Vraag
Beste antwoord (via Sarge78 op 10-11-2021 14:11)
Te dure camere, te veel lenzen, te weinig tijd. O, en iets dat flitst
Alle reacties
Te dure camere, te veel lenzen, te weinig tijd. O, en iets dat flitst
23x 405WP + Enphase IQ7+ SW 45graden - Alfen Eve Single Pro 22KW - 3MXM68N + FTXA25AW + FTX35AW + FTXA50AW - Remeha Avanta 28C, vloer = bijverwarming en radiatoren + Brink Excellent 300 WTW PVOutput
De gecombineerde groep bestaat uit twee C16 automaten en een B16 automaat. Dat is wel vreemd.
Life is not about specs, it is about joy!
Pak gelijk zoiets, heb je 3 stopcontacten:
https://www.amazon.nl/sol...&pd_rd_i=B08462J7TQ&psc=1
Die is dan toevallig 1,5mm2, maar is vast ook te vinden in 2,5mm2. Niet strikt noodzakelijk.
[ Voor 69% gewijzigd door Navi op 09-11-2021 22:08 ]
Navi schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 22:05:
Idd dat is gek, maar los daarvan, je verloop kan je gewoon gebruiken, hij belast dan gewoon slechts 1 van de 3 fasen.
Pak gelijk zoiets, heb je 3 stopcontacten:
https://www.amazon.nl/sol...&pd_rd_i=B08462J7TQ&psc=1
Die is dan toevallig 1,5mm2, maar is vast ook te vinden in 2,5mm2. Niet strikt noodzakelijk.
Als ie een 3-fase aansluiting heeft kan dat gewoon hoor, elke fase is 120 graden verschoven, waardoor er nooit meer dan 16A door de nul gaat. (en je hebt geen CEE WCD als je geen 3 fasen hebt)jelle2503 schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 22:33:
Granny lader is 3kw? Dan hou je weinig over om op de overige 2 stopcontacten te gebruiken. Mocht je dat wel doen wordt die nul draad lekker warm. Vooral in het stuk waar die 1.5mm is. Oftewel niet doen, want 3 losse fasen kunnen niet 1 nul draad delen.
[...]
Als die gekoppelde automaten aan de CEE zit is dat overigens niet netjes van die installateur: als 1 van de 3 fasen nu overbelast is, blijven er nog 2 fasen op spanning. Dat hoort niet, en is zelfs onveilig. En nee, dat koppelstukje kun je niet op vertrouwen dat die de andere automaten meeneemt.
[ Voor 3% gewijzigd door Aiolos op 09-11-2021 22:40 ]
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters, modbus apparaten of het aansturen van Itho mechanische ventilatie en wtw (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Grannycharger in de kofferbak leggen voor noodgevallen, en een laadkabel met Ceeform stekker kopen.
kun je 11kw laden in plaats van 2,3kw.
zoiets bijvoorbeeld (ik weet niet of die op je auto past):
https://www.laadkabelwink...unZZXqla4TXkaAt3gEALw_wcB
EDIT, niet gelezen dat de laadpaal later komt en dit een tijdelijke oplossing is.
[ Voor 17% gewijzigd door FRANQ op 10-11-2021 09:18 ]
Je ziet, klok klepel, tepel, tiet. Ik snap iets van elektra maar het meeste begrijp ik nog niet
[ Voor 195% gewijzigd door Sarge78 op 10-11-2021 10:41 ]
23x 405WP + Enphase IQ7+ SW 45graden - Alfen Eve Single Pro 22KW - 3MXM68N + FTXA25AW + FTX35AW + FTXA50AW - Remeha Avanta 28C, vloer = bijverwarming en radiatoren + Brink Excellent 300 WTW PVOutput
Ga ik werk van maken!Navi schreef op woensdag 10 november 2021 @ 08:50:
Plus dat het 2x c16 is en 1x b16. Mooiste zou zijn even een krachtgroepje erin.
