Wisselende temperatuur douchewater.

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vedith
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 16-05-2024
Hallo, ik heb dus een probleem met het water in mijn badkamer.
Ik woon in een huurhuis uit eind '80 Met nog een oude badkamer, oude leidingen.
Sinds ik hier woon (ca 4 jaar) heb ik in de zomer regelmatig last van douchewater wat behoorlijk wisselt in temperatuur. Zo om de 30 seconden gaat het water van 38'naar 44' graden dus van aangenaam naar heet genoeg om eronder vandaan te moeten springen. Hetzelfde gebeurt bij de wastafel! De douchekraan is door de woningbouw nu al 2 keer vervangen zonder resultaat. de enige oplossing die ze nu nog willen geven is: bel de energiewacht voor de ketel, of laat een thermostaatkraan installeren tegen huursverhoging.
Nu lijken beiden me niet de oplossing, want in de keuken blijft het water op gelijke temperatuur, dus aan de ketel zal het niet liggen. Aangezien de wastafel in de badkamer hetzelfde probleem vertoont zal een thermostaatkraan ook wel niet helpen.
Mijn vermoeden, wat ik ook al aan de monteur van de WB heb verteld is dat de leidingen misschien verkalkt zijn? Maar de man zegt Neee dat zal niet helpen hoor ( hij wil simpelweg niet luisteren)
Ik ben een beetje ten einde raad, want de woningbouw lijkt het niet te willen oplossen en ik weet zelf ook niet wat ik eraan kan doen? ik kan dus gewoon niet fatsoenlijk douchen in de zomermaanden?
(de douche zelf heb ik trouwens ook al vervangen en dat helpt ook niks)

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hooglander1
  • Registratie: September 2003
  • Niet online

Hooglander1

Zot intellegent

Wat voor ketel heb je? Merk/type?

Lid van de Tweakers Kenwood TTM-312 club.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vedith
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 16-05-2024
Een Atag A244C HP uit 2016

[ Voor 20% gewijzigd door vedith op 27-07-2021 18:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Alternative
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-04-2022
@vedith waarschijnlijk heb je in de keuken een zogenaamde mengkraan en boven gewoon twee draaiknoppen? Kalk in de leiding zorgt niet voor de temperatuur schommelingen waar jij het over hebt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vedith
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 16-05-2024
@Alternative ik weet niet wat het verschil is tussen de twee? beiden hebben draaiknoppen, de wastafel ook

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EWK
  • Registratie: Mei 2006
  • Niet online

EWK

Een fles dode pixels te koop!

Aangezien de wastafel in de badkamer hetzelfde probleem vertoont zal een thermostaatkraan ook wel niet helpen.
Verdiep je eens in hoe een thermostaatkraan werkt, dit kan zeker je problemen lokaal oplossen.

Hoi!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1302638

Is de temperatuur wel stabiel als je alleen het warme water open draait in de douche?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Alternative
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-04-2022
vedith schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 18:58:
@Alternative ik weet niet wat het verschil is tussen de twee? beiden hebben draaiknoppen, de wastafel ook
Met mengkraan is zo'n ding met 1 handeltje, de ene kant op is koud, de andere kant op is warm. Een kraan met twee knoppen is in principe ook een mengkraan maar dat moet je zelf regelen met de knoppen. Een thermostaat kraan heeft ook twee knoppen maar met 1 van de knoppen kan je een 'vaste' temperatuur instellen
Oh, en kalk in je leiding zorgt voor druk verschil, niet temperatuur verschil

[ Voor 7% gewijzigd door Alternative op 27-07-2021 19:10 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vedith
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 16-05-2024
@Anoniem: 1302638 Ja, deze blijft op een constante 67'graden steken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vedith
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 16-05-2024
@Alternative Alle kranen hebben draaiknoppen die je helemaal kunt opendraaien, ik heb geen kraan met hendeltje

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Alternative
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-04-2022
@vedith hoe heb je het temperatuur verschil gemeten, puur gevoelsmatig? En kon je het reproduceren met de monteur? Zijn er nog andere verbruikers, denk aan wasmachine, vaatwasser die aanstaat of personen in huis die naar de wc gaan of handen wassen?
Elke 30 seconden temperatuur wisselen vind ik wel vreemd.
Kijk toch maar eens naar een thermostaat kraan, kan je prima zelf doen zonder huurverhoging
En wat bedoel je met ik heb de douche zelf al vervangen?

[ Voor 6% gewijzigd door Alternative op 27-07-2021 19:26 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Eagle
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:12

The Eagle

I wear my sunglasses at night

Post eens een foto van je douchekraan en je badkamer kraan, dan weten we waar we over praten.
Ik zou zelf de binnenwerken van de kranen er uit draaien, goed schoonmaken (azijn) en evt nieuwe rubbertjes er op, en dan kijken of het opgelost is.
Een woningbouwvereniging gaat zover niet, die vervangen gewoon de kraan. Nieuwe kraan is namelijk goedkoper dan de tijd voor diagnose stellen en oplossen.

