Dag mede-tweakers,
Na een jaar in ons nieuwe huis (BE) wil ik graag de CV ketel vervangen. Hij is bijna 30 jaar oud en staat op omkiepen heb ik het idee. Huis is vrijstaand, prima geisoleerd, 500m³ inhoud.
Huidige ketel is een Junkers, en op t plaatje zie ik:
Er hangt nu ook een 80L Nefit boiler naast, maar ik vraag me af of die nog wel goed z'n werk doet. We merken het in ieder geval niet, en we hoeven er niet direct een voor terug.
Mijn oog viel op de Remeha Tzerra Ace 28c CW4 ketel. Die hebben we in ons vorige huis ook opgehangen, al was hij daar wellicht overkill.
Hij heeft 23,8 kW aan vermogen, dat komt aardig overeen met de huidige. Qua sanitair hebben we een bad en een douche. In de douche komt een spaarkop. Mocht het bad er iets langer over doen om te vullen is dat geen probleem.
Nu heeft die ketel een ingebouwd expansievat. In de handleiding staat: Installeer een extra expansievat als het watervolume meer dan 100 liter is of de statische hoogte van het systeem 5 meter overschrijdt. De statische hoogte is maar 2 meter. Als mijn inschatting van hierboven klopt kom ik incl ketel op 120 liter uit.
Dan zou ik volgende de tabel in de handleiding het beste een vat van 18L a 1,5 bar erbij moeten hangen?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ZvJWDBf2agWJFbDosqr8eURZ.jpg?f=user_large)
Is mijn gedachtegang verder logisch?
Na een jaar in ons nieuwe huis (BE) wil ik graag de CV ketel vervangen. Hij is bijna 30 jaar oud en staat op omkiepen heb ik het idee. Huis is vrijstaand, prima geisoleerd, 500m³ inhoud.
Huidige ketel is een Junkers, en op t plaatje zie ik:
- Norm. nuttig vermogen: 23,4 kW
- Watertemp max 90
- Waterdruk max 4
- Verbruik G 20-20 mbar 2,8m3/h
Er hangt nu ook een 80L Nefit boiler naast, maar ik vraag me af of die nog wel goed z'n werk doet. We merken het in ieder geval niet, en we hoeven er niet direct een voor terug.
Mijn oog viel op de Remeha Tzerra Ace 28c CW4 ketel. Die hebben we in ons vorige huis ook opgehangen, al was hij daar wellicht overkill.
Hij heeft 23,8 kW aan vermogen, dat komt aardig overeen met de huidige. Qua sanitair hebben we een bad en een douche. In de douche komt een spaarkop. Mocht het bad er iets langer over doen om te vullen is dat geen probleem.
Nu heeft die ketel een ingebouwd expansievat. In de handleiding staat: Installeer een extra expansievat als het watervolume meer dan 100 liter is of de statische hoogte van het systeem 5 meter overschrijdt. De statische hoogte is maar 2 meter. Als mijn inschatting van hierboven klopt kom ik incl ketel op 120 liter uit.
Dan zou ik volgende de tabel in de handleiding het beste een vat van 18L a 1,5 bar erbij moeten hangen?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ZvJWDBf2agWJFbDosqr8eURZ.jpg?f=user_large)
Is mijn gedachtegang verder logisch?