Beste medetweakers,
Mw. Nilvo en ik hebben besloten om ons huis gasloos te maken. Om dat te doen komen er zonnepanelen (simpel), een inductiekookplaat (nog simpeler) en een lucht/water warmtepomp (minder simpel
).
In dit topic aan jullie de vraag of jullie tips, aanbevelingen of aanpassingen hebben op ons ontwerp.
Ons huis is een simpele hoekwoning uit de begin jaren 70. Op dit moment is het jaarverbruik 1200 m3 gas. Dit betreft douchen, verwarmen en koken. De huidige HR-ketel is een Remeha Calenta 28C.
Om te beginnen heb ik het gasverbruik van de maanden november t/m maart van de winters van 2019 en 2020 van Umeter op uurbasis gedownloaded. Deze gegevens heb ik in een draaitabel gegooid voor analyses en er enkele grafieken van gemaakt:
/f/image/zLskAlIRsB1YSSUrXVN4TVIr.png?f=fotoalbum_large)
Ons oog is gevallen op de Sprsun CGK-030V2, deze heeft de volgende opbrengst:
:strip_exif()/f/image/vru4aXaIJPjpaKwqPaD8RUCX.jpg?f=fotoalbum_large)
Onze huidige CV is ingeregeld volgens een stooklijn. Bij -10°C is de CV 54°C, meestal is die echter vele malen kouder. Afgelopen februari is het goed koud geweest (-4,5°C) en hebben wij geen verwarmingsproblemen gehad. Wij hebben op de begane grond vloerverwarming (hoh 15 cm). De rest van de woning is uitgerust met overgedimentioneerde radiatoren. De vloer, muur en dak isolatie is goed op orde. De warmteafgifte is zo groot dat de ΔT met gemak 20°C is. Met de warmtepomp richten wij op een ΔT van 5°C.
Op basis van de conversietabel uit de NEN 442 komt 55°C-35°C-20°C overeen met 45°C-40°C-20°C.
Omdat de etmaaltemperatuur in Nederland in de laatste 200 jaar niet lager is geweest dan -7°C, ga ik uit van een minimale opbrengst van 7,06 kW. Dit is echter minder dan het maximale verbruik bij de huidige gasketel. Uit de data van Umeter blijkt echter dat bijna alle hogere verbruiken maximaal 1 uur bedragen tijdens douchen, na nachtverlaging of bij het opwarmen in de avond. Dit in combinatie met elektrische elementen als nood in de boilers zou het voldoende moeten zijn. Naast de warmtepomp wordt overigens ook een DWTW geïnstalleerd om verliezen te beperken.
Als voorbeeld de uur-data van dinsdag 09-02-2021:
:fill(white):strip_exif()/f/image/xPE4UUKuCeTXQDus9ZUW9LzF.png?f=user_large)
De flow door de radiatoren zal bij een warmtepomp ongeveer 4x groter zijn, wat zal zorgen voor meer stromingsgeluiden. Daarnaast lekken de koppelingen van de CV op meerdere plekken en is er een incourante maat van gefitte dikwandige 21,2 mm (gas)leiding gebruikt. Om die reden zijn we van plan alles behalve de radiatoren en de radiator kranen te vervangen.
Op basis van de tips van Warmtepomp-weetjes.nl zijn wij tot de volgende opzet gekomen:
/f/image/rsovD9seFgF86BTfgs0UeQB4.png?f=fotoalbum_large)
Enkele punten waar we over twijfelen of vragen over hebben:
Mw. Nilvo en ik hebben besloten om ons huis gasloos te maken. Om dat te doen komen er zonnepanelen (simpel), een inductiekookplaat (nog simpeler) en een lucht/water warmtepomp (minder simpel

In dit topic aan jullie de vraag of jullie tips, aanbevelingen of aanpassingen hebben op ons ontwerp.
Ons huis is een simpele hoekwoning uit de begin jaren 70. Op dit moment is het jaarverbruik 1200 m3 gas. Dit betreft douchen, verwarmen en koken. De huidige HR-ketel is een Remeha Calenta 28C.