23x 405WP + Enphase IQ7+ SW 45graden - Alfen Eve Single Pro 22KW - 3MXM68N + FTXA25AW + FTX35AW + FTXA50AW - Remeha Avanta 28C, vloer = bijverwarming en radiatoren + Brink Excellent 300 WTW PVOutput
Krachtstroom is niets meer dan 3x230v intern. ( en nul en aarde, vandaar 5 polig) De kabel die je koopt hangt gewoon aan 1 van de 3 fases.Sarge78 schreef op woensdag 10 november 2021 @ 10:30:
Waar ik nou toch nieuwsgierig naar ben he. Ram ik nu dan geen krachtstroom op zo'n 220 stekker of maakt deze stekker dan gewoon alleen maar gebruik van een 1 fase door hoe dat ding gefabriceerd is?
Je ziet, klok klepel, tepel, tiet. Ik snap iets van elektra maar het meeste begrijp ik nog niet
Enkel tussen de fasen meet je 400V. Dus nee er staat geen 400V op
Als je alle 3 de fase op 230 belast gaat er zelfs geen stroom door de '0' draad lopen. De fase staan 120dgr verschoven (hierboven ook al gemeld) en heffen elkaars '0' stroom daarmee op.jelle2503 schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 22:33:
Granny lader is 3kw? Dan hou je weinig over om op de overige 2 stopcontacten te gebruiken. Mocht je dat wel doen wordt die nul draad lekker warm. Vooral in het stuk waar die 1.5mm is. Oftewel niet doen, want 3 losse fasen kunnen niet 1 nul draad delen.
[...]
Te dure camere, te veel lenzen, te weinig tijd. O, en iets dat flitst
Dit is zoals ik het altijd begreep. Maar stel je belast maar 2 fases? Dan loopt er toch teveel over je nuldraad?TNijpjes schreef op woensdag 10 november 2021 @ 11:43:
[...]
Als je alle 3 de fase op 230 belast gaat er zelfs geen stroom door de '0' draad lopen. De fase staan 120dgr verschoven (hierboven ook al gemeld) en heffen elkaars '0' stroom daarmee op.
Zo is een kookgroep toch ook altijd 2n+2p?
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
Er is nog een daadwerkelijke fornuisgroepDutchKel schreef op woensdag 10 november 2021 @ 22:07:
Als die 3 gecombineerde automaten naar de garage gaan dan is dat sowieso raar, er staat namelijk fornuisgroep op. Tenzij je nog een fornuis hebt die elektrisch is dan heb je de groep naar de garage wellicht niet op de foto staan.
23x 405WP + Enphase IQ7+ SW 45graden - Alfen Eve Single Pro 22KW - 3MXM68N + FTXA25AW + FTX35AW + FTXA50AW - Remeha Avanta 28C, vloer = bijverwarming en radiatoren + Brink Excellent 300 WTW PVOutput
Dan is er maar 1 conclusie: je meterkast is ingericht door een hobbyist die waarschijnlijk her en der wat automaten heeft weten te regelen.Sarge78 schreef op woensdag 10 november 2021 @ 22:17:
[...]
Er is nog een daadwerkelijke fornuisgroep
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
Kookgroep zijn 2x zelfde fase (vaak). Dus zonder fase verschuiving Dan klopt het dat je ook 2x een '0' draad nodig hebt. Bij 3 fase, 120graden verschoven heffen ze elkaars'0' op. Beide zijn dan ook niet met elkaar te vergelijken. Een kookgroep (2x 1fase) in een een 3 fase kast is daarom ook niet wenselijk.jelle2503 schreef op woensdag 10 november 2021 @ 22:02:
[...]
Dit is zoals ik het altijd begreep. Maar stel je belast maar 2 fases? Dan loopt er toch teveel over je nuldraad?
Zo is een kookgroep toch ook altijd 2n+2p?
Daarbij is een 3 fase hoofdaansluiting op 25Amp afgezekerd, kun je dus eigenlijk nooit 2x16Amp (=32) verbruiken op je kookgroep. 3x 16 over 3 fase kan wel makkelijk. Ook 2x 16 over 2 fase kan ook.