Beste Tweakers,
Binnenkort gaan we onze woning verder verduurzamen. Zo komen er 12 extra zonnepanelen op het dak te liggen, gaan we een airco(LG 3.5kw) laten installeren en gaan we het glas laten vervangen.
Voordat we het glas laten vervangen van regulier oud dubbelglas naar HR++ glas, wil ik zeker weten dat een WTW unit geen optie is(dit ivm ventilatieroosters).
We hebben een installateur over de vloer gehad. Vanaf binnenkomst gaf hij al aan dat WTW geen optie is en veel te duur uit pakt (±6000). Nu heb ik van installateurs vaker gehoord dat zaken niet kunnen(WP in renovatie bijvoorbeeld). Hierdoor ben ik een stuk skeptischer geworden richting hun ‘adviezen’. Om kosten uit te sparen ben ik dan ook van plan, mits het een ‘verstandige keuze’ is, om het zelf te doen. Echter zijn er een aantal zaken mij nog niet helemaal duidelijk.
Plan tot nu toe:
Vanaf zolder naar de eerste verdieping 3 gaten laten boren van 125mm per stuk. Per kamer heb ik de volgende aanvoer. Hierbij heb ik een ‘extra correctie’ van 20% hoger toegepast. De bovenverdieping wil ik per ruimte a.d.h.v 125 mm spirobuizen een aanvoer kanaal geven.
Slaapkamer: 12m2 55 m3/s
Werkkamer: 8 m2 32m3/s
Kledingkamer: 8m2 35m3/s
Overloop: 6m2 26m3/s
Om de beneden verdieping te voorzien van verse lucht, ben ik van plan om via de koof die we hebben een extra buis naar beneden te laten lopen als aanvoer. Ik heb daar echter geen 125mm ‘over’ voor een enkele spirobuis. (zit al afvoer wc/keuken, gas, water, en standleiding). Bij de beneden verdieping heb ik in de woonkamer ten minste 105 m3/s nodig. Zijn er andere opties? Ik heb al zitten kijken naar BV ubbink om flexibele/plattere buizen te gebruiken met andere afmetingen. Bijvoorbeeld: https://www.ventilatielan...ovaal-60-x-130-58m-h.html. Deze zou ik tweemaal naar beneden kunnen leiden via die koof. Maximale doorvoer wordt dan 116 m3/s.
Andere vraag zit ik nog wel mee. In onze keuken zit zowel een afvoerkanaal als een afzuigkap. De afzuigkap leidt direct naar buiten. Hierdoor is er ontzettend veel afzuiging bij een keuken van 5,5m2. Moet ik hier dan ook een extra toevoer plaatsen?
Daarnaast heb ik gekeken wat de woning aan m3/s nodig heeft. Voor aanvoer kom ik uit op 335m3 en voor afvoer op 150m3. Is de volgende unit dan afdoende qua capaciteit: https://www.ventilatielan...350m3-h-euro-stekker.html
Plus: hebben jullie nog andere tips waar ik rekening mee kan / mag houden?
Binnenkort gaan we onze woning verder verduurzamen. Zo komen er 12 extra zonnepanelen op het dak te liggen, gaan we een airco(LG 3.5kw) laten installeren en gaan we het glas laten vervangen.
Voordat we het glas laten vervangen van regulier oud dubbelglas naar HR++ glas, wil ik zeker weten dat een WTW unit geen optie is(dit ivm ventilatieroosters).
We hebben een installateur over de vloer gehad. Vanaf binnenkomst gaf hij al aan dat WTW geen optie is en veel te duur uit pakt (±6000). Nu heb ik van installateurs vaker gehoord dat zaken niet kunnen(WP in renovatie bijvoorbeeld). Hierdoor ben ik een stuk skeptischer geworden richting hun ‘adviezen’. Om kosten uit te sparen ben ik dan ook van plan, mits het een ‘verstandige keuze’ is, om het zelf te doen. Echter zijn er een aantal zaken mij nog niet helemaal duidelijk.
Plan tot nu toe:
Vanaf zolder naar de eerste verdieping 3 gaten laten boren van 125mm per stuk. Per kamer heb ik de volgende aanvoer. Hierbij heb ik een ‘extra correctie’ van 20% hoger toegepast. De bovenverdieping wil ik per ruimte a.d.h.v 125 mm spirobuizen een aanvoer kanaal geven.
Slaapkamer: 12m2 55 m3/s
Werkkamer: 8 m2 32m3/s
Kledingkamer: 8m2 35m3/s
Overloop: 6m2 26m3/s
Om de beneden verdieping te voorzien van verse lucht, ben ik van plan om via de koof die we hebben een extra buis naar beneden te laten lopen als aanvoer. Ik heb daar echter geen 125mm ‘over’ voor een enkele spirobuis. (zit al afvoer wc/keuken, gas, water, en standleiding). Bij de beneden verdieping heb ik in de woonkamer ten minste 105 m3/s nodig. Zijn er andere opties? Ik heb al zitten kijken naar BV ubbink om flexibele/plattere buizen te gebruiken met andere afmetingen. Bijvoorbeeld: https://www.ventilatielan...ovaal-60-x-130-58m-h.html. Deze zou ik tweemaal naar beneden kunnen leiden via die koof. Maximale doorvoer wordt dan 116 m3/s.
Andere vraag zit ik nog wel mee. In onze keuken zit zowel een afvoerkanaal als een afzuigkap. De afzuigkap leidt direct naar buiten. Hierdoor is er ontzettend veel afzuiging bij een keuken van 5,5m2. Moet ik hier dan ook een extra toevoer plaatsen?
Daarnaast heb ik gekeken wat de woning aan m3/s nodig heeft. Voor aanvoer kom ik uit op 335m3 en voor afvoer op 150m3. Is de volgende unit dan afdoende qua capaciteit: https://www.ventilatielan...350m3-h-euro-stekker.html
Plus: hebben jullie nog andere tips waar ik rekening mee kan / mag houden?
[ Voor 8% gewijzigd door RemySoeters op 04-08-2021 08:41 ]