jep,
maar onder of over is de richting die je kijkt.
Maar is dat dan niet meteen een beveiliging voor het maximale DC voltage/Voc dat de omvormer mag hebben? Want als hij niet in het optimum zit, dan is het voltage toch ook lager dan de Voc? Of heb je dan kans dat het niet snel genoeg reageert of zo, waardoor je toch kortstondig een voltage gelijk aan de Voc van je panelen kunt krijgen?
handig is om de IV curve te pakken van een paneel.
(dit is een ouder 240Wp paneel, mag je zelf gaan zoeken naar een moderne iv curve, lol.
word vaak niet eens gegeven.)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/h6yixDaIccgYV9GPGV3ZfTFH.jpg?f=user_large)
als de omvormer aan gaat en er schijnt zon op de panelen.
dan meet hij eerst de Voc, is die onder de max, dan start hij pas door.
dan haalt hij een beetje A uit de string, en de Voc word Vmpp'ig tot het moment dat hij het meeste uit de panelen haalt en heb je de Vmpp.
op het moment dat de W dus boven de max komt van de omvormer dan gaat hij minder A uit de panelen halen, en zie je de Vmpp weer stijgen richting de Voc.
maar 100% Voc dat haal je nooit.
(ik hou ook een beetje de slag om de arm door 12x350Wp te zeggen, dat is ongeveer 12x33Vmpp en 12x 42Voc, dus er is nog wel iets van ruimte.)
Aangenomen dat dat laatste min of meer zo is, dan kun je altijd alsnog meer panelen aansluiten door gewoon meerdere strings te maken, zoals @
Ronald zegt. Kun je op die manier dan in feite altijd een onbeperkt aantal panelen aansluiten op één MPP?
max grofweg 12x serieel op een 600V omvormer zijn mpp.
maar hell waar om niet een parallel string er bij, lol.
2x2x12x350Wp op een 3kW omvormer.
maar dan kom je op een ander probleem, een mpp kan ook maar een max aantal A verwerken.
dat is nog geen probleem.
een omvormer kan ook maar max aantal kortsluitstroom uit de panelen hebben.
(en ja er zijn hier al mensen die hebben ruim 75% meer kortsluit als hun omvormer eigenlijk aan kan.
die melden nog steeds geen problemen, dus deze is breekbaar met een 99,9% zekerheid)
En hierop verdergaand, in feite kun je dan toch eigenlijk de strings zo klein maken als je wilt? Tot aan het parallel aansluiten van alle panelen? Dat is toch wat micro-omvormers doen? Of is er dan ook weer een efficiëntieverlies als je op een normale omvormer een Voc zet die zo laag is als één paneel? Ik neem aan van wel, anders is het eigenlijk vooral uit installatiegemak dat je strings maakt (want handig in serie te koppelen).
je wil geen strings zo klein mogenlijk.
je wil een string die een optimale Vmpp aan de omvormer geeft.
een 1fase 600V max TL omvormer (zoals de sma/goodwe/omnik/solis etc etc) heb je deze grafiek:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6K5Nq71h9dtfeidOmyiWxw2f.jpg?f=user_large)
en dan zit je op grofweg 350V, maar als panelen warm zijn dan daalt de Vmpp.
dus je wil een beetje tussen de 350-400Vmpp in zitten.
die 350V word bepaald door: tussen de mpp en de DC/AC convertor in je omvormer staat 350Vdc.
de DC/AC heeft gewoon 350Vdc nodig om te kunnen werken.
(krijg je van je netbeheerder geen 230V maar 240V, dan zie je dat dit getal ook mee omhoog gaat.
maar er zijn maar weinig omvormers die dit loggen, dus bijna niemand weet dit.)
micro omvormers werken gewoon heel anders.
(daar word intern ook geen 350Vdc gemaakt, maar rechtstreeks naar +/-230V.
alleen vele merken dus ook vele andere systemen.)
Voor off-grid-systemen bijv. waar je niet terug hoeft te leveren en minder grote, dure en degradatiegevoelige accu's wilt is dit wel een mooi principe ja!
[...]
Maar het blijft dus zaak om niet een te lange string te maken zodat je Voc niet te hoog wordt en ook de stroomsterkte dus niet te hoog wordt voor de kabels. En ik denk dus ook niet te weinig panelen in je string zodat hij niet te laag wordt.
Zijn de standaard kabels trouwens ook dikker voor die 1000 Voc-omvormers? Of gebruikt men meestal dezelfde?
tja panelen worden gewoon met 4mm kabel geleverd over het algemeen.
en dat is vaak voldoende voor max 1000Voc systemen.
en elk paneel heeft al snel 2m aan kabel lengte
dus heb je 12x2=24 meter aan kabel alleen aan je panelen die 4mm is.
maar ja je hebt mensen die willen dan nog de laatste 2x4m naar de omvormer toe dan 6mm maken.
het mag maar nuttig.
ach het verkoopt lekker aan de onwetende.

Verhelderende post trouwens, bedankt.

no prob.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)