Kan mijn YC1000 omvormer dit aan?

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • Dharkons
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 31-10-2021
Hallo,

Kan iemand mij een antwoord geven op het volgende? De micro omvormers van APsystems in dit geval de YC1000 die geven op in de datasheet : Aanbevolen vermogensbereik (STC) PV-module Tot 310 Wp (configuratie met 4 modules)
Tot 360 Wp (configuratie met 3 modules)

Nu zegt mijn installateur het volgende : APS YC1000 Micro omvormer 4 panelen (Max 410Watt)(1,7A)(3fase)

De panelen die ik krijg zijn DMEGC 395 Full Black Half Cell 14x en de DMEGC 330 Full Black Half Cell 5x.
Deze worden gekoppeld aan 5 APS YC1000 Micro omvormers.

Nu is de vraag kan dit want volgens APsystems is het maximale uitgangsvermogen 1000W van de YC1000 maar met 4x 395w panelen aan 1 YC1000 ga ik daar dan toch overheen en kan ik niet het maximale eruit halen....??

Hopelijk kan iemand me hierbij helpen hoe dit echt zit. De installateur zegt dat het gewoon kan dat kunnen ze wel aan.

Alvast bedankt voor de hulp.

Groeten Rick

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 01-06 08:29
@Dharkons
een 1000W omvormer kan veel meer aan als 1000Wp.
(ik heb 6,4kWp op een 4kW omvormer.)
hij zal alleen nooit meer als 1000W het net opzetten.

maar hoe vaak doen panelen hun max vermogen leveren?
lees ook:
antonboonstra in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)"
(een stel regel is 30% meer Wp als W omvormer niet veel probleem/verlies opleverd, maar je hebt puristen die vinden 1% al te veel, is verder een beetje persoonlijk.
maar begrijp dat dakbedekking/dakpannen nog een veel slechter rendement is dat is 0%. >:) )

een 1000Wp doet dus soms (voor een 15 minuten per jaar) een 1100W geven.
(ja ze geven soms meer W als Wp)
te weinig om rekening mee te houden. ;)

of de YC1000 die panelen aan kunnen heb ik niet gecheckt.
(maar Wp is niet het probleem, het is de Voc of de I kortsluit die problemen veroorzaakt)
ken de YC1000 niet, ik heb liever een omvormer op zolder als 1 onder het paneel.
omvormer is het zwakste onderdeel en wil ik dus makkelijk kunnen vervangen. ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 01-06 08:29
@Dharkons
de Voc van de 395 Wp panelen is 49.82.
hier komt nog 10% bij voor de koude winter temperaturen en zit je op +/-54,5V

de YC1000 kan 55V aan, dus dit is wel precies het grensje wat kan.
dus geen probleem dit kan, en ja kan ook 4x395Wp per YC1000.

(is dit iets wat ik zou willen op dak. :?
nop alleen als ik echt geen andere oplossing zou hebben.
dit is mijn persoonlijke systeem niet, ik zou voor mij zelf verder zoeken. ;)
maar zie ook dat het lastig word met deze setup, maar onmogelijk is het niet. )

[ Voor 8% gewijzigd door migjes op 18-09-2021 15:41 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)