Remeha Quinta branderautomaat

Pagina: 1
Acties:

  • Lalalampje
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 18-11-2024
Ik heb het vermoeden dat de brander automaat van mijn Quinta 28c defect is.
Tijdens het inschakelen is deze door een fout uitgezet.

Nu start hij op met error b 43
Als ik opnieuw model P51 opgeef herstart hij weer naar error B 43
En als ik met de hand de waardes goed zet (paragraaf 7.4) en die opsla zijn die meteen weer weg na de verplichte herstart. Dus iets van geheugen defect lijkt me...

Anyway er zit een Honeywell honeywell MCBA1461DV31 rev 6 in
Maakt het uit met welke revisie ik deze vervang ?
Kan er b.v. gewoon rev 3 of zelfs de MCBA1461DV30 in ?

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Als ik bij de groothandel zoek is het de dv31.
Deze versie is "renewed" en zal waarschijnlijk de rev 6 zijn.
Ik weet niet hoe oud de ketel is maar misschien kan je op marktplaats een gebruikte kopen.
Nieuwe is toch 250-300 euro

Please state the nature of the technical emergency


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lalalampje
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 18-11-2024
@edsandje klopt rond 50 euro voor een gebruikte
Ik heb een dv31 rev 6 gevonden dus hopen dat die werkt en het oplost

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Lalalampje
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 18-11-2024
Happy puppy hier, een op MP gekocht voor 35 euro die het zowaar doet
Er staat alleen MCBA1461 op maar het werkt wel
We kunnen dus weer douchen met die Quinta 28c