Na bijna een jaar verwarmt te hebben met mijn l/l warmtepomp, wil ik over na een volgende stap; een l/w warmtepomp. Waarom? Omdat met het kwakkelweer rond de 5 graden er te veel defrorst ontstaan, en de badkamer niet te verwarmen is met de l/l wp. En natuurlijk toekomst gasloos.
Maar welk vermogen moet ik kiezen? Mijn gas verbruik was in 2019, 1177 m3. Volgens de koevlaas formule kom dan uit op 1177×8/1650= 5,71 kw. Afronden naar boven is 6 kw
Voor 2020, 908m3 + 73m3 (147kwh airco) = 982m3 x8/1650= 4,76 kwh = 5kw
Voor 2021 263 + 50m3 (schating) + 575 m3 (1150kwh airco) = 888m3 / 8 x 1650 = 4,31 kw = 5 kw
Huidige situatie
Bouwjaar woning: 1972 afm. 7.30m x 6m
Soort woning: hoekwoning https://www.funda.nl/koop...39602-geert-valckeshof-3/ <<<<------- vergelijkbare woning, dat is alleen een tussen woning en geen hoek!
Spouw nageisoleerd: ja, gele vlokken, waarschijnlijk glaswol ca 6 cm
Dakisolatie: ja, 18 cm steenwol
Vloerisolatie: ja, ca 5 cm pur
Beglazing beneden: oud dubbelglas ug = 2.9 w/m2 K
Beglazing boven: enkelglas ug = 5.8 w/m2 K
Verwarming beneden: 2x jaga h = 300 b= 1800 t= 15 vermogen 75/65/20 2446w - 55/45/20 1199w
1x jaga h = 300 b= 2800 t= 15 vermogen 75/65/20 3805w - 55/45/20 1865w
Verwarming boven: badkamer ca 4 m2 vloerverwarming hoh 10 cm. Rest vande kamers wordt niet verwarmt
Sww: voor verwarming door wpboiler ariston lydos 100 liter tot 52 c, na Verwarming cv 60c
toekomst
Nieuwe kunststof kozijnen met triple glas ug = 0.6 w / m2 K (staan op de oprit te wachten om geplaatst te worden)
Wpb eruit en groter voorraad vat erin
Misschien vloerverwarming
historisch ver verbruik
2018 - 1231 m3
2019 - 1177 m3
2020 - 908 m3 en 148 kwh airco
2021 - 264m3 en 1020 kwh airco Inc koelen (verbruik is van 5-12-2020 tm 15-10-2021)
2020
Dec 36m3 148 kwh
2021
Jan 53m3 en 237 khw
Feb 57m3 en 214 kwh
Mrt 37m3 en 167 kwh
Apr 16m3 en 107 kwh
Mei 10 m3 en 56 kwh
Jun 11m3 en 30 kwh
Jul 5m3 en 9 kwh
Aug 10m3 en 10 kwh
Sep 11m3 en 7 kwh
Februari 2021 koudste dagen
4/2 1.4m3 en 7,2 kwh
5/2 2,2m3 en 5,7 kwh
6/2 2,2m3 en 9,0 kwh
7/2 5,6m3 en 15,6 kwh
8/2 5,4m3 en 13,8 kwh
9/2 3,4m3 en 9,3 kwh
10/2 4,2m3 en 9,0 kwh
11/2 3,9m3 en 9,2 kwh
12/2 2,2m3 en 10,4 kwh
13/2 3,2m3 en 15,9kwh
Sww = ca 120m3 jaar
Vragen:
- klopt mijn berekening voor een 5 kw wp na nieuwe kozijnen en triple glas? Of is een 7kw verstandiger?
- heeft een 5 kw wp genoeg capaciteit voor uitbreiding 200/300liter voorraadvat bij -10?
- hebben mijn convetoren genoeg vermogen zonder dbe?
- zie ik nog dingen over het hoofd?
Maar welk vermogen moet ik kiezen? Mijn gas verbruik was in 2019, 1177 m3. Volgens de koevlaas formule kom dan uit op 1177×8/1650= 5,71 kw. Afronden naar boven is 6 kw
Voor 2020, 908m3 + 73m3 (147kwh airco) = 982m3 x8/1650= 4,76 kwh = 5kw
Voor 2021 263 + 50m3 (schating) + 575 m3 (1150kwh airco) = 888m3 / 8 x 1650 = 4,31 kw = 5 kw
Huidige situatie
Bouwjaar woning: 1972 afm. 7.30m x 6m
Soort woning: hoekwoning https://www.funda.nl/koop...39602-geert-valckeshof-3/ <<<<------- vergelijkbare woning, dat is alleen een tussen woning en geen hoek!
Spouw nageisoleerd: ja, gele vlokken, waarschijnlijk glaswol ca 6 cm
Dakisolatie: ja, 18 cm steenwol
Vloerisolatie: ja, ca 5 cm pur
Beglazing beneden: oud dubbelglas ug = 2.9 w/m2 K
Beglazing boven: enkelglas ug = 5.8 w/m2 K
Verwarming beneden: 2x jaga h = 300 b= 1800 t= 15 vermogen 75/65/20 2446w - 55/45/20 1199w
1x jaga h = 300 b= 2800 t= 15 vermogen 75/65/20 3805w - 55/45/20 1865w
Verwarming boven: badkamer ca 4 m2 vloerverwarming hoh 10 cm. Rest vande kamers wordt niet verwarmt
Sww: voor verwarming door wpboiler ariston lydos 100 liter tot 52 c, na Verwarming cv 60c
toekomst
Nieuwe kunststof kozijnen met triple glas ug = 0.6 w / m2 K (staan op de oprit te wachten om geplaatst te worden)
Wpb eruit en groter voorraad vat erin
Misschien vloerverwarming
historisch ver verbruik
2018 - 1231 m3
2019 - 1177 m3
2020 - 908 m3 en 148 kwh airco
2021 - 264m3 en 1020 kwh airco Inc koelen (verbruik is van 5-12-2020 tm 15-10-2021)
2020
Dec 36m3 148 kwh
2021
Jan 53m3 en 237 khw
Feb 57m3 en 214 kwh
Mrt 37m3 en 167 kwh
Apr 16m3 en 107 kwh
Mei 10 m3 en 56 kwh
Jun 11m3 en 30 kwh
Jul 5m3 en 9 kwh
Aug 10m3 en 10 kwh
Sep 11m3 en 7 kwh
Februari 2021 koudste dagen
4/2 1.4m3 en 7,2 kwh
5/2 2,2m3 en 5,7 kwh
6/2 2,2m3 en 9,0 kwh
7/2 5,6m3 en 15,6 kwh
8/2 5,4m3 en 13,8 kwh
9/2 3,4m3 en 9,3 kwh
10/2 4,2m3 en 9,0 kwh
11/2 3,9m3 en 9,2 kwh
12/2 2,2m3 en 10,4 kwh
13/2 3,2m3 en 15,9kwh
Sww = ca 120m3 jaar
Vragen:
- klopt mijn berekening voor een 5 kw wp na nieuwe kozijnen en triple glas? Of is een 7kw verstandiger?
- heeft een 5 kw wp genoeg capaciteit voor uitbreiding 200/300liter voorraadvat bij -10?
- hebben mijn convetoren genoeg vermogen zonder dbe?
- zie ik nog dingen over het hoofd?