Hoi,

Thuis is er een behoorlijke knal en kortsluiting ontstaan in een kookplaat en is de Hager aardlekschakelaar type b16 3x16a eruit geknald (net nieuw). Twee hoofdzekeringen (aansluiting 3x25a oud smeltpatroon) zijn er echter ook uit. Hoe kan dit?
In het kader van selectiviteit zou dit toch niet mogen kunnen?
Alles werkt wel inmiddels weer netjes maar deze vraag blijft toch hangen.

Gr. Jeer

[ Voor 10% gewijzigd door Jeer 1 op 30-07-2021 21:17 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • memphis
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 10:22

memphis

48k was toen meer dan genoeg.

Als je hoofdzekeringen al wat klappen hebben gehad zullen die ook gewoon eens gaan bij een voldende klap. Een koortsluiting geeft imers hoge piekstromen.

Er zijn mensen die mij een GOD vinden


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Zou denken inderdaad slijtage van de hoofdzekering. Als die een keer warm geworden zijn worden ze slechter.

Nu heb je smeltpatronen, maar als je installatieautomaten krijgt als hoofdzekering is je selectiviteit eigenlijk niet meer te halen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A6O1kPhJnicjWeE1p9jd0zZrIQA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/u2Noj3lb6B2MbDwiDXfwHh2T.png?f=fotoalbum_large