Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rogermeijer
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 24-06-2022
Beste,

Ik ben op zoek naar een - niet al te prijzige - oplossing voor de set-up van de verwarming in ons net gerenoveerde huis.

Situatie:
  • Op de begane grond is alles vloerverwarming (water), met verdeler en verschillende zones.
  • Op de boven etages zijn radiatoren aanwezig. Thermostatische radiator knoppen
  • De thermostaat (Nest) hangt op de begane grond in de woonkamer.
  • De Nest zit via OpenTherm op de CV-ketel (Intergas Xtreme 36)
  • Er zit nog een pompschakelaar op de vloerverwarmingsverdeler, zodat de pomp enkel aanslaat als de ketel warmte levert
Probleem is dat als de woonkamer op temperatuur is, er boven geen warmte meer geleverd wordt.

Er is een zeer geavanceerde oplossing met Tado, maar denk dat dit iets teveel van het goede is (https://support.tado.com/...ebaseerde-vloerverwarming) - ook kostentechnisch

Iemand een pragmatische oplossing, waar we de Nest nog zouden kunnen gebruiken?

Enorm bedankt! _/-\o_

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 15:46
Als j e een kabel kunt leggen van de ketel naar de vloerverdeler: Een LT/HT zoneklepset van Intergas en een 2e opentherm thermostaat voor de bovenverdieping. Bij warmtevraag in alleen de HT zone (boven dus) drukt ie dan de vloer beneden dicht.

https://www.intergas-verw...hrift-Intergas-Xtreme.pdf, pagina 18 en 19.

[ Voor 21% gewijzigd door hesselbeertje op 12-10-2021 21:57 ]

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Meessies
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 24-11-2023
Hai,

Ik heb eigenlijk dezelfde setting als jou en ben ook benieuwd naar betere afstellingen.
Heb wel de Intergas Xtreme 36 laten tunen zodat de vloerverwarming geleidelijk word opgewarmd. En dus iets behaaglijker is.