Situatie:
- Vrijstaand huis, 1976 met vloerverwarming en volledig geïsoleerd.
- Atag HR CV ketel, aanvoertemp = 42 graden. Geen OpenTherm maar moduleert wel bij gebruik van Atag thermostaat.
- Atag (domme) Thermostaat, 3 programma's per dag mogelijk.
- Gasverbruik vorig jaar was 1600 m3 waarvan 1240 m3 voor verwarming. (Maar vanwege vele isolatiemaatregelen halverwege vorige winter verwacht ik komend jaar iets minder verbruik.)
- Vloerverwarmingpomp op laagste stand tijdens stoken.
- Bovenverdieping is niet van toepassing, als het echt nodig is verwarmen we plaatselijk met de airco.
Probleem \ doel:
Ik wil zoveel mogelijk gas besparen maar met vrouw en dochter in huis moet het wel comfortabel zijn. We zijn vrijwel altijd thuis dus het klokprogramma is ingesteld op 20 graden tussen 08:00 en 21:00. De nachttemperatuur staat op 17.
Wat er nu gebeurt (gemeten bij dag met veel storm en geen zon en max buitentemp van 12.5) is dat de ketel van 08:00 tot 12:00 bezig is om comforttemp te bereiken. Daarna komt er tot het slapengaan geen warmtevraag meer waardoor het feitelijk tussen 12:00 en 08:00 de volgende dag bezig is met afkoelen. Hoewel thermostaat dus 's avonds nog 20 aangeeft voelt het al een stuk frisser.
Het is dus 's ochtends eigenlijk te fris, om 12:00 lekker en 's avonds op de bank weer te fris.
Men zegt, vloer niet meer dan 1 a 2 graden laten afkoelen, maar dan schiet het gasverbruik omhoog lijkt me? Of is het juist energieverspilling om de vloer elke dag opnieuw te moeten opstoken?
Dit is het type vloerverwarming indien dat uitmaakt:
:strip_exif()/f/image/h90QELXYvraILJGzgPi70Sav.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit is het gasverbruik gisteren, er kan ongeveer 0.5 tot 1 m3 af van het douchen.
/f/image/6aRywqAfpA5Lz8IFj3y7nKzJ.png?f=fotoalbum_large)
Dit is het temperatuurverloop bij de thermostaat gemeten, deze geeft wel 1 a 2 graden lager aan dan de kamerthermostaat:
/f/image/4gxHARSGiNt6CcuFoL29KsGL.png?f=fotoalbum_large)
Voor de zekerheid buitentemperatuur erbij:
/f/image/ZiT6Saq0PydNcziA8QW8tl6t.png?f=fotoalbum_large)
Ik staar me er momenteel even een beetje blind op dus hopelijk zie ik nog iets simpels over het hoofd. Wat is nu de slimste maar ook duurzaamste manier om te stoken als je maar 3 programma's per dag kan instellen?
Ik had twee afzonderlijke ideëen.
- 's ochtends geforceeerd door een kouder programma een paar uur stoppen met stoken, bijvoorbeeld vanaf 10.00. Nadeel, als het buiten kouder wordt wordt het niet warm genoeg.
- de aanvoertemp (via CV of vvw thermostaat) verlagen van 40 naar bijvoorbeeld 25 graden, meer kans dat het stoken langer doorgaat en temp constanter is. Nadeel, initiële opwarming duurt echt lang, en ook bij heel koud weer misschien niet voldoende.
- Vrijstaand huis, 1976 met vloerverwarming en volledig geïsoleerd.
- Atag HR CV ketel, aanvoertemp = 42 graden. Geen OpenTherm maar moduleert wel bij gebruik van Atag thermostaat.
- Atag (domme) Thermostaat, 3 programma's per dag mogelijk.
- Gasverbruik vorig jaar was 1600 m3 waarvan 1240 m3 voor verwarming. (Maar vanwege vele isolatiemaatregelen halverwege vorige winter verwacht ik komend jaar iets minder verbruik.)
- Vloerverwarmingpomp op laagste stand tijdens stoken.
- Bovenverdieping is niet van toepassing, als het echt nodig is verwarmen we plaatselijk met de airco.
Probleem \ doel:
Ik wil zoveel mogelijk gas besparen maar met vrouw en dochter in huis moet het wel comfortabel zijn. We zijn vrijwel altijd thuis dus het klokprogramma is ingesteld op 20 graden tussen 08:00 en 21:00. De nachttemperatuur staat op 17.
Wat er nu gebeurt (gemeten bij dag met veel storm en geen zon en max buitentemp van 12.5) is dat de ketel van 08:00 tot 12:00 bezig is om comforttemp te bereiken. Daarna komt er tot het slapengaan geen warmtevraag meer waardoor het feitelijk tussen 12:00 en 08:00 de volgende dag bezig is met afkoelen. Hoewel thermostaat dus 's avonds nog 20 aangeeft voelt het al een stuk frisser.
Het is dus 's ochtends eigenlijk te fris, om 12:00 lekker en 's avonds op de bank weer te fris.
Men zegt, vloer niet meer dan 1 a 2 graden laten afkoelen, maar dan schiet het gasverbruik omhoog lijkt me? Of is het juist energieverspilling om de vloer elke dag opnieuw te moeten opstoken?
Dit is het type vloerverwarming indien dat uitmaakt:
:strip_exif()/f/image/h90QELXYvraILJGzgPi70Sav.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit is het gasverbruik gisteren, er kan ongeveer 0.5 tot 1 m3 af van het douchen.
/f/image/6aRywqAfpA5Lz8IFj3y7nKzJ.png?f=fotoalbum_large)
Dit is het temperatuurverloop bij de thermostaat gemeten, deze geeft wel 1 a 2 graden lager aan dan de kamerthermostaat:
/f/image/4gxHARSGiNt6CcuFoL29KsGL.png?f=fotoalbum_large)
Voor de zekerheid buitentemperatuur erbij:
/f/image/ZiT6Saq0PydNcziA8QW8tl6t.png?f=fotoalbum_large)
Ik staar me er momenteel even een beetje blind op dus hopelijk zie ik nog iets simpels over het hoofd. Wat is nu de slimste maar ook duurzaamste manier om te stoken als je maar 3 programma's per dag kan instellen?
Ik had twee afzonderlijke ideëen.
- 's ochtends geforceeerd door een kouder programma een paar uur stoppen met stoken, bijvoorbeeld vanaf 10.00. Nadeel, als het buiten kouder wordt wordt het niet warm genoeg.
- de aanvoertemp (via CV of vvw thermostaat) verlagen van 40 naar bijvoorbeeld 25 graden, meer kans dat het stoken langer doorgaat en temp constanter is. Nadeel, initiële opwarming duurt echt lang, en ook bij heel koud weer misschien niet voldoende.
/f/image/Mp27rePq4tDeiVYcmH9c7yaR.png?f=fotoalbum_large)