Wij hebben een huis met VV als hoofdverwarming, dus geen radiotoren. Nu ben ik via het CV tuning draadje hier eens gaan kijken naar de instellingen van de ketel en de aan- en terugvoer temperaturen van de VV.
Het systeem bestaat uit twee gesloten verdelers zonder pomp. De eerste is voor de bovenverdiepingen en heeft per groep een thermische servo om de groep open of dicht te zetten, dit wordt geschakeld middels thermostaten in de kamers. Deze zijn echter wel afhankelijk van warmtevraag beneden, is er beneden geen warmtevraag dan slaat de CV niet aan, wat prima is overigens, dat functioneert en voldoet aan onze wensen.
De tweede is voor de benedenverdieping en deze heeft geen thermische servo's om groepen open of dicht te zetten, dus deze staan allemaal open.
Op de aanvoer naar de twee gesloten verdelers zit een buiscontact thermometer die staat ingesteld op een max van 60 graden. De aanvoer temperatuur van de CV staat op 50 graden. Deze schakelt dus vermoedelijk nooit, tenzij een storing van de ketel de aanvoertemperatuur boven de 60 duwt. De retour temperatuur van de VV is nu 40 graden, de pomp van de ketel staat op max 50 procent (zelf niets aan gewijzigd).
Aantal vragen aan de experts;
Verdelers WTH lage temperatuur LT-N 2
Het systeem bestaat uit twee gesloten verdelers zonder pomp. De eerste is voor de bovenverdiepingen en heeft per groep een thermische servo om de groep open of dicht te zetten, dit wordt geschakeld middels thermostaten in de kamers. Deze zijn echter wel afhankelijk van warmtevraag beneden, is er beneden geen warmtevraag dan slaat de CV niet aan, wat prima is overigens, dat functioneert en voldoet aan onze wensen.
De tweede is voor de benedenverdieping en deze heeft geen thermische servo's om groepen open of dicht te zetten, dus deze staan allemaal open.
Op de aanvoer naar de twee gesloten verdelers zit een buiscontact thermometer die staat ingesteld op een max van 60 graden. De aanvoer temperatuur van de CV staat op 50 graden. Deze schakelt dus vermoedelijk nooit, tenzij een storing van de ketel de aanvoertemperatuur boven de 60 duwt. De retour temperatuur van de VV is nu 40 graden, de pomp van de ketel staat op max 50 procent (zelf niets aan gewijzigd).
Aantal vragen aan de experts;
- Klopt het dat de gesloten verdelers de aanvoer van 50 graden de vloer in verdelen zonder menging?
- Is 50 graden niet te warm voor een VV systeem?
- Moet de buiscontact thermometer niet ook op max 50 staan in plaats van 60?
- Zou ik het rendement kunnen verhogen door de aanvoer te verlagen of is dat een slecht idee?
Verdelers WTH lage temperatuur LT-N 2
[ Voor 5% gewijzigd door enveekaa op 17-10-2021 12:52 ]