Mijn vraag
...

Tijdens de installatie van onze vloerverwarming is er een drukverschilregelaar geplaatst aan het einde van de installatie. Vanaf het moment van installatie ontstaat er een hoge fluittoon in de leiding. De regelaar staat ingesteld op 0.2 mbar.

De fluittoon verdwijnt op het moment dat deze hoger gezet wordt, vanaf 0.4mbar tot maximaal 0.5mbar verdwijnt de fluittoon maar dan gaat de cv-ketel (Nefit Proline cw5) in een 0U loop. Tussen de 0.1 en 0.35mbar is er een fluittoon hoorbaar, waarbij bij 0.35mbar het minst. In deze stand geeft de ketel geen loop en blijft deze netjes lopen.

De waterdruk in de ketel is 2.3 bar, met een onderdruk van 1.9 en bovendruk van 2.6.

De vloerverwarming thermostaat staat ingesteld op 35 graden, de terugvloei uit de vloerverwarming is 24 graden. Bij de ketel is deze 21 graden.

De aanvoer naar de vloerverwarming gaat via de badkamer, hier zit een thermostaatkraan op (tado) welke is ingesteld op 18 graden. De woonkamer (vloerverwarming) staat op 20 graden.

Relevante software en hardware die ik gebruik
...

Zie bovenstaand

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
...

Zie bovenstaand.

Wabbawabbawabbawabba

Beste antwoord (via KatirZan op 01-11-2021 14:19)


  • GermanPivo
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 20:13
Een standaard waterdruk van 2.3 bar is ook wel aan de hoge kant trouwens. In de regel wordt tussen de 1.5-2.0 gehanteerd. Zou beginnen om deze in ieder geval iets te verlagen naar op z'n minst 2.0 of iets daaronder.

[ Voor 3% gewijzigd door GermanPivo op 01-11-2021 07:40 ]

9040 Wp | Zendure 11,5 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Pompsnelheid verlagen.
Minimum 30% en maximum 60% bijvoorbeeld.

Please state the nature of the technical emergency


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KatirZan
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 15-05 16:34

KatirZan

Wandelende orgaanzak

Topicstarter
edsandje schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 21:43:
Pompsnelheid verlagen.
Minimum 30% en maximum 60% bijvoorbeeld.
Heeft dat verder nog gevolgen?

Wabbawabbawabbawabba


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technofreakz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 19:03
Is de drukverschil zelf niet vervuild?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KatirZan
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 15-05 16:34

KatirZan

Wandelende orgaanzak

Topicstarter
Technofreakz schreef op maandag 1 november 2021 @ 07:33:
Is de drukverschil zelf niet vervuild?
Voor zover ik weet niet, alles is hagelnieuwe...

Wabbawabbawabbawabba


Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • GermanPivo
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 20:13
Een standaard waterdruk van 2.3 bar is ook wel aan de hoge kant trouwens. In de regel wordt tussen de 1.5-2.0 gehanteerd. Zou beginnen om deze in ieder geval iets te verlagen naar op z'n minst 2.0 of iets daaronder.

[ Voor 3% gewijzigd door GermanPivo op 01-11-2021 07:40 ]

9040 Wp | Zendure 11,5 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technofreakz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 19:03
KatirZan schreef op maandag 1 november 2021 @ 07:35:
[...]


Voor zover ik weet niet, alles is hagelnieuwe...
Vuil vanuit je binnen installatie?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KatirZan
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 15-05 16:34

KatirZan

Wandelende orgaanzak

Topicstarter
Technofreakz schreef op maandag 1 november 2021 @ 08:36:
[...]


Vuil vanuit je binnen installatie?
Systeem is doorgespoeld, maar uiteraard is alles mogelijk. Ik hoi het in gedachte. Ik ga zo eerst de pomp aanpassen naar max 60%

Wabbawabbawabbawabba


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

KatirZan schreef op maandag 1 november 2021 @ 07:10:
[...]


Heeft dat verder nog gevolgen?
Nee, in principe niet.
Mocht blijken dat er delen niet warm worden door te weinig stroming kan je de minimum pompsnelheid hoger zetten.
Gewoon proberen er kan niks stuk gaan.
Zit er een vuilfilter onder de ketel?

Please state the nature of the technical emergency


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fairy
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online

Fairy

13kWp

Is dit niet een garantiekwestie voordat je allerlei omwegen gaat zoeken? Als ie op hogere snelheid niet piept kan dat later ook nog komen.

Een braampje in een leiding kan zoiets ook veroorzaken, dan kan het zomaar zijn dat opnieuw aanzetten van de koppeling het probleem verhelpt, maar als een installateur dit heeft gedaan zou ik daar eerst even te rade gaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KatirZan
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 15-05 16:34

KatirZan

Wandelende orgaanzak

Topicstarter
edsandje schreef op maandag 1 november 2021 @ 09:00:
[...]

Nee, in principe niet.
Mocht blijken dat er delen niet warm worden door te weinig stroming kan je de minimum pompsnelheid hoger zetten.
Gewoon proberen er kan niks stuk gaan.
Zit er een vuilfilter onder de ketel?
Die zit er inderdaad.

Ondertussen de druk in de ketel naar 1.9bar gezet, nu afwachten of de ketel af gaat slaan

Wabbawabbawabbawabba