Drietal offertes voor leveren / plaatsen zonnepanelen ontvangen.
Gaat om 10 panelen met totaal 3650Wp met Growatt 3600 XH omvormer.
Alles op 1 dak, ZO gelegen.
Omvormer komt op zolder te hangen. Meterkast op begane grond.
Bij 2 van de 3 staat er niets vermeld over bekabeling.
Op 1offerte staat hier het volgende over:
- AC bekabeling 3x 2.5 mm2
- aardlekautomaat: 1 fase B16.
Bevriende elektricien vertelde mij dat volgens Scope 12 inspectie de aardlekautomaat 16A niet geplaatst mag worden omdat deze voor max 80% belast worden . Voor 3600wp (max capaiteit omvormer) moet er een B20 300ma geplaatst worden met een werkschakelaar.
De installateur (InstallQ gecertificeerd) twijfelt nu en denkt dat er twee zaken door elkaar gehaald worden. 80% van de netaansluiting 25A = 20A. In NEN1010 staat max 16A bij 25A aansluiting. Datasheet omvormer geeft ook 16A aan.
Wat is jullie mening/ervaring? Dank voor de expertise!
Gaat om 10 panelen met totaal 3650Wp met Growatt 3600 XH omvormer.
Alles op 1 dak, ZO gelegen.
Omvormer komt op zolder te hangen. Meterkast op begane grond.
Bij 2 van de 3 staat er niets vermeld over bekabeling.
Op 1offerte staat hier het volgende over:
- AC bekabeling 3x 2.5 mm2
- aardlekautomaat: 1 fase B16.
Bevriende elektricien vertelde mij dat volgens Scope 12 inspectie de aardlekautomaat 16A niet geplaatst mag worden omdat deze voor max 80% belast worden . Voor 3600wp (max capaiteit omvormer) moet er een B20 300ma geplaatst worden met een werkschakelaar.
De installateur (InstallQ gecertificeerd) twijfelt nu en denkt dat er twee zaken door elkaar gehaald worden. 80% van de netaansluiting 25A = 20A. In NEN1010 staat max 16A bij 25A aansluiting. Datasheet omvormer geeft ook 16A aan.
Wat is jullie mening/ervaring? Dank voor de expertise!