Al is het nieuws nog zo slecht, het wordt leuker als je het op zijn Brabants zegt :)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vedith
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 16-05-2024
@Alternative ik heb de temperatuur gemeten met een gevoelige digitale keukenthermometer. Op het moment dat de monteur aanwezig was schommelde het water natuurlijk net niet, een van diezeldzame momenten. ik heb de temperatuurschommelingen gefilmd. Maar de monteur leek daarin niet geinteresseerd. Ik wwon alleen en er stonden geen andere apparaten aan

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vedith
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 16-05-2024
@The Eagle De monteur heeft vandaag de gehele mengkraan van de douche vervangen voor een nieuwe. (voor de 2e keer in 2 jaar) en het probleem doet zich nog steeds voor. Ik kan zometeen, na het eten even foto's maken van de kranen :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Eagle
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:12

The Eagle

I wear my sunglasses at night

Kun je trouwens zien wat de aanvoertemperatuur van warm water resp verwarming zijn van de ketel? Ik zie dat dat ding een comfort of eco stand heeft. Staat die aan? Zo ja, zet eens uit?
Zie ook https://atag.compano.com/...R%20A%20SERIE%20V0917.pdf pagina's 7 resp 9 :)

Ik vermoed dat een ecostand icm een iets te lage watertemp de oorzaak zou kunnen zijn. Either way kun je watertemp hoger gooien naar believen, is kwestie van meer koud bijmengen :)

[ Voor 50% gewijzigd door The Eagle op 27-07-2021 19:38 ]

Al is het nieuws nog zo slecht, het wordt leuker als je het op zijn Brabants zegt :)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Colini
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 18:43
Kan het niet zijn dat de ketel zelf niet voldoende druk heeft?

Kijk dat eens na... Foto hiervan kan ook helpen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • avdongen
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 29-04 10:32
Naast dat de ketel natuurlijk warm water van wisselende temperatuur kan leveren, zou het ook kunnen zijn dat de druk varieert, waardoor de verhouding warm water/koud water in je mengkraan verandert. Heb je een waterbesparende douchekop? Het lijkt me dat die dat effect kan versterken.
Als je in de doucheruimte ook een wastafel hebt, zou je die heel zachtjes open kunnen zetten op alleen heet of alleen koud water. Dan zie je daar misschien of de druk wijzigt, wanneer de schommeling optreedt.
Edit: Dan is het ook interessant om te weten of dat hete (ongemengde) water in de wastafel ook van temperatuur schommelt.

[ Voor 11% gewijzigd door avdongen op 27-07-2021 19:46 ]

Q: Why do developers like Dark Mode? A: Because light attracts bugs!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fladder80
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 22-11-2024
Ooit zoiets gehad, bleek het keramische blok van de brander stuk te zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vedith
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 16-05-2024
@Colini de waterdruk staat op 1.8 bar

@avdongen Ik heb geen waterbesparende douchekop, de douche is in februari ook net vervangen Het water van de wastafel schommelt ook van temperatuur.

Ik ga nu even fotos maken e.d. en naar de ketel kijken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Alternative
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-04-2022
@vedith ik zou het ook niet face value aannemen. Je moet als monteur iets kunnen constateren voor je er wat mee kan.
Zoals @The Eagle zegt, zou je kunnen kijken naar de temperatuur wat je cv levert...maar dat maakt geen verschil tussen boven en beneden temperatuur natuurlijk.
En als je water druk op de ketel te laag zou zijn, krijg je helemaal geen warm water.
@avdongen zou er een druk verschil zijn tussen de warme en koude leiding, zou je dat met de draaiknoppen oplossen. De druk verschilt niet elke 30 seconden bij verkalking.
@vedith je hebt nog niet aangegeven wat de veranderingen dan zijn

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vedith
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 16-05-2024
@Alternative Ik bedoel dat ik in februari zelf een nieuwe douche heb aangesloten, dus douchekop, slang etc.

@The Eagle De aanlever temperatuur is 70 graden. De comfort stand staat nu uit maar de schommeling bestaat nog steeds.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/74ScdHxOrWYl3wQaFmyrpUG1f5g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/72BoFlAq1Au4ELlQCGJ2KfD9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4zTP6EGVqNIXusEzFUxxbrN2WDc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DSP263eq7uCE5Db38S0xNgRK.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U-wP0EGl4QwRLh1RSiIcKQENc-Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hdqvl2aEVPVlh0yCLkZQ8eW9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/01-o7Jf0xRF1CfoEJ_Xr_O-51BA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ln9QLXd8mXoo9wW5tvPbUPhI.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iWwgRbkL1ThOGVL8dCrkYvuQZp0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ExrEC3Iv9xi42ozdpN3a2qfa.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Eagle
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:12

The Eagle

I wear my sunglasses at night

Volgens pagina 9 is comfort OF gelijk de eco stand, oftewel duurt wat langer voor ie warm water geeft. Bij comfort houdt ie altijd wat warm water achter de hand, wat uiteraard iets meer verbruik geeft.

