Ik heb een Nilan Compact Air Xl warmtepomp. Bestaande uit twee gedeelten. Een binnenunit met de boiler, WTW en warmtepomp voor warm kraanwater op de ventilatielucht. Buiten staat een warmtepomp (lucht/water), de compact air, voor de vloerverwarming.
Even los van het concept en de effciency, dat is een aparte discussie, wordt ik geconfronteerd met het volgende:
Zelfs met de boiler voor de warm kraanwater op temperatuur (50 graden). En een ingesteld setpoint van 25 graden voor de boiler blijft de warmtepomp op de ventilatielucht elke 1 uur en 25 minuten inschakelen gedurende 5 minuten. Omdat de unit in eerste aanleg behoorlijk luidruchtig was probeerden we deze 's nachts stil te laten zijn door het setpoint te verlagen. In domoticz het volgende plaatje.
Nilan geeft geen duidelijk antwoord. Iets in de geest van dit zal de levensduur van de pomp verlengen.
Even los van het concept en de effciency, dat is een aparte discussie, wordt ik geconfronteerd met het volgende:
Zelfs met de boiler voor de warm kraanwater op temperatuur (50 graden). En een ingesteld setpoint van 25 graden voor de boiler blijft de warmtepomp op de ventilatielucht elke 1 uur en 25 minuten inschakelen gedurende 5 minuten. Omdat de unit in eerste aanleg behoorlijk luidruchtig was probeerden we deze 's nachts stil te laten zijn door het setpoint te verlagen. In domoticz het volgende plaatje.
Nilan geeft geen duidelijk antwoord. Iets in de geest van dit zal de levensduur van de pomp verlengen.