Mijn vraag gaat over de Siemens load balast meter
ik heb een offete gekregen van edi voor een laadpaal van 22kw men raad aan om er een load bast er tussen te zetten, zelf snap ik niet waarom.
ik heb 3 fase 40a binnen komen .
en heb 2 omvoormers van de zonenpanellen ik denk zelf niet dat dit iets uitmaarkt. toaatl 10KW
de vraag is dus de auto laad 22kw max verdeeld over 3 fase begrijp ik, dus 7,4kw per fase.
ik heb ooit eens een meting gedaan en op 1 fase zag ik op 19A met heel wat apparaten aan, de ander 2 waren zeer laag 4 an 5A
ik zou dit nog wat beter kunnen verdelen maar als ik het zo zou houden hou ik per fase toch 7,4kw over.
is het dan echt nodig dat ik een duur load balast in de meterkast laat plaatsen?
en is er al iets dat simpels om de laadpaal aan te zetten als er veel zone is ? ik heb solar edge de laadpaal zal van EDI zijn en ik heb een ogelijkheid om via Z-wave (Fibaro) Schakelingen te do
ik heb een offete gekregen van edi voor een laadpaal van 22kw men raad aan om er een load bast er tussen te zetten, zelf snap ik niet waarom.
ik heb 3 fase 40a binnen komen .
en heb 2 omvoormers van de zonenpanellen ik denk zelf niet dat dit iets uitmaarkt. toaatl 10KW
de vraag is dus de auto laad 22kw max verdeeld over 3 fase begrijp ik, dus 7,4kw per fase.
ik heb ooit eens een meting gedaan en op 1 fase zag ik op 19A met heel wat apparaten aan, de ander 2 waren zeer laag 4 an 5A
ik zou dit nog wat beter kunnen verdelen maar als ik het zo zou houden hou ik per fase toch 7,4kw over.
is het dan echt nodig dat ik een duur load balast in de meterkast laat plaatsen?
en is er al iets dat simpels om de laadpaal aan te zetten als er veel zone is ? ik heb solar edge de laadpaal zal van EDI zijn en ik heb een ogelijkheid om via Z-wave (Fibaro) Schakelingen te do