aardlekautomaat voor Duitse markt toepassen in NL?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 12:09
In mijn groepenkast wil ik de aardlekschakelaars vervangen door aardlekautomaten (ivm PV installatie).
Nu is mijn groepenkast van het merk Hager en zijn de toegepaste componenten dus ook van dat merk.

Om het geheel voor het oog ook strak en netjes te houden wil ik zo min mogelijk verschillende merken toepassen. Vandaar dat ik op zoek ben gegaan naar een passende aardlekautomaat van het merk Hager.

De aardlekschakelaars die er uit gaan zijn van het type de Hager CDA540G
https://hager.com/nl/cata...ls-2p-40-a-30-ma-klasse-a
Belangrijkste waarden:
Nominale stroom: 40A
Nominale aardlekstroom: 30mA

Nu wil ik die aardlekschakelaars vervangen door B40 30mA aardlekautomaten. Na wat zoeken kwam ik deze tegen: Hager ADS940D
https://www.eibabo.nl/hag...427?fs=1292163987&c=62282
Die is niet te vinden op hager.nl, maar wel op hager.de
Hier is de door Google vertaalde pagina:
https://hager-com.transla..._x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=nui

Kan ik die zonder meer toepassen in mijn groepenkast in een woning in Nederland?
Op basis van de specs denk ik van wel, maar wellicht zie ik iets over het hoofd?
Ik twijfel omdat het product niet in de NL catalogus staat en ook niet in Nederlandse (web)shops wordt aangeboden.

Beste antwoord (via rbaidjoe op 08-10-2021 12:07)


  • keur0000
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 29-09-2024

keur0000

-------- N O N E --------

Kort gezegd NEE ....
Er zit een wezenlijk verschil in de netstelsels/beveiliging van NL/BE/DE en dat is ook exact de reden waarom ze niet op de NL site staan.
De NL voorschriften en netcode staan dit ook bewust niet toe.

[ Voor 16% gewijzigd door keur0000 op 08-10-2021 11:57 ]

Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • keur0000
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 29-09-2024

keur0000

-------- N O N E --------

Kort gezegd NEE ....
Er zit een wezenlijk verschil in de netstelsels/beveiliging van NL/BE/DE en dat is ook exact de reden waarom ze niet op de NL site staan.
De NL voorschriften en netcode staan dit ook bewust niet toe.

[ Voor 16% gewijzigd door keur0000 op 08-10-2021 11:57 ]

Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Marzman
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

Marzman

They'll never get caught.

Nee, dat zou ik ook niet doen. Dat is gewoon vragen om problemen als je ooit een keuring krijgt of je woning wilt verkopen.

☻/ Please consider the environment before printing this signature
/▌
/ \ <-- This is bob. copy and paste him and he will soon take over the world.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 12:09
Top, dank!

@keur0000 @Marzman Weet iemand ook uit te leggen waar het verschil in zit met bijv. de B40 30ma aardlekautomaten die wel in NL aangeboden worden?

Schneider Electric:
https://www.elektramat.nl...40a-30ma-type-a-r9r35240/

ABB:
https://www.sandervunderink.nl/abb-aardlekautomaat-1p-n.html

[ Voor 97% gewijzigd door rbaidjoe op 08-10-2021 12:10 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Marzman
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

Marzman

They'll never get caught.

rbaidjoe schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 12:07:
Top, dank!

@keur0000 @Marzman Weet iemand ook uit te leggen waar het verschil in zit met bijv. de B40 30ma aardlekautomaten die wel in NL aangeboden worden?
Nee, dat kan ik niet aangeven :p Maar je hebt gewoon verschillende regelgeving in verschillende landen voor wat betreft electriciteit en verschillende standaarden. Je ziet het al direct aan de wandcontactdozen :p Ik woon zelf in Belgie en mijn vader (woont in Nederland) wilde helpen een doorgefikt stopcontact te fixen maar ik heb toen ook gezegd dat hij best mag helpen maar dat hij niks mee moet brengen (want dan zit ik met een Nederlands stopcontact). Uiteindelijk heeft hij het ondersteboven opgehangen omdat hij niet gewend was dat dit uitmaakt (in Nederland kun je een wandcontactdoos simpelweg omdraaien, maar in Belgie is het niet symetrisch).

Ook voor een CV ketel, met een installateur uit Nederland was ik voor 1500 euro klaar geweest, maar ik heb nu bijna drie keer zo veel betaald omdat je dan gewoon niet verzekerd bent.

☻/ Please consider the environment before printing this signature
/▌
/ \ <-- This is bob. copy and paste him and he will soon take over the world.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • keur0000
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 29-09-2024

keur0000

-------- N O N E --------

rbaidjoe schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 12:07:
Top, dank!

@keur0000 @Marzman Weet iemand ook uit te leggen waar het verschil in zit met bijv. de B40 30ma aardlekautomaten die wel in NL aangeboden worden?

Schneider Electric:
https://www.elektramat.nl...40a-30ma-type-a-r9r35240/

ABB:
https://www.sandervunderink.nl/abb-aardlekautomaat-1p-n.html
Geen, beide geschikt voor de NL markt, alleen prijsverschil.
Echter, wat moet je met een zekering van 40 Ampère?? voor de PV installatie??
Hou er dan ook rekening mee dat de complete groepenkast geschikt moet worden gemaakt voor 35A(net)+40A(PV) = 75 >80 Ampère!!!!! en dat is geen werk voor een knutselaar!! :X

Wellicht beter als je contact gaat zoeken met een echte elektricien die weet waar hij mee bezig is ;)

[ Voor 20% gewijzigd door keur0000 op 08-10-2021 12:28 ]

Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • timberleek
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 10:10
Een aardlekschakelaar en een aardlekautomaat zijn 2 verschillende dingen.