Om te beginnen heb ik het gasverbruik van de maanden november t/m maart van de winters van 2019 en 2020 van Umeter op uurbasis gedownloaded. Deze gegevens heb ik in een draaitabel gegooid voor analyses en er enkele grafieken van gemaakt:
/f/image/zLskAlIRsB1YSSUrXVN4TVIr.png?f=fotoalbum_large)
Ons oog is gevallen op de Sprsun CGK-030V2, deze heeft de volgende opbrengst:
:strip_exif()/f/image/vru4aXaIJPjpaKwqPaD8RUCX.jpg?f=fotoalbum_large)
Onze huidige CV is ingeregeld volgens een stooklijn. Bij -10°C is de CV 54°C, meestal is die echter vele malen kouder. Afgelopen februari is het goed koud geweest (-4,5°C) en hebben wij geen verwarmingsproblemen gehad. Wij hebben op de begane grond vloerverwarming (hoh 15 cm). De rest van de woning is uitgerust met overgedimentioneerde radiatoren. De vloer, muur en dak isolatie is goed op orde. De warmteafgifte is zo groot dat de ΔT met gemak 20°C is. Met de warmtepomp richten wij op een ΔT van 5°C.
Op basis van de conversietabel uit de NEN 442 komt 55°C-35°C-20°C overeen met 45°C-40°C-20°C.
Omdat de etmaaltemperatuur in Nederland in de laatste 200 jaar niet lager is geweest dan -7°C, ga ik uit van een minimale opbrengst van 7,06 kW. Dit is echter minder dan het maximale verbruik bij de huidige gasketel. Uit de data van Umeter blijkt echter dat bijna alle hogere verbruiken maximaal 1 uur bedragen tijdens douchen, na nachtverlaging of bij het opwarmen in de avond. Dit in combinatie met elektrische elementen als nood in de boilers zou het voldoende moeten zijn. Naast de warmtepomp wordt overigens ook een DWTW geïnstalleerd om verliezen te beperken.
Als voorbeeld de uur-data van dinsdag 09-02-2021:
:fill(white):strip_exif()/f/image/xPE4UUKuCeTXQDus9ZUW9LzF.png?f=user_large)
De flow door de radiatoren zal bij een warmtepomp ongeveer 4x groter zijn, wat zal zorgen voor meer stromingsgeluiden. Daarnaast lekken de koppelingen van de CV op meerdere plekken en is er een incourante maat van gefitte dikwandige 21,2 mm (gas)leiding gebruikt. Om die reden zijn we van plan alles behalve de radiatoren en de radiator kranen te vervangen.
Op basis van de tips van Warmtepomp-weetjes.nl zijn wij tot de volgende opzet gekomen:
/f/image/rsovD9seFgF86BTfgs0UeQB4.png?f=fotoalbum_large)
Enkele punten waar we over twijfelen of vragen over hebben:
- Zijn er twee expantievaten nodig?
- Welke capaciteit pomp kunnen we het beste inzetten? De opvoer hoogte is ~7 meter waarbij de pomp op het laagste punt zit.
- In de zomer is de verwarming niet nodig. Hoe zorg je dan dat de circulatiepomp (die niet bij de warmtepomp zit) uitschakelt met een pompschakelaar? Werkt dit hetzelfde als met een cv-ketel?
- Als het erg koud is zal de warmtepomp 100% van de tijd werken en zal de 3-weg klep dus nooit sluiten. Hoe zorg je dan dat de flow uit het 120 liter vat, wat verwarmt is met het elektrische element, ook in de flow komt? Het gekozen vat heeft helaas maar twee aansluitingen.
- Hoe stuur je het elektrische element aan zodat deze alleen stuurt als het noodzakelijk is?
- Zijn er nog keerkleppen nodig?
- Is deze 300 liter boiler voor tapwater geschikt voor een warmtepomp als beide spiralen doorverbonden worden?
- Is het met het Spirotech MB3 filter nodig om voor en na afsluiters toe te voegen? Zo nee, dan zou ik er alleen één doen voor het filter mocht de warmtepomp ooit los moeten.