Onlangs heb ik een tweedehands Honeywell Evohome systeem aangeschaft om mijn huis met zones te kunnen gaan verwarmen. In plaats van één centrale Nefit Easy thermostaat.
Thermostaatknoppen en thermostaat/evohome controller lijken goed te werken.
De connectie met mijn cv-ketel, een Nefit Topline Compact HRC30/CW5 wil nog niet lukken.
De Nefit Easy heb ik van de oranje aansluiting op mijn ketel gehaald, daar heb ik een EMS-OT converter op aangesloten. Op de groene aansluiting van de converter heb ik dan weer een R8810A ketelmodule voor het Evohome systeem aangesloten. Hier lijkt het te stokken.
De LED van de ketelmodule gaat niet aan/knipperen en lijkt dus niet van spanning voorzien te worden.
Met een (goedkope) multimeter meet ik over de EMS aansluiting van de ketel 14 volt, over de groene aansluiting van de EMS-OT converter meet ik zonder de honeywell ketelmodule 6,5 volt en met ketelmodule 2,5 volt.
Nu kan ik echter niet vinden (of mn google-fu wordt stoffig) wat voor voltages ik daar zou mogen verwachten en is het moeilijk bepalen waar mijn probleem zit: in de converter of de ketelmodule.
Heeft iemand een vergelijkbare setup die wat zou willen meten voor een vergelijk of kennis van wat voor voltages ik aan de opentherm-zijde van de converter mag verwachten?
Hulp is welkom!
Update 7oktober
Inmiddels de R8810A ketelmodule direct op de EMS aansluiting gezet om te testen of deze met de aangeboden spanning wél werkt: en inderdaad die functioneert, uiteraard wordt er aangegeven dat er geen opentherm communicatie is…
Volgende verdachte is nu toch de EMS-OT converter.
Heeft iemand ook zo’n ding die me kan vertellen wat het open circuit voltage is?
Thermostaatknoppen en thermostaat/evohome controller lijken goed te werken.
De connectie met mijn cv-ketel, een Nefit Topline Compact HRC30/CW5 wil nog niet lukken.
De Nefit Easy heb ik van de oranje aansluiting op mijn ketel gehaald, daar heb ik een EMS-OT converter op aangesloten. Op de groene aansluiting van de converter heb ik dan weer een R8810A ketelmodule voor het Evohome systeem aangesloten. Hier lijkt het te stokken.
De LED van de ketelmodule gaat niet aan/knipperen en lijkt dus niet van spanning voorzien te worden.
Met een (goedkope) multimeter meet ik over de EMS aansluiting van de ketel 14 volt, over de groene aansluiting van de EMS-OT converter meet ik zonder de honeywell ketelmodule 6,5 volt en met ketelmodule 2,5 volt.
Nu kan ik echter niet vinden (of mn google-fu wordt stoffig) wat voor voltages ik daar zou mogen verwachten en is het moeilijk bepalen waar mijn probleem zit: in de converter of de ketelmodule.
Heeft iemand een vergelijkbare setup die wat zou willen meten voor een vergelijk of kennis van wat voor voltages ik aan de opentherm-zijde van de converter mag verwachten?
Hulp is welkom!
Update 7oktober
Inmiddels de R8810A ketelmodule direct op de EMS aansluiting gezet om te testen of deze met de aangeboden spanning wél werkt: en inderdaad die functioneert, uiteraard wordt er aangegeven dat er geen opentherm communicatie is…
Volgende verdachte is nu toch de EMS-OT converter.
Heeft iemand ook zo’n ding die me kan vertellen wat het open circuit voltage is?