Ik ben het ea aan het uitzoeken hoe ik en of ik mijn PV installatie kan uitbreiden met 33% capaciteit. Ik heb nu 12 panelen, op mijn schuine dak op het zuiden, met Solaredge optimizers, met een capaciteit van 280WP JAM6(SE)(BK)(R)60-280 = 3.36kWP
Mijn omvormer is een 16A max Solaredge type : SE3680H-RW000NNN2

Ik kan op mijn platte dak, ook op het zuiden, zonder veel poespas vrij makkelijk nog 6 panelen kwijt en ik heb tijdens de installatie daar een extra doos laten maken om daar evt een aftakking te kunnen maken. De DC draden lopen hier al doorheen en zijn een keer of 3 opgerold voor overlengte om er makkelijk connectors aan te kunnen maken.

Nu heb ik bij solaredge gevonden dat de maximale overdimensionering, op vermogen, op 155% ligt. Dat zou dus uitkomen op 5.7kWP DC power. Ik heb nu 3.36kWP en heb dus ca 2.34kWP over. Bij 6 panelen van 300W zou dit mooi uitkomen op 1.8kWP erbij. Ruim binnen de maximale specs die SolarEdge stelt.
  • Ik vraag me af of dit dus gewoon mag in Nederland (lokale regelgeving anders dan SolarEdge mogelijk maakt)?
  • En wat gebeurd er met de DC spanning? Zorgen de Optimizers van Solaredge dat de Spanning keurig op maximaal 480V blijft? Normaal geven de panelen bv zelf 28V af en zorgt de optimizer voor een uitgangsspanning van 32V * 12 = ca 360 DC input. Wordt dat dan dadelijk 480 / 18 = ca 26V DC output van de optimizer?
  • Is het beter om evt een tweedehandse omvormer erbij te nemen en deze voor de 6 panelen te gebruiken? Voordeel is dat niks verloren gaat en dat ik de huidige string niet hoef te onderbreken maar is dat wel rendabel? Ik zie ze al voor ca 350 euro met een capaciteit van ca 2kW
  • Hoe komen mijn panelen in de Solaredge-app erbij? Gaat dat vanzelf?
  • Andere must do, don't forget tips?
Plaatje van de spanning DC - In op de omvormer (gereguleerd door de optimizers).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xBA2Dr2k9P-Hax6qBiibgo4W2jw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BxBGYHD3POsGaRQK2OKDAnzu.png?f=fotoalbum_large

Plaatje van het beoogde resultaat met het toevoegen van 6 panelen op een dag zoals gisteren:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l6S5fQ8xduKue0ytFtirVYt1iZc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qnV1ODSI0n4G0UquTps2i37x.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 09:01
De specs van SolarEdge zijn zelfs genuanceerder. Ik heb van de week een systeem gemodelleerd van 7kW in een string op SE5000H en dat mocht van SolarEdge designer.
Op een SE6000H mocht het niet - Want dan zouden de optimizers /wel/ overbelast worden op hun maximale uitgaande stroom (15A*380V = 5700W)

Ik kan me dus voorstellen dat je meer mag aansluiten dan je nu denkt omdat je een krappe omvormer hebt. Heb je van de bestaande en potentiële nieuwe panelen de helling en oriëntatie? Welke optimizers heb je nu?

Dus zonde om oude 300W panelen te zoeken als je meer zou kunnen leggen.

[ Voor 4% gewijzigd door Ronald op 23-09-2021 10:06 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • InsanelyHack
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 19-05 23:13
Ronald schreef op donderdag 23 september 2021 @ 10:04:
De specs van SolarEdge zijn zelfs genuanceerder.
Heb je de link gelezen? Solaredge stelt duidelijk dat je 155% mag ovevdimensioneren bij de HD-Wave modellen. Maar idd het is een serie keten en dus is er ook een grens op stroom door de optimizers.
Ik heb panelen met ingebouwde optimizers. Ik vermoed de 300W versie. Idd de P300.
  • Ik heb nu ca 40 graden op het schuine dak,
  • Op het platte dak zal het een standaard oplossing worden maar vermoedelijk 25 graden ofzo omdat ik ze vanuit de tuin niet wil zien liggen.
Ik zie hier: Module Power 280Wp / 1Ph / Max. String Size 18 pieces is idd 5.07kWp op basis van de gekozen optimizer en dus GEEN 5.7kWp op basis van de omvormer. Maar dat zou betekenen dat ik idd 6 panelen nog kan plaatsen en dat ze ook max 280kWp mogen zijn of bv 5 van 300kWp.

[ Voor 21% gewijzigd door InsanelyHack op 23-09-2021 10:45 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 09:01
Ik denk dat de specsheet geschreven is voor de HDwave serie omvormers.
Die oudere omvormers draaiden 375V string spanning - 15x375 = 5250 en 18*280 = hoogste aantal onder 5250.

De optimizer lijkt op een p300-indop (INDependent OPeration: kan op non-solaredge gebruikt worden).

Al met al denk ik dat de string op de 3680H wel stevig overgedimensioneerd kan worden; dit kan altijd geverifieerd worden bij SE support (Designer lijkt geen optimizer modellen te kunnen mixen)


Vervolgens even modelleren wat de aftop wordt, want dat gaat wel een paar% woorden. Daarvoor heb ik de leghoek/richtingen voor nodig

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • InsanelyHack
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 19-05 23:13
Dat is 167 graden als ik dat nakijk op suncalc.org
Vervolgens even modelleren wat de aftop wordt
Kan ik dat zelf? Volgens mij kan dat alleen de installateur dat toch?
was ook een vraag. "Hoe komen mijn panelen in de Solaredge-app erbij? Gaat dat vanzelf?"

[ Voor 69% gewijzigd door InsanelyHack op 23-09-2021 14:23 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 09:01
Modelleren kan je zelf mits je op designer.solaredge.com kan inloggen.

Panelen erbij zetten kan alleen via de installateur die jouw systeem in beheer heeft. (Bestaan ze nog :P ?)

Als die mee wil werken... Bingo, maar vermoed dat hij niet happig gaat zijn als je zelf aan de klus gaat.

Als je de cursus volgt (kost een uurtje) via Edge Academy dan zou je jezelf als installateur moeten kunnen registreren, en of met medewerking van je originele installateur, of via Support je eigen systeem in beheer nemen.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • InsanelyHack
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 19-05 23:13
Als je de cursus volgt (kost een uurtje) via Edge Academy
Bedoel je de basis cursus? Ik moest wel een ander account aanmaken met een ander email adres anders zegt solaredge dat ik een geen installateur ben. Ben nu de basis cursus aan het volgen. ... Ik heb ook een case ingelegd dat ik volledig toegang wil ivm uitbreiding en dat de huidige installateur de capaciteitsuitbreiding niet wil toevoegen als hij ook de spullen niet mag leveren. Nou eigenlijk dat hij er te weinig aan kan verdienen zelfs al mocht hij het wel leveren.

[ Voor 34% gewijzigd door InsanelyHack op 23-09-2021 23:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 09:01
Ja die. Als je je systeem zelf in beheer neemt, dan wordt je ook zelf verantwoordelijk voor garantie claimen. Maar het kunt tenminste zelf ook instellen dat je melding van ongeregeldheden krijgt...

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.

Pagina: 1