2 fasen inductiekookplaat

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Trankilo0255
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 23-12-2021
Mijn vraag
...
ik heb een inductiekookplaat die ik 2 fasen wil aansluiten volgend bijgaand schema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P_BnEHl9Vtx0bB3DZlQeH6m94xw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MZ9fuXhmf4SFGofvhzgnlNfH.jpg?f=fotoalbum_large

L1 is grijs en L2 is zwart, N1 is blauw en N2 is bruin

Ik snap niet waar N2 moet in bovenstaand schema
Relevante software en hardware die ik gebruik
...

Beste antwoord (via Trankilo0255 op 03-09-2021 18:10)


  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

De 2 nullen zou ik aansluiten op klem 4. Past dat beide goed onder 1 klem?

Zolang de kookplaat achter geen of 1 aardlekschakelaar zit gaat het goed.

Kleuren zijn volgens mij niet of beperkt genormeerd. Zie:
https://www.klusidee.nl/F...1265_kookplaat_atag_1.jpg
(Bron: https://www.klusidee.nl/F...erilex-stopcontact.29761/ )

[ Voor 42% gewijzigd door Dre op 03-09-2021 18:12 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bartvl
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 15:20

bartvl

Vlieg! Kan ik niet. Te laat...

Dubbelcheck vraag: heb je een 3-fase aansluiting en een 3-fase groep? Of heb je een kookgroep?

Life is not about specs, it is about joy!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Trankilo0255
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 23-12-2021
ik heb een kookgroep

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Ik mis een gedeelte van het schema op de foto.

En heb je een kookgroep op 1-fase of op 2-fase aangesloten (kan beide toch? correct if wrong :P).

[ Voor 52% gewijzigd door Dre op 03-09-2021 18:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Trankilo0255
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 23-12-2021
dat is het complete schema wat ik heb

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Trankilo0255
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 23-12-2021
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/24QTaSXfaPZE-dh4GFBjYn-1noA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lPvBl9H5Eb8q1XQO15394m8m.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Trankilo0255
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 23-12-2021
kookgroep op 2 fase

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Trankilo0255
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 23-12-2021
zoals ik het zie L1 grijs in 1. L2 zwart in 3, N1 blauw in 4

maar N2 bruin ??

Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

De 2 nullen zou ik aansluiten op klem 4. Past dat beide goed onder 1 klem?

Zolang de kookplaat achter geen of 1 aardlekschakelaar zit gaat het goed.

Kleuren zijn volgens mij niet of beperkt genormeerd. Zie:
https://www.klusidee.nl/F...1265_kookplaat_atag_1.jpg
(Bron: https://www.klusidee.nl/F...erilex-stopcontact.29761/ )

[ Voor 42% gewijzigd door Dre op 03-09-2021 18:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Trankilo0255
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 23-12-2021
ja dat past wel. Thx a lot!!!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Trankilo0255
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 23-12-2021
kan bruin ook tussen aarde en 4 in als ik die bridge naar 4?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Aarde en nul moet je gescheiden houden. Dus dat kan niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Trankilo0255
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 23-12-2021
dat snap ik, ik bedoel 4 en die ernaast bridgen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

De toegevoegde waarde zie ik niet. Een foto zou duidelijker maken waarom je dat wilt. Als de bridge eronder past, dan past de kabel ook. Zou dus gewoon beide aders van de kabel onder klem 4 doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Trankilo0255
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 23-12-2021
ok snap

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Trankilo0255
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 23-12-2021
kun je me uitleggen waarom 2 en 3 gebridged zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nielson
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15:17
Welke kookplaat is het, en kun je ook even een afbeelding plaatsen van de andere aansluitmogelijkheden (aangezien dit 4a? en 4b zijn)?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Trankilo0255 schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 18:20:
kun je me uitleggen waarom 2 en 3 gebridged zijn?
Geen idee. De meeste kookplaten van 7,2 kW zijn 2-fasen. Het zou me niks verbazen dat die doorverbinding niet functioneel is. Dan kunnen mensen hun 3e fase ergens op kwijt ;) en denken ze het goed en logisch aangesloten te hebben.

[ Voor 7% gewijzigd door Dre op 03-09-2021 18:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Trankilo0255
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 23-12-2021
het is de elica nicola tesla switch en ik ben nu niet thuis dus foto kan ik pas morgen sturen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bartvl
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 15:20

bartvl

Vlieg! Kan ik niet. Te laat...

Er wordt continu over 2-fase gesproken. Maar een kookgroep is in principe bedoeld voor 1 fase. En twee keer een nul.

Life is not about specs, it is about joy!