Hallo mede-tweakers,
Gisteravond kwam ik thuis in een half donker huis. Je raadt het al aardlekschakelaar uitgeschakeld. De groepen 1 voor 1 ingeschakeld tot deze weer tripte. Het is de groep met de tuinverlichting en schuur/garage.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Vanochtend groepenkast opengemaakt en met multimeter weerstand gemeten
De betreffende groep heeft een weerstand tussen fase en aarde van +-5kΩ. Dit is 46mA en dus voldoende om een aardlekschakelaar te trippen.
Deze groep heeft maar 2 apparaten met een stekker (vriezer en garagedeuropener) en die zijn het niet. Wat rest zijn dan 3 buitenlampen, de schuurverlichting en de bekabeling.
Wat is de beste manier om hierin een aardfout te zoeken?
Ik moet nu eerst naar de winkel omdat een D2 schroefkop geknapt is (ouwe troep groepenkast, als het aan mij lag al lang vervangen)
Mij lijkt de beste volgorde:
Eerst buitenlampen 1 voor 1 openmaken en controleren
Daarna bedrading in schuur centraaldoos afkoppelen
Nog steeds fout dan is het de grondkabel.
Als het de kabel is (+- 30 jaar oud) heeft dan zin om hierin te gaan zoeken? (ik weet niet waar die ligt) of is het makkelijker om 20 a 25 meter sleuf te graven onder het klinkerpad en een nieuwe erin te doen (dan dring ik aan op een mantelbuis).
Ik ben elektricien, het is alleen jaren geleden dat ik moest foutzoeken.
Gisteravond kwam ik thuis in een half donker huis. Je raadt het al aardlekschakelaar uitgeschakeld. De groepen 1 voor 1 ingeschakeld tot deze weer tripte. Het is de groep met de tuinverlichting en schuur/garage.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Vanochtend groepenkast opengemaakt en met multimeter weerstand gemeten
De betreffende groep heeft een weerstand tussen fase en aarde van +-5kΩ. Dit is 46mA en dus voldoende om een aardlekschakelaar te trippen.
Deze groep heeft maar 2 apparaten met een stekker (vriezer en garagedeuropener) en die zijn het niet. Wat rest zijn dan 3 buitenlampen, de schuurverlichting en de bekabeling.
Wat is de beste manier om hierin een aardfout te zoeken?
Ik moet nu eerst naar de winkel omdat een D2 schroefkop geknapt is (ouwe troep groepenkast, als het aan mij lag al lang vervangen)
Mij lijkt de beste volgorde:
Eerst buitenlampen 1 voor 1 openmaken en controleren
Daarna bedrading in schuur centraaldoos afkoppelen
Nog steeds fout dan is het de grondkabel.
Als het de kabel is (+- 30 jaar oud) heeft dan zin om hierin te gaan zoeken? (ik weet niet waar die ligt) of is het makkelijker om 20 a 25 meter sleuf te graven onder het klinkerpad en een nieuwe erin te doen (dan dring ik aan op een mantelbuis).
Ik ben elektricien, het is alleen jaren geleden dat ik moest foutzoeken.