Wij hebben een Nibe L/W warmtepomp ACVM270 12kW i.c.m. VVM320 binnenunit. Echter hebben wij ook een pelletkachel. (7kW)

Nu willen wij de warmtepomp op sommige momenten minder laten werken als de pelletkachel aan is (en dat kan uren achtereen zijn).

Ik ben mij ervan bewust dat de warmtepomp i.c.m. lage temperatuur in vloerverwarming een traag systeem is en dat deze niet zo snel reageert t.o.v. een "heet" water vloerverwarming of radiatoren.

Naar mijn weten kijkt de warmtepomp naar de buiten temperatuur sensor en bepaalt aan de hand daarvan i.c.m. de stooklijn wat het ding moet gaan doen. Echter wat is nu een optimale setting die ik kan toepassen om de pelletkachel efficienter te gebruiken door de warmtepomp minder energie voor de verwarming te laten gebruiken.

Binnen heb ik ook een thermostaat, maar volgens mij doet die niet heel veel qua aansturing van de warmtepomp. (Maar misschien heb ik het mis).

Nikon D7200 & D5000 / SB-700, 2x Yongnuo YN-560 III / Sigma EX 10-20 f4-f5.6 HSM, Sigma EX 17-50mm f2.8 OS HSM, EX 70-200mm f2.8 HSM II Macro / EX 105 f2.8 HSM OS Macro / Nikon AF-S DX 35mm f1.8 / Sigma EX DC 30mm f1.4 HSM


  • Hoicks
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 00:07
Niemand die hier wat over kan zeggen?

Nikon D7200 & D5000 / SB-700, 2x Yongnuo YN-560 III / Sigma EX 10-20 f4-f5.6 HSM, Sigma EX 17-50mm f2.8 OS HSM, EX 70-200mm f2.8 HSM II Macro / EX 105 f2.8 HSM OS Macro / Nikon AF-S DX 35mm f1.8 / Sigma EX DC 30mm f1.4 HSM


  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 21-11 15:19
Als je met thermostaat werkt aa/uit , dan gaat dat niet veel doen nee. Zodra je de pelletkachel hebt draaien zal het warm worden in je woonkamer. Als de thermostaat op 21 of 22 staat ingesteld en door de warmte van je pelletkachel zal deze dan afslaan.

Eigenlijk zijn er twee opties.

War draaien op minimale vermogen. Zodat je vloer ook warm blijft en niet afhankelijk is van je thermostaat in de woonkamer.

Je thermostaat op 30 graden slingeren zodat de warmtepomp blijft draaien omdat hij denkt dat het 30 graden moet worden (op het door jou ingestelde watertemperatuur)

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 15:29
Die Nibe heeft denk ik WAR waarbij de stooklijn door de thermostaat wordt aangepast?

Dat wordt nogal ontregeld als je een raam langdurig open zet of een kachel aan zet.
Kun je via het installateur menu misschien tijdens het pelletkachel stoken kiezen voor puur thermostaat regeling? Of kan dat niet bij een Nibe?

Puur thermostaat regeling veroorzaakt overigens een veel onregelmatiger gedrag dan WAR.

Wat is het voordeel van gebruik van de pelletkachel?

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Makkelijkste om de nibe te laten stoppen met verwarmen is met een externe schakelaar denk ik.
Verbind daar een thermostaatje met potentiaal vrijschakelkontakt op en hij stopt als de temperatuur oploopt door de pelletkachel.

Zelfs een simpele clixon op de kachelpijp zou kunnen werken
https://www.elektronicawe...lixon_thermostaat_no_50gc
Zelf even kijken of hij NO of NC moet zijn icm de nibe ingang.

Pagina 32 -Schakelaar voor extern blokkeren verwarming
https://www.nibe.eu/assets/documents/18306/231349-4.pdf

[ Voor 37% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-10-2021 10:44 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek