Vraag


  • edwinvandeburgt
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-10 19:02
Is het verstandig/toegestaan om op de krachtstroomgroep van de aardlekautomaat ook een inductiekookplaat aan te sluiten.

De zonnepanelen en kookgroep zitten dan beiden op de aardlekautomaat van voorheen alleen de zonnepanelen.

Immers, de zonnepanelen leveren energie en de kookplaat gebruikt deze, dus qua maximaal vermogen moet het geen probleem zijn zou ik denken, maar misschien om een andere reden wel?

En het scheelt weer het aanleggen van een extra groep .

Ik heb nu al een kookgroep van 2x 16A gekoppeld, maar die zitten op dezelfde fase, dus bij uitbreiding van de kookplaat naar 7400 watt, is dat meer dan de 25A die op een enkele fase mag (ik heb 3x 25A), of kan dat toch om de een of andere reden?

Alle reacties


  • Koekstra
  • Registratie: November 2012
  • Niet online
PV altijd apart houden.
Aannemend dat je gewoon een doorsnee pv installatie hebt in een normale huis tuin en keuken groepenkast.

Er zijn uitzonderingen, maar kort antwoord is: niet combineren.

Trouwens, is er geen alamat gebruikt voor de PV?

  • Raling
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 20-11 17:47
En waarom zou je een kookgroep gebruiken die op dezelfde fase zit, terwijl je een 3fase aansluiting hebt? Het is altijd beter die dan te verdelen over meerdere fases.

  • RocketKoen
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 21-11 23:09
PV moet apart afgezekerd zijn.
Anders kun je namelijk die 3x16A van je zekering uit het stroomnet trekken en tegelijk al het vermogen van je PV panelen. Waardoor de kabel naar je kookplaat smelt als er iets mis gaat, en je huis afbrandt.

TheS4ndm4n#1919


  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 07:43
Het aansluiten van gebruikers op dezelfde groep als een PV-installatie is in strijd met de NEN1010 en zou je alleen daarom al niet moeten willen. RocketKoen heeft net de belangrijkste reden genoemd waarom dat daar in staat.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 10:40
Het argument van RocketKoen geld ook als de PV wel op eigen groep zit.

Je hebt dan de invoeding op 40A aardlekautomaten afgezekert op 41A (16A+25A) en dat is buiten spec. Geen zonnepaneelinstallateur die dit snapt...

ABB legt dit uit: https://library.e.abb.com...CeJvR1Q169zRvR13k3GOuI7ls

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Als nu de inductiekookplaat op 2x16 zit, dan verdelen over 2 fases?