Beste GoT-ers,
ik weet het, ik ben niet de eerste met deze vraag. Ik Google en lees me al dagen suf hierover (ook hier) en wat ik er vooral van geleerd heb, is dat het per situatie (wcd, kookplaat, stekker) kan verschillen, dus voor alle zekerheid vraag ik deze weg de ultieme bevestiging
Ik heb in mijn nieuwe appartement een kookgroep in de meterkast (dus 2 groepen aan elkaar gekoppeld) en een perilex-wcd in de keuken. Ik heb een keramische kookplaat gekocht (tweedehands, dus reeds met stekker eraan).
Ik heb de kookplaat en de stekker opgeschroefd en de wcd gemeten. Toch hou ik twijfels over hoe het correct moet, dus vraag ik liever bevestiging van de wijze mensen hier...
Op de kookplaat staat dit:
:strip_exif()/f/image/CzqzPFKS3rfR3eYKn94nN2X4.jpg?f=fotoalbum_large)
Op de stekker staat dit:
:strip_exif()/f/image/NW4XgwaHFaGSZiDmDf9W119p.jpg?f=fotoalbum_large)
De kookplaat is als volgt aangesloten (er staat vlnr L1, L2, L3 en N onder):
:strip_exif()/f/image/mFAS4g6NGhXIuiLst1AfqnVE.jpg?f=fotoalbum_large)
En de stekker zo (met de klok mee vanaf rechtsboven staat er L1, L2, L3 en N bij):
:strip_exif()/f/image/x9fWRffHlMxBGiURshUnnT4C.jpg?f=fotoalbum_large)
Met een spanningszoeker heb ik ondervonden dat de onderste twee in de wcd de fasen zijn.
Dus: de kookplaat en de stekker zijn op elkaar passend aangesloten. Maar met deze aansluiting zijn L2 en L3 de fasen, wat me niet juist lijkt. Mijn verwarring komt ook doordat ik in de kookplaat/stekker L1, L2, N1 en N2 had verwacht, niet L1, L2, L3 en N, want dat lees ik alleen maar bij 3-fasen/krachtstroom-kookplaat, maar dat is het niet (staat ook 230V / 5,8 kW op).
Kan ik redeneren dat L1 en L2 de fasen zijn en L3 en N de nul? En dus daarmee bruin en grijs in de stekker omdraai zodat L1 en L2 van de kookplaat in de onderste gaten van de wcd komen?
Dank voor de hulp!
ik weet het, ik ben niet de eerste met deze vraag. Ik Google en lees me al dagen suf hierover (ook hier) en wat ik er vooral van geleerd heb, is dat het per situatie (wcd, kookplaat, stekker) kan verschillen, dus voor alle zekerheid vraag ik deze weg de ultieme bevestiging
Ik heb in mijn nieuwe appartement een kookgroep in de meterkast (dus 2 groepen aan elkaar gekoppeld) en een perilex-wcd in de keuken. Ik heb een keramische kookplaat gekocht (tweedehands, dus reeds met stekker eraan).
Ik heb de kookplaat en de stekker opgeschroefd en de wcd gemeten. Toch hou ik twijfels over hoe het correct moet, dus vraag ik liever bevestiging van de wijze mensen hier...
Op de kookplaat staat dit:
:strip_exif()/f/image/CzqzPFKS3rfR3eYKn94nN2X4.jpg?f=fotoalbum_large)
Op de stekker staat dit:
:strip_exif()/f/image/NW4XgwaHFaGSZiDmDf9W119p.jpg?f=fotoalbum_large)
De kookplaat is als volgt aangesloten (er staat vlnr L1, L2, L3 en N onder):
:strip_exif()/f/image/mFAS4g6NGhXIuiLst1AfqnVE.jpg?f=fotoalbum_large)
En de stekker zo (met de klok mee vanaf rechtsboven staat er L1, L2, L3 en N bij):
:strip_exif()/f/image/x9fWRffHlMxBGiURshUnnT4C.jpg?f=fotoalbum_large)
Met een spanningszoeker heb ik ondervonden dat de onderste twee in de wcd de fasen zijn.
Dus: de kookplaat en de stekker zijn op elkaar passend aangesloten. Maar met deze aansluiting zijn L2 en L3 de fasen, wat me niet juist lijkt. Mijn verwarring komt ook doordat ik in de kookplaat/stekker L1, L2, N1 en N2 had verwacht, niet L1, L2, L3 en N, want dat lees ik alleen maar bij 3-fasen/krachtstroom-kookplaat, maar dat is het niet (staat ook 230V / 5,8 kW op).
Kan ik redeneren dat L1 en L2 de fasen zijn en L3 en N de nul? En dus daarmee bruin en grijs in de stekker omdraai zodat L1 en L2 van de kookplaat in de onderste gaten van de wcd komen?
Dank voor de hulp!