10 groepen en boven radiatoren) met pomp en thermostaat voor vvw. VVW is therminon 5000 en CV is HRpro CW4
Het viel op dat de vloerverwarming nooit warmer werd dan 29 graden ongeacht vvw thermostaat en CV aanvoer temperatuur max ingesteld.
Na check blijkt dat de CV aanvoer temperatuur nooit boven de 50 graden komt, meestal rond de 46,47 graden. De max aanvoer staat op 63 Graden max.
Ik heb alles geprobeerd, de CV max naar 85 gezet, de thermostaat in de kamer (Calormatic 350) op punt regeling (aan/uit) gezet ipv analoog, het maakt allemaal niks uit, zelfs al zet ik kamer thermostaat op 35.
Ik kan in diagnose menu ketel zien dat de gevraagde temp 90 graden is, maar de aanvoer temperatuur begint altijd rond de 44 en loopt dan heel langzaam (over 30 min) richting de 49,50 graden. De retour temp begint rond de 27 graden en loopt langzaam richting de 30 graden.
Ik begrijp hier niets van, heb ook Vaillant gebeld, maar die zeiden dat het verschil tussen retour en aanvoer temperatuur meer dan 20 graden moet zijn, anders gaat de ketel moduleren en dus knijpen.
Lijkt me onwaarschijnlijk toch? Bij de start is aanvoer en retour toch altijd bijna gelijk? Enige suggesties, wat kan ik nog meer controleren?
Alvast dank!
Het viel op dat de vloerverwarming nooit warmer werd dan 29 graden ongeacht vvw thermostaat en CV aanvoer temperatuur max ingesteld.
Na check blijkt dat de CV aanvoer temperatuur nooit boven de 50 graden komt, meestal rond de 46,47 graden. De max aanvoer staat op 63 Graden max.
Ik heb alles geprobeerd, de CV max naar 85 gezet, de thermostaat in de kamer (Calormatic 350) op punt regeling (aan/uit) gezet ipv analoog, het maakt allemaal niks uit, zelfs al zet ik kamer thermostaat op 35.
Ik kan in diagnose menu ketel zien dat de gevraagde temp 90 graden is, maar de aanvoer temperatuur begint altijd rond de 44 en loopt dan heel langzaam (over 30 min) richting de 49,50 graden. De retour temp begint rond de 27 graden en loopt langzaam richting de 30 graden.
Ik begrijp hier niets van, heb ook Vaillant gebeld, maar die zeiden dat het verschil tussen retour en aanvoer temperatuur meer dan 20 graden moet zijn, anders gaat de ketel moduleren en dus knijpen.
Lijkt me onwaarschijnlijk toch? Bij de start is aanvoer en retour toch altijd bijna gelijk? Enige suggesties, wat kan ik nog meer controleren?
Alvast dank!