De zomer is nu echt voorbij en omdat de vrouw het wat klam vond (temp is 21c) heeft ze gepoogd de c.v. aan te zetten.
Er gebeurt echter niets (kreeg ik op de app). Heel ff vlammetje-symbool op display van de thermostaat en dan niks meer.
Eenmaal thuis gekomen e.e.a. gecheckt, geen storingscodes.
Ketel gereset, hij begint te verwarmen, een paar buizen worden erg heet en kapt er dan mee.
Bedrijfscode 0, service code Y
Alle tapkranen ook ff nagekeken of er niet 1 warm water druppelt, nee dus.
Er zal dus iets met een sensor zijn of een instelling qua temperatuur of de 3wegklep kapot ?
Wat erg vreemd is, de laatste week van Juni is er jaarlijks onderhoud gepleegd, waarbij er alleen zaken zijn gereinigd, geen bijzonderheden.
Daarna is er geen c.v. gebruikt/? Moet ik denken aan toch veroorzaakt door onderhoud ?
(Nefit manual gaf aan dat UBA evt nog op test stond als oplossingsrichting, dat is niet zo).
Ik bel het bedrijf morgen wel en het is ook nog geen ramp, het is niet ijskoud, maar vraag me gewoon af hoe zoiets kan ? De c.v. is helemaal niet gebruikt en that does not compute...
De zomer is nu echt voorbij en omdat de vrouw het wat klam vond (temp is 21c) heeft ze gepoogd de c.v. aan te zetten.
Er gebeurt echter niets (kreeg ik op de app). Heel ff vlammetje-symbool op display van de thermostaat en dan niks meer.
Eenmaal thuis gekomen e.e.a. gecheckt, geen storingscodes.
Ketel gereset, hij begint te verwarmen, een paar buizen worden erg heet en kapt er dan mee.
Bedrijfscode 0, service code Y
Okay, erg vreemd, hij kan de warmte dus niet kwijt.De temperatuur in het toestel cv-water temperatuur is hoger dan ingesteld. Dit betekent dat het toestel zijn warmte niet kwijt kan.
Vooral bij toestellen die geen of een hele kleine tapwatervoorraad hebben kan een druppelende kraan er voor zorgen dat een toestel niet meer gaat branden op de stand "CV". Bij de Nefit Ecomline en Economy toestellen treedt er dan een toestand op welke wordt aangegeven met de code 0Y. De warmwater voorziening zal in deze toestand normaal functioneren.
Alle tapkranen ook ff nagekeken of er niet 1 warm water druppelt, nee dus.
Er zal dus iets met een sensor zijn of een instelling qua temperatuur of de 3wegklep kapot ?
Wat erg vreemd is, de laatste week van Juni is er jaarlijks onderhoud gepleegd, waarbij er alleen zaken zijn gereinigd, geen bijzonderheden.
Daarna is er geen c.v. gebruikt/? Moet ik denken aan toch veroorzaakt door onderhoud ?
(Nefit manual gaf aan dat UBA evt nog op test stond als oplossingsrichting, dat is niet zo).
Ik bel het bedrijf morgen wel en het is ook nog geen ramp, het is niet ijskoud, maar vraag me gewoon af hoe zoiets kan ? De c.v. is helemaal niet gebruikt en that does not compute...