Hi mensen,

Sinds kort heb ik een lamp gekregen van een familielid. De lamp maakt gebruik van een klein TL licht en een leeslampje. De oorspronkelijke stroomkabel heb ik vervangen met aarding die aangesloten is. Het stopcontact heeft randaarde. De nieuwe voedingskabel was iets te groot waardoor ik de ingang van de adapter (waar je de TL lamp aanzet d.m.v. een schuif en een knopje waar een oranje LED brand zodat het leeslampje aan gaat) iets groter moest maken.

Alleen ik merk dat de staander onder spanning o.i.d. staat. Later leek het weg te zijn maar ik voel het nog steeds als ik de behuizing (staander) aanraak. Als ik spanning eraf haal dan voelt de behuizing weer "normaal".

Waar kan het probleem aanliggen? En kun je met een multimeter de spanning op behuizing ook eigenlijk meten?

Alvast bedankt!

[ Voor 10% gewijzigd door Roxy90 op 13-10-2021 19:49 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • com2,1ghz
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 22-07 11:33
Je hebt de stopcontact ervangen met aarde, hoe heb jij die lamp geaard dan? Heb je ook wat foto's?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roxy90
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 22-07 23:44
Stopcontact was al met aarde. De nieuwe snoer is ook voorzien met aarde. Uiteraard heb ik de ader aarde ook aangesloten in de adapter. Foto's komen nog!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roxy90
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 22-07 23:44
De foto's

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FmVTku8f3tpkYycpxLIUzNnRIUw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MN0IuQ8zHIYmNMfhyIOiBWsh.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x82ZQLZPlyzDOD9_VubIWWSy4bk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9InIqwYcNPvkMm2HXehDSlor.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/godK12gowc_Iv1Qq1aeX9HlHa9M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/69IWUQTTQGG1eVbIf0dS2OJn.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • niek_nijmegen
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 26-07 20:26
Voel je wellicht electrovibratie?

Alles ist richtig, auch das Gegenteil. Nur »zwar - aber«, das ist nie richtig. (Kurt Tucholsky)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 00:33
Het snoer tot aan die "adapter" (het lijkt me meer een voetschakelaar / dimmer) is geaard, maar het snoer vanuit de dimmer naar de lamp dan?

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • com2,1ghz
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 22-07 11:33
Die snoer vanaf de schakelaar lijkt op huishoudsnoer met 2 aders waar geen aarding op zit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • D-dark
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 26-07 20:04
Meest simpele verklaring is dat de aansluiting van de lampen in de lamp niet goed is en contact maakt met de behuizing.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Dat soort lampen hebben meestal gewoon een simpele platte 'Euro' stekker (2-polig) om in een WCD te kunnen steken.

Lijkt me niet dat die 3-polige kabel , welke nu in het WCD geplaatst is, origineel is geleverd vanuit de fabrikant van de lamp / dimmer?

[ Voor 45% gewijzigd door Will_M op 13-10-2021 21:35 ]

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roxy90
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 22-07 23:44
Ik ga jullie antwoorden bestuderen. Ik ga de voetschakelaar opnieuw openen en wat foto's maken komende dagen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Nielson
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 26-07 20:09
Is het probleem er ook als je de stekker in het stopcontact omdraait (180')?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tlpeter
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 21:19
Nielson schreef op donderdag 14 oktober 2021 @ 07:57:
Is het probleem er ook als je de stekker in het stopcontact omdraait (180')?
Laat maar.

[ Voor 15% gewijzigd door tlpeter op 14-10-2021 08:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roxy90
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 22-07 23:44
Nielson schreef op donderdag 14 oktober 2021 @ 07:57:
Is het probleem er ook als je de stekker in het stopcontact omdraait (180')?
Haha, meen je niet. Dacht eerst onzin maar de vibratie (spanning) is weg. Zitten de aders verkeerd om in dimmer? Blauw en bruin dus.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AlphaRomeo
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 22:41

AlphaRomeo

FP PowerMod
Weer wat geleerd, dit voel ik aan mijn (jonge) laptop wanneer ingeplugd.

On topic: Kun je iets meten met een multimeter tussen lamp en bijvoorbeeld een radiator?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roxy90
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 22-07 23:44
Mmm, iets te vroeg gejuicht. Gisteren heb ik de dimmer opengemaakt en de draadjes omgewisseld, ook gelijk de boel schoongemaakt met WD40 contactspray. Als de lamp aan staat voel ik alsnog de vibratie (geldt alleen voor het TL lampje).

Ik heb wat foto's gemaakt. Let op: de foto's zijn VOOR het omwisselen van de aders. Bruin zit in N en blauw in L. Stroomkabel is de dikke ronde .

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FcANyvly_sd7KS2h2hCOfg0YINo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b6Va7GXbW2j9omnO9xHou1TA.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r2iOf1_srek49f-NiciDugwTs2s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0E9dufRktOcAinK5Tz9lhMdt.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YK80CbMlgLIO2H4eP9CurA_mU0Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kyoo9cvPnQAkVrHbgzXjAjQs.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roxy90
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 22-07 23:44
AlphaRomeo schreef op zaterdag 16 oktober 2021 @ 19:54:
[...]

Weer wat geleerd, dit voel ik aan mijn (jonge) laptop wanneer ingeplugd.

On topic: Kun je iets meten met een multimeter tussen lamp en bijvoorbeeld een radiator?
Zal eens kijken. De andere punt meet ik dan vanaf de geaard stopcontact