Storingscode F26 - awb ketel

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcFrance
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16-04 02:07
Hallo,

Ik heb een CV Ketel van AWB (Thermomaster 3HR) en ik heb de opslagcode F26. Het was permanent en toen deed ik een reset naar de maximaal thermostaat en nu verschijnt hij elke dag weer en een normale reset lost het op.

Ik haalde lucht uit het systeem en zorgde ervoor dat de waterdruk correct was.

Kan het gebeuren dat ik meestal maar één radiator aanzet? zo ja, moet ik dan altijd minstens 2 open hebben en kijken of het gebeurt?

Op internet noemen ze de volgende oplossingen, Ik heb ze nog niet allemaal gedaan.
- Reset handmatig de maximaal thermostaat.
- Vervang de branderautomaat of de pompkabel. -
- Zorg dat er minimaal 2 radiatoren open staan. Controleer of er lucht in zit. -
- Zet de pomp op stand 3.
- Aanvoer NTC herstellen en zo nodig vervangen.
- De weerstand van de instalatie van de bypass is onvoldoende.

Ik hoep dat iemand heeft een idee of een oplossing :)

Groetjes,
Marc

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MadMarky
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

MadMarky

Begint eer ge bezint

Lijkt me redelijk duidelijk toch?
Wat is het vermogen van je ketel en wat voor radiatoren heb je dat er maar één open staat? Een ketel moet zijn warmte natuurlijk wel kwijt kunnen. Normaalgesproken zet je in de ruimte waar de thermostaat hangt alle radiatoren open. Bij mijn huis zijn dat er toch al drie (2x woonkamer en 1x keuken).

[ Voor 18% gewijzigd door MadMarky op 18-10-2021 20:21 ]

🖥️ | 🚗


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
  • Niet online
Zit er op de radiator welke wel open staat een thermostaatkraan? Zo ja, deze helemaal open zetten.

Zet wat meer radiatoren open, kijk of het probleem zich herhaalt. Bv, woonkamer, keuken en de hal.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcFrance
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16-04 02:07
Ik zal het proberen zoals je hebt geadviseerd, bedankt.

Ik zal het uitleggen,
Ik heb in juli mijn huis (tussenwoninghuis) gekocht en dat is het eerste huis dat ik heb, daarvoor was ik student en had een studio.

Dus ik dacht dat het oké was om de verwarming alleen in mijn slaapkamer/kantoor aan te houden omdat ik alleen woon, dus ik dacht dat ik de keuken en woonkamer koud kon hebben, maar als je me zegt dat ik

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MadMarky
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

MadMarky

Begint eer ge bezint

Ik neem aan dat de thermostaat in de woonkamer hangt? Die registreert de temperatuur waar de ketel naar stookt dus daar moet je de radiatoren open laten staan als je de ketel wil gebruiken voor verwarming. In je kantoor kun je aanvullend een radiator open zetten en als je dat netjes wil doen installeer je daar een (Danfoss) thermostaatkraan waardoor die radiator ook temperatuurgestuurd werkt. Maar de benedenverdieping kun je niet zomaar onverwarmd laten.

Vind je dit zonde van het gas dan zet je de thermostaat lager (nog steeds met de radiatoren open!) en stook je je kantoor met een ventilatorkacheltje oid.

🖥️ | 🚗


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcFrance
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16-04 02:07
MadMarky schreef op maandag 18 oktober 2021 @ 22:20:
Ik neem aan dat de thermostaat in de woonkamer hangt? Die registreert de temperatuur waar de ketel naar stookt dus daar moet je de radiatoren open laten staan als je de ketel wil gebruiken voor verwarming. In je kantoor kun je aanvullend een radiator open zetten en als je dat netjes wil doen installeer je daar een (Danfoss) thermostaatkraan waardoor die radiator ook temperatuurgestuurd werkt. Maar de benedenverdieping kun je niet zomaar onverwarmd laten.

Vind je dit zonde van het gas dan zet je de thermostaat lager (nog steeds met de radiatoren open!) en stook je je kantoor met een ventilatorkacheltje oid.
Ja inderdaad in de woonkamer.

Heel erg bedankt voor de uitgebreide uitleg, ik heb veel geleerd! _/-\o_ _/-\o_