Ik heb gisteren de Vaillant aroSTOR 270 Liter warmtepomp boiler ontvangen!!
In de handleiding van deze boiler laten ze een expansievat zien in de koud water leiding (tussen boiler en terugslagklep). Ik ben in twijfel of dit nodig is want:
A ) Tussen terugslag klep en boiler is er een overstortventiel aanwezig. Wordt de druk hoger dan 6 bar, dan gaat deze water lozen, dus de druk zal nooit hoger kunnen worden dan toelaatbaar is.
B ) De warmtepomp boiler zal het water nooit warmer dan 60 graden maken. Uitgaande van 10 graden inlaad water, is het verschil max. 50 graden. Volgens de calculator van de expansievaten leverancier, gaat het om een uitzettingswaarde van 1.75% (0.5% extra veiligheidsmarge is erin gedaan). Het zou dan gaan bij 270 liter boiler om maximaal 4.7 liter toename gaan als het vat eerst 10 graden was en dan opgewarmd wordt naar 60 graden.
C ) De waterdruk is 3 bar hier. Pas bij 6 bar gaat de overdrukventiel open. Hier komt de vraag; hoeveel zal de druk toenemen -bij een vat van 270 liter- wanneer het met 4.7 liter uitzet? Ik kan helaas geen formule hiervoor vinden.
In ergste geval raak ik de 4.7 liter kwijt via overdruk ventiel.
Maar ik heb de hoop dat de druk iets oploopt waardoor de 4.7 liter toename netjes onder de 6 bar blijft.
Heeft iemand hier een ander idee over?
Overigens zijn het niet de kosten van het expansievat, maar meer het risico op legionella in dit vat en het extra verlies aan warmte via expansievat.
In de handleiding van deze boiler laten ze een expansievat zien in de koud water leiding (tussen boiler en terugslagklep). Ik ben in twijfel of dit nodig is want:
A ) Tussen terugslag klep en boiler is er een overstortventiel aanwezig. Wordt de druk hoger dan 6 bar, dan gaat deze water lozen, dus de druk zal nooit hoger kunnen worden dan toelaatbaar is.
B ) De warmtepomp boiler zal het water nooit warmer dan 60 graden maken. Uitgaande van 10 graden inlaad water, is het verschil max. 50 graden. Volgens de calculator van de expansievaten leverancier, gaat het om een uitzettingswaarde van 1.75% (0.5% extra veiligheidsmarge is erin gedaan). Het zou dan gaan bij 270 liter boiler om maximaal 4.7 liter toename gaan als het vat eerst 10 graden was en dan opgewarmd wordt naar 60 graden.
C ) De waterdruk is 3 bar hier. Pas bij 6 bar gaat de overdrukventiel open. Hier komt de vraag; hoeveel zal de druk toenemen -bij een vat van 270 liter- wanneer het met 4.7 liter uitzet? Ik kan helaas geen formule hiervoor vinden.
In ergste geval raak ik de 4.7 liter kwijt via overdruk ventiel.
Maar ik heb de hoop dat de druk iets oploopt waardoor de 4.7 liter toename netjes onder de 6 bar blijft.
Heeft iemand hier een ander idee over?
Overigens zijn het niet de kosten van het expansievat, maar meer het risico op legionella in dit vat en het extra verlies aan warmte via expansievat.