Een aardlekschakelaar schakelt enkel uit door aardlek (om het simpel te houden). Dus de aangegeven 30mA maximum verschil in stromen. De aangegeven 40A is de maximum stroom die hij mag hebben. Hij schakelt niet uit als je daar overheen gaat!. Je moet de installatie zo maken dat je daar nooit overheen gaat. In veel installaties heb je hoofdzekeringen van <40A, dus is dat gewaarborgd (zonnepanelen even daargelaten)>

Die aardlekautomaat schakelt wel uit als je >40A doet (niet helemaal, maar dat is een langer verhaal) én bij een verschilstroom van max 30mA. Het is dus eigenlijke en automaat en aardlekschakelaar in 1 (vandaar de naam).

Dus:
is een aardlekschakelaar
Is een aardlekautomaat.


Dan de genoemde Hager ALS types.
Een van de verschillen is alvast dat de CDA540G een type A ALS is, waar de ADS940D een type B is.

Ik dacht dat type B "beter" was dan type A en toegepast mag worden, maar dat zou je uit moeten zoeken.

En sowieso zou ik niet uitgaan van de webshop info maar de daadwerkelijke fabrikant documentatie naast elkaar leggen om de verschillen er uit te halen. Ze kunnen soms best subtiel zijn, waardoor het ineens niet toepasbaar is in een andere regio.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 12:09
@timberleek Pardoes, de verkeerde SE gelinkt, deze bedoelde ik:
https://www.elektroproduc...b-karakteristiek-6ka.html


@keur0000
Ik ben voornemens de boel aan te sluiten zoals pagina 10 in de ABB whitepaper.
https://library.e.abb.com...nt_Aansluiten%20PV_LR.pdf
Maar dan met een B16 100mA automaat voor de PV invoeding op aangeven van de fabrikant van de omvormer (SMA SB3.6)

Met die 40A zekering wil ik dus voorkomen dat er te hoge stromen door de groepenkast kunnen lopen door dubbele invoeding (PV + Net)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • keur0000
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 29-09-2024

keur0000

-------- N O N E --------

rbaidjoe schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 14:03:
@timberleek Pardoes, de verkeerde SE gelinkt, deze bedoelde ik:
https://www.elektroproduc...b-karakteristiek-6ka.html


@keur0000
Ik ben voornemens de boel aan te sluiten zoals pagina 10 in de ABB whitepaper.
https://library.e.abb.com...nt_Aansluiten%20PV_LR.pdf
Maar dan met een B16 100mA automaat voor de PV invoeding op aangeven van de fabrikant van de omvormer (SMA SB3.6)

Met die 40A zekering wil ik dus voorkomen dat er te hoge stromen door de groepenkast kunnen lopen door dubbele invoeding (PV + Net)
Klinkt allemaal leuk, maar de basis is dat er 75A door het railsysteem kan lopen en daar moet je de interne bedrading voor aanpassen conform de NEN-61439 ...............

Wijze raad: neem een echte elektricien in de arm, stop met knutselen, er is een zeer gerede kans op falen en hier door ontstaan veel branden in de meterkast. Ook je verzekering gaat moeilijk doen als je zelf hieraan gaat knutselen, het is altijd te achterhalen waar dit exact is ontstaan.

Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The End
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 16:27

The End

!Beginning

keur0000 schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 14:09:
[...]


Klinkt allemaal leuk, maar de basis is dat er 75A door het railsysteem kan lopen en daar moet je de interne bedrading voor aanpassen conform de NEN-61439 ...............

Wijze raad: neem een echte elektricien in de arm, stop met knutselen, er is een zeer gerede kans op falen en hier door ontstaan veel branden in de meterkast. Ook je verzekering gaat moeilijk doen als je zelf hieraan gaat knutselen, het is altijd te achterhalen waar dit exact is ontstaan.
Als je echt geen idee hebt wat je aan het doen bent, dan is dit wel een goede raad. Echter moet je niet overdrijven. Zo ingewikkeld is werk aan de meterkast niet en het verhaal over de verzekering is echt een broodje aap.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

rbaidjoe schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 11:51:
Kan ik die ADS940D zonder meer toepassen in mijn groepenkast in een woning in Nederland?
Ik twijfel omdat het product niet in de NL catalogus staat en ook niet in Nederlandse (web)shops wordt aangeboden.
timberleek schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 13:02:
Dan de genoemde Hager ALS types.
Een van de verschillen is alvast dat de CDA540G een type A ALS is, waar de ADS940D een type B is.
De ADS940D is type "A ALS" ("Typ des Fehlerstromschutzes"), bron: https://hager.com/de/kata...n-6ka-b-40a-30ma-typ-a-qc
De CDA540G is ook type "A ALS" ("Type aardlekbeveiliging"), bron: https://www.klusspullen.n...20CDA540G%20Datasheet.pdf

Verschil #1: Vermogensverlies bij nominale stroom (Gesamtverlustleistung unter Nennstrom):
CDA540G = 6,3 watt
ADS940D = 11,1 watt

Verschil #2: Aandraaimoment
CGA540G = 2,8 Nm
ADS940D = 2,1 Nm

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j

Pagina: 1