Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

  • RRoyyyNL
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-08-2024
Mijn vloerverwarming blijft koud. Wanneer ik 1 groep open zet wordt het wel warm wanneer ik er 1 bij open zet blijft de retour koud en de leiding ook.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hy9K9tgGXdMiH6u4LfObsetytBg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wjExVVEesabxRMJkBYAAC0sL.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FaFa-lBVo55GBt9poGSzAEDkLj8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ijlvD6qQ5C9PIi75lb9B3fJR.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cBqzW1Xwm_ngBM_qNrqjAp8_FDk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w9V2HS9wkiVm5ZegXSXq4VAm.jpg?f=fotoalbum_large

Wij kan mij helpen?

  • DirtyBird
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21-11 11:34

DirtyBird

Praktiserend denker

Ik ben hier niet zo in thuis, maar wordt deze via de ketel verwarmd? Of op elektra?

Panasonic Lumix G9ii ~ Leica DG 12-60mm f/2.8-4.0 ~Lumix 35-100mm f/2.8 II ~ Lumix 20mm f/1.7 ~ M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro ~ Leica DG 50-200mm f/2.8-4.0 ~Leica DG 200mm f/2.8


  • RRoyyyNL
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-08-2024
Aanvoer vanuit de ketel de pomp is elektrisch

  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 22-11 19:00
1 welke water temperatuur geeft je ketel af ? nee dus niet de maximaal temperatuur.
2 welke standt staat je pomp van je vloerverwarming. (grijze knopje)
3 achter het witte dopje zit vaak een inrgeleventiel. (die kan je wat verder open draaien)
4 radiatoren in het huis wat knijpen dmv voetventielen. wat dichter te zetten (inregelen)
5 de boel ontluchten. (ik gok van niet maar soms is het wel een luchtbel)
6 waarop staat de bypas ingestelt ? (hoe zwaar)
7 onluchtertje in de retour. (wil ok wel eens helpen)
8 zie mijn collega hieronder. stelt ook een goede terechte vraag.

[ Voor 11% gewijzigd door miciel op 15-11-2021 19:20 ]


  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
doet de pomp het ook nog "goed"?

404 Signature not found


  • RRoyyyNL
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-08-2024
Ja die draait nog goed. Radiatoren staan allemaal uit op 1 na die staat licht open. Alles is ontlucht.

  • RRoyyyNL
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-08-2024
chter het witte dopje zit Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wjFfzQpHPUrYioQrpejOECaCQoc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jAnYosJpCIBfJwzkPRV8NqNp.jpg?f=fotoalbum_large

  • RRoyyyNL
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-08-2024
Knopje staat op stand 1 van de pomp.

  • pagani
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Hoeveel tijd neem je voor de test? Het duurt wel enkele uren voor een vloerverwarming warmer wordt. En ik neem aan dat je die thermostaat niet op 50 graden hebt staan? Dat is nogal boven het maximum.

  • RRoyyyNL
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-08-2024
Water
Temperatuur van de ketel staat op 45

  • ErgoStijn
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 21-11 15:17
Hoeveel m2 vloerverwarming is dit, en welke ketel? En heeft het voorheen goed gewerkt?

  • Hackus
  • Registratie: December 2009
  • Niet online

Hackus

Lifting Rusty Iron !

Staat je circulatiepomp wel op stand 3. Wat je op de foto ziet, is geen indicatie van de stand. Dat is de schroef om de pomp te ontluchten.

Kiest als MTB' er voor het mulle zand en drek, ipv het naastgelegen verharde pad.


  • RRoyyyNL
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-08-2024
Staat sinds kort op stand 3 nu afwachten wat die doet. Is een AWB ketel voorheen geen idee we hebben de woning nog niet zo lang

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 22:31

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Welke ketel? Wat zijn de instellingen van de ketel?
(Vermogen, pomp).

Wel de vraag om veeeeel meer informatie te geven, want zo kunnen we alleen maar raden.

[ Voor 39% gewijzigd door teacher op 15-11-2021 20:55 ]

Wise enough to play the fool


  • KVE90
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 22-01-2023
45 graden aanvoer vanaf je ketel naar de vloerverwarmingsverdeler is veel te weinig.

Een menginjectie (pompverdeler) heeft minimaal 65 graden op de aanvoer nodig. Je mengt op dit moment veel retourwater met daarbij een lage aanvoertemperatuur.

Advies: keteltemperatuur verhogen of een LTV-verdeler plaatsen die je hydraulisch actief maakt. Dan kun je wel met een lagere keteltemperatuur werken.

Growatt 6000 TL3-S 18x Trina Solar - Mono 335 Oost-west-portrait 13°Locatie: Spaubeek, Zuid-Limburg.

Pagina: 1