Hallo,
ik heb sinds kort een Elga Ace 6kW om ons huis te verwarmen (hybride opstelling). De ontdooicyclus werkt meestal goed, maar als het buiten kouder dan ca. 6 graden is blijft de Elga in de ontdooicyclus hangen. Dat wil zeggen dat ik de Elga aantref in de substatus 'OntdooiMetRes' met een warmtevraag naar de back-up (CV). Dus op het scherm is de 'propellor' uit en het 'vlammetje' aan. De warmtewisselaar van de buitenunit is op dat moment volledig ontdooid (geen ijsafzetting meer te bekennen). Als ik de Elga vervolgens reset (230V aan/uit) start hij gewoon op en gaat alsnog verwarmen (propellor aan, vlammetje uit).
Ik vermoed dat het probleem te maken heeft met het feit dat ik de CV ketel via zijn eigen thermostaat los aanstuur. Blijkbaar zit er niet genoeg warmte in het vloerverwamingssysteem om de ontdooicyclus te voltooien. De backup wordt dan ingeschakeld, maar aangezien mijn CV ketel niet op de warmtevraag van de Elga reageert, levert dat niets op. De energie voor de ontdooicyclus moet dus volledig uit de restwarmte in de vloerverwarming komen.
Relevant om te weten:
- Setpunt voor aanvoer vloerverwarming is 28 graden. Retour is meestal rond de 24 graden. Ik heb 250m2 aan vloerverwarming dus behoorlijk wat water, maar wel met een lage temperatuur.
- Als de Elga in de ontdooicyclus blijft hangen, tref ik hem aan met een Taanvoer van rond de 19 graden. Dat zou genoeg moeten zijn om te ontdooien en op te starten. Echter lees ik in de handleiding dat er een uitzondering is: als je de buitenunit wilt opstarten bij een aanvoertemperatuur onder de 10 graden, dan wordt eerst de backup verwarming ingeschakeld om de aanvoertemp tot 20 graden te verhogen. Pas daarna start hij weer op. Mogelijk is deze uitzondering van toepassing op mijn situatie. Dan zou tijdens het ontdooien de Taanvoer onder de 10 graden moeten komen. Lijkt mij sterk, maar ik kan het niet uitsluiten.
Een paar vragen die ik heb:
- Is het aannemelijk dat de cyclus vastloopt vanwege te weinig restwarmte in de vloer?
- Heeft iemand ervaring met een soortgelijke situatie? Zo ja, hoe heb je dat opgelost?
- Ik lees dat er meer mensen zijn die de CV ketel op de eigen thermostaat aansturen (dus los van de Elga). Hoe gaan die om met warmtevraag van de Elga voor de ontdooicyclus?
Alvast bedankt voor de input!
Groeten,
Serge
ik heb sinds kort een Elga Ace 6kW om ons huis te verwarmen (hybride opstelling). De ontdooicyclus werkt meestal goed, maar als het buiten kouder dan ca. 6 graden is blijft de Elga in de ontdooicyclus hangen. Dat wil zeggen dat ik de Elga aantref in de substatus 'OntdooiMetRes' met een warmtevraag naar de back-up (CV). Dus op het scherm is de 'propellor' uit en het 'vlammetje' aan. De warmtewisselaar van de buitenunit is op dat moment volledig ontdooid (geen ijsafzetting meer te bekennen). Als ik de Elga vervolgens reset (230V aan/uit) start hij gewoon op en gaat alsnog verwarmen (propellor aan, vlammetje uit).
Ik vermoed dat het probleem te maken heeft met het feit dat ik de CV ketel via zijn eigen thermostaat los aanstuur. Blijkbaar zit er niet genoeg warmte in het vloerverwamingssysteem om de ontdooicyclus te voltooien. De backup wordt dan ingeschakeld, maar aangezien mijn CV ketel niet op de warmtevraag van de Elga reageert, levert dat niets op. De energie voor de ontdooicyclus moet dus volledig uit de restwarmte in de vloerverwarming komen.
Relevant om te weten:
- Setpunt voor aanvoer vloerverwarming is 28 graden. Retour is meestal rond de 24 graden. Ik heb 250m2 aan vloerverwarming dus behoorlijk wat water, maar wel met een lage temperatuur.
- Als de Elga in de ontdooicyclus blijft hangen, tref ik hem aan met een Taanvoer van rond de 19 graden. Dat zou genoeg moeten zijn om te ontdooien en op te starten. Echter lees ik in de handleiding dat er een uitzondering is: als je de buitenunit wilt opstarten bij een aanvoertemperatuur onder de 10 graden, dan wordt eerst de backup verwarming ingeschakeld om de aanvoertemp tot 20 graden te verhogen. Pas daarna start hij weer op. Mogelijk is deze uitzondering van toepassing op mijn situatie. Dan zou tijdens het ontdooien de Taanvoer onder de 10 graden moeten komen. Lijkt mij sterk, maar ik kan het niet uitsluiten.
Een paar vragen die ik heb:
- Is het aannemelijk dat de cyclus vastloopt vanwege te weinig restwarmte in de vloer?
- Heeft iemand ervaring met een soortgelijke situatie? Zo ja, hoe heb je dat opgelost?
- Ik lees dat er meer mensen zijn die de CV ketel op de eigen thermostaat aansturen (dus los van de Elga). Hoe gaan die om met warmtevraag van de Elga voor de ontdooicyclus?
Alvast bedankt voor de input!
Groeten,
Serge