In januari dit jaar ben ik verhuisd naar een vrijstaande jaren 50 woning met een vroegere schuur (Werd als kantoorruimte gebruikt) van ergens rond 1900 eraan vast. Dit biedt ons de kans om alles aan te pakken als een kluswoning, maar dan in 2 delen, waardoor we flink kunnen verbouwen.

We zijn eerst in de schuur begonnen, en hier hangt ook de huidige cv ketel (Een hele oude nefit ecomline HR ketel uit 97). De ruimte waar momenteel de cv ketel hangt moet verbouwd gaan worden, waardoor we de ketel niet kunnen laten hangen. Vanwege de leeftijd van de ketel zien we het ook niet zitten om die nog te verplaatsen.

Uiteindelijk willen wij graag van het gas af, maar we zitten nu te twijfelen over de huidige stap, omdat de woning momenteel nog niet geïsoleerd is hoe we willen (en ook nog geen zonnepanelen heeft). Ik zou daarom graag hier wat advies inwinnen over wat mede tweakers zouden doen in mijn situatie. De twee opties zijn als volgt:
  • Een zo goedkoop mogelijke nieuwe/tweede hands cv ketel aanschaffen en een nieuwe dakdoorvoer maken in een nieuwe locatie (technisch hok wat ook in de uiteindelijke verbouwplannen overeind blijft) en over een aantal jaren alsnog overschakelen naar een warmtepomp
  • Nu alvast een warmtepomp aanschaffen en waarschijnlijk 1 winter een enorme gok wagen of we het warm krijgen (en anders bij stoken met elektrische kacheltjes op strategische punten)
Zelf neig ik naar het risico nemen en alvast naar een warmtepomp overstappen zodat ik niet 2 keer een investering zit te maken, en zodat ik ook nergens meer rekening hoef te houden met een gasleiding die in de weg ligt bij andere werkzaamheden. Echter vindt ik het ook erg moeilijk om te bepalen hoeveel vermogen de warmtepomp moet hebben.

In de huidige situatie is er geen isolatie en is er in grote delen van de woning zelfs nog enkel glas. Gelukkig zijn er eigenlijk maar 3 ruimtes die ik uberhaupt verwarmd wil hebben in de winter, waarvan 2 wel dubbel glas hebben en ook flinke overcapaciteit met de huidige radiatoren. De 3e ruimte is mijn kantoor, welke afgelopen februari in de koude weken zelfs niet op temperatuur te houden was met de oude cv die naar 95 graden ging stoken. Hier moet ik dus sowieso bijwarmen met bijv een infrarood paneel.

Om een idee te geven van de huidige situatie, hierbij wat oude kaarten van de huidige situatie en welke ruimtes sowieso 1 winter gestookt zouden moeten worden met de warmtepomp:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jw1O9xXhKkcDYkopAtz5WMcgnF0=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/Fn6WZfbzRXQe3YmdAO6SVkng.png?f=fotoalbum_mediumAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m3PBxhnO7xleuP0Y6nuugdecl5Q=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/19ao9hcTGhosj8yJkevV1UUU.png?f=fotoalbum_medium

De uiteindelijke ruimtes zijn behoorlijk veel groter, maar gaan ook een flink verbeterde isolatie krijgen. Het einddoel is om elke ruimte bij de buitenmuren (of bij muren naar een koude onverwarmde ruimte) 12cm pir te geven bij de schuur. Bij de voorwoning zal aan de buitenkant een vergelijkbare isolatie aangebracht worden. Ook de daken zullen geisoleerd worden, er zal een WTW gebruikt worden voor ventilatie, en overal gaan we triple glas laten plaatsen. De benedenverdieping krijgt overal vloerverwarming, op de bovenverdieping zullen we lage temperatuur verwarmingen gaan plaatsen.

Om een beter beeld te geven, hier wat schetsen die ongeveer de uiteindelijke ruimtes laten zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dR1bwbl99n5D6tmKh3ij3ktDKOc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G5AZZsOk2J4SdDyDJ6m92dJP.jpg?f=fotoalbum_mediumAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-KIDDpf72UHF39qqZUiRLVv4z2Y=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mUBkruiSkeZrYbViQjlIc9ma.jpg?f=fotoalbum_medium
(Disclaimer: Let niet op de deuren/trappen/kasten en andere meubels of randzaken. Deze bevatten nogal wat fouten in de afbeelding :+ )

Eigenlijk komt het er dus op neer dat ik vooral wil weten of ik niet te optimistisch ben over 1 winter met alvast een warmtepomp zonder dat er ook nog maar 1 leefruimte met goede isolatie is, en hoe ik er achter kom wat een goed vermogen warmtepomp voor dit soort woning zou zijn.

Alle reacties


  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 22:33
Ik zou gewoon een warmtepomp kiezen en een elektrisch kacheltje erbij in elke kamer die ook echt warm moet worden. Dan is het geen gok of je het warm gaat houden.

Wat betreft het benodigd vermogen zou je een warmteverlies berekening kunnen maken.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 28-09 20:11
Het is wel verstandig om een navraag te doen over het leidingwerk in het huis, ik meen te weten dat de leiding naar een radiator dikker moet zijn voor een warmtepomp vanwege de hogere flow

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 22:33
Wel even naar kijken maar in 95% van de gevallen voldoet de standaard Uponor 16 naar de radiatoren.
Zelf heb ik de monobloc aangesloten op de Uponor 25 stijgleiding. Voor het waterzijdig inregelen kon ik bij 1 radiator leidingruis horen tijdens een defrosts. Ik denk dat dat nu niet meer hoorbaar is.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)