Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rutjeee
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 04-12-2023
Allen,

Naar mijn gevoel een moeilijke situatie .. ik heb een benedenverdieping bestaande uit vvw ( 25m2 ) en radiatoren ( 50m2). Het betreft 1 grote open ruimte. De vvw werd vorig jaar bij het plaatsen van een uitbouw erbij gezet.

De vvw werd op het bestaande cv installatie aangesloten. Ketel betreft een daalderop cube one.

Ik heb het vermogen van de ketel teruggebracht nr 7kw en 60graden aanvoer temp , want als de vvw alleen draait gaat de ketel steeds pendelen. Doe in hier goed aan ?

Bijkomend zou ik mijn radiatoren graag waterzijdig inregelen.
via een app heb ik het debiet berekend van mijn radiatoren bij deze aanvoertemp.
Bv; 1 radiator heeft een debiet van 67l/h.
Op het ventiel ( onder de thermostatische knop ) zie ik waardes staan van 1 tot en met 6. Welke waarde dien ik te selecteren ? Of hoe kan ik dit berekenen ?

Bijkomend kan iemand me zeggen hoe deze bypass in te stellen aub ? ( zie foto ) Is er een standaard instelling ?

Alvast bedankt Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K_e5JpaDrX3Yg3GTHe5FjTZPD9s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zYe8MZ9X7waTrNZgrNkizCIk.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Veo3H0Fl_5a4YbT1vD6YmUMP0b0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1mJXhNuMjXw9SmBfIrqZuRHe.jpg?f=fotoalbum_large!

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Rutjeee schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 01:37:

Ik heb het vermogen van de ketel teruggebracht nr 7kw en 60graden aanvoer temp , want als de vvw alleen draait gaat de ketel steeds pendelen. Doe in hier goed aan ?
Welkom in het land van de CV ketel vermogens dwaling...
Gebruik je 24*7 kWh ~= 21m³ per dag?

Antwoord: bijna zeker nee: want je afgiftesysteem kan dat al amper tot niet op 60 graden aan.
Dus... een CV pendelt... uit zichzelf, of aangegeven door een thermostaat... bijna permanent.

Die van mij, met zijn 4.9kW minimum, moest zelfs 'die week in februari' nog pendelen... ik had nog geen 4kW nodig. CV's zijn gruwelijk (in uithangbord grote letters) overbemeten voor verwarming.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.