Beste allen,

Ik loop tegen een probleem aan met het verwarmen van mijn huis. Ik woon in een 2 onder 1 kap woning bouwjaar 1993. Ihkv efficient gasgebruik heb ik recentelijk Tado slimme thermostaat en slimme radiatorknoppen (6 in totaal) geinstalleerd. Alle radiatoren in het huis zijn convector van merk Jaga Strada. CV ketel is Remeha quinta 30c (11 jaar oud). Al voor installatie van Tado ervoer ik problemen met verwarmen van 1ste verdieping: bij inschakelen werden alle radiatoren op de 1ste even warm om vervolgens binnen 30 min weer koud te worden. BG en 2de verdieping continue warm. Ik dacht dat probleem mogelijk lag aan een nog oude paneelradiator in een van de kamers op de eerste, dus die recent vervangen (werd maar voor de helft warm), maar geen baat.
Als ik alle radiatoren in het huis volop openzet worden ze allemaal evenwarm na een tijdje. Echter als ik enkel 1ste verdieping wil vewarmen wordt niks warm, toevoerbuizen van 2de verdieping worden wel warm. CV (staat op de 2de verdieping) laat code zien "aanvoertemperatuur te warm". Ik vermoedde dat de oorzaak ligt aan onvoldoende afkoelen van water in circuit op de 2de verd. Als ik deze openzet en BG ook (dus voldoende ruimte om af te koelen, ook geen code meer te zien) wordt 1ste alsnog niet warm als ik niet alles tegelijkertijd openzet. De radiatoren zijn parallel verbonden. Wel lijkt het erop dat toevoerbuizen naar putconvectoren op BG dikker zijn dan die naar andere radiatoren gaan en lijken precies op de 2 die van CV uitlopen, dus ik vermoed dat die putconvectoren gelijk aangesloten zijn op centrale leiding.

Ik vraag me af wat ik nu moet doen:

1) Zal het afkoppelen van radiator op 2de verdieping probleem verhelpen (dus volledig van de circulatie)?
2) CV is wel oud, en nu nog aan 2 jaarlijjs onderhoud toe, zou het aan een falende circulatiepomp kunnen liggen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Kan van alles zijn.
Instellingen op de ketel, pomp werkt niet meer goed, verstopping, lucht, aanvoer / retour verkeerd om.
Maak eens een foto van de radiator die niet warm wordt.

Please state the nature of the technical emergency


  • TweakHm
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 23:09
Zitten de Tado knoppen op alle radiatoren van de 1e en 2e verdieping ?
Heb je een cv systeem met een verdeler per verdieping of is het op basis van een hoofdleiding ?
1e etage niet opgezet als een eenpijpssysteem met de radiatoren in serie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • openbsd
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 16-10 17:56
wolfnl2013 schreef op woensdag 10 november 2021 @ 07:03:
Beste allen,

Ik loop tegen een probleem aan met het verwarmen van mijn huis. Ik woon in een 2 onder 1 kap woning bouwjaar 1993. Ihkv efficient gasgebruik heb ik recentelijk Tado slimme thermostaat en slimme radiatorknoppen (6 in totaal) geinstalleerd. Alle radiatoren in het huis zijn convector van merk Jaga Strada. CV ketel is Remeha quinta 30c (11 jaar oud). Al voor installatie van Tado ervoer ik problemen met verwarmen van 1ste verdieping: bij inschakelen werden alle radiatoren op de 1ste even warm om vervolgens binnen 30 min weer koud te worden. BG en 2de verdieping continue warm. Ik dacht dat probleem mogelijk lag aan een nog oude paneelradiator in een van de kamers op de eerste, dus die recent vervangen (werd maar voor de helft warm), maar geen baat.
Als ik alle radiatoren in het huis volop openzet worden ze allemaal evenwarm na een tijdje. Echter als ik enkel 1ste verdieping wil vewarmen wordt niks warm, toevoerbuizen van 2de verdieping worden wel warm. CV (staat op de 2de verdieping) laat code zien "aanvoertemperatuur te warm". Ik vermoedde dat de oorzaak ligt aan onvoldoende afkoelen van water in circuit op de 2de verd. Als ik deze openzet en BG ook (dus voldoende ruimte om af te koelen, ook geen code meer te zien) wordt 1ste alsnog niet warm als ik niet alles tegelijkertijd openzet. De radiatoren zijn parallel verbonden. Wel lijkt het erop dat toevoerbuizen naar putconvectoren op BG dikker zijn dan die naar andere radiatoren gaan en lijken precies op de 2 die van CV uitlopen, dus ik vermoed dat die putconvectoren gelijk aangesloten zijn op centrale leiding.

Ik vraag me af wat ik nu moet doen:

1) Zal het afkoppelen van radiator op 2de verdieping probleem verhelpen (dus volledig van de circulatie)?
2) CV is wel oud, en nu nog aan 2 jaarlijjs onderhoud toe, zou het aan een falende circulatiepomp kunnen liggen?
Heb je je jaga radiatoren waterzijdig ingeregeld? Standaard staat het op 6.