Watertemp van 70 graden is wel heel hoog. Zet die eens naar 60, das voor de ketel makkelijker bij te houden (en warm genoeg om geen risico op legionella te hebben), en dan de comfortstand aan. Benieuwd wat dat doet :)

Verder tag ik @ThinkPad even. Die heeft dermate veel aan cv installaties lopen tunen dat ie hier wellicht ook wel iets over kan roepen :) Die kranen zijn zo rechttoe rechtaan dat het daar eigenlijk niet aan kan liggen, zeker niet als ze nieuw zijn :)

Al is het nieuws nog zo slecht, het wordt leuker als je het op zijn Brabants zegt :)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vedith
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 16-05-2024
@The Eagle thanks! ik zal dat even proberen.
Die 70 graden Is overigens wat ik vond via hetzelfde menu als de eco stand. Het 'opvragen van actuele gegevens, en de A0 zei 70 graden. Bij het instellen van de temperatuur nu net stond de temperatuur ingesteld op 65.(een ander menu)

[ Voor 71% gewijzigd door vedith op 27-07-2021 20:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vedith
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 16-05-2024
@The Eagle hij staat weer op comfort en op 60 graden. Het water lijkt nu wel een constante temperatuur te hebben. Ik hoop dat het blijvend is en niet weer zon geval van morgen gaat het weer mis ':) Ik zal voor het slapen en morgenochtend nog eens controleren en hier updaten!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 11851

De CV ketel is hoogstwaarschijnlijk de dader. dit probleem kan eigenlijk niks te maken hebben met je leidingen en/of kalk.

Eco stand of comfort stand hoort niks uit te maken bij langdurig gebruik van warm water (zoals douchen), In de comfort stand houdt de ketel een bepaalde reservetemperatuur aan als er geen warm-watervraag is, zodat als je de kraan/douche openzet sneller warm water krijgt dan vergeleken met de eco stand (die geen reservetemperatuur aanhoud)

ik weet niet wat de afstand is tussen jouw douche en de CV ketel, maar "hoor" je als de temperatuur schommelt iets aan je CV? dat hij juist omlaag "bromt" of omhoog "bromt" op het moment dat dat gebeurd?

Of beter nog, zie je een verschil in status-codes op de display van de CV ketel als de temperatuurschommeling zich voordoet?

[ Voor 8% gewijzigd door Anoniem: 11851 op 27-07-2021 20:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vedith
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 16-05-2024
@Anoniem: 11851 Ik kan de de vlam horen aan en afslaan ja. De ketel is onlangs (iets van 2 maanden geleden) nog gekeurd/ onderhoud gepleegd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 11851

vedith schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 20:40:
@Anoniem: 11851 Ik kan de de vlam horen aan en afslaan ja. De ketel is onlangs (iets van 2 maanden geleden) nog gekeurd/ onderhoud gepleegd.
Heh, dan weet je toch 99% zeker waar het probleem zit. ;)

Dat er onlangs onderhoud gepleegd is, en dat er een keurings-stickertje op geplakt is, is geen waterdichte garantie dat hij ook daadwerkelijk goed werkt.

Die monteurs volgen een standaard checklist, en als na het onderhoud als test er warm water uit de kraan komt, is het "hier tekenen aub, dank u, en tot over 2 jaar" :P

Kan van alles zijn, misschien is je afvoerkanaal verstopt, zijn er onderdelen versleten die niet op hun checklist staan, etc, etc.

Verhuurder bellen, en duidelijk uitleggen wat het probleem met de CV ketel is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vedith
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 16-05-2024
@Anoniem: 11851 Er is mij verteld dat het normaal zou zijn dat dit gebeurt bij dit type ketel? Anders had ik deze conclusie idd zelf ook getrokken. De monteur heeft de afvoer uitgespoeld, alles goed nagekeken en de waterdruk bijgevuld. Overigens is het water nu ok, sinds ik de temp op 60 graden heb gezet. dus het is even afwachten of dat ook blijft. fingers crossed :o

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online
Ik denk dat je tegen de minimale tapdrempel van je ketel aanloopt. Je pakt te weinig warm water waardoor de ketel z’n warmte niet kwijt kan en uit gaat. Vervolgens weer aanspringt, repeat.

Probeer eens om de warme kraan van je wastafel een stuk open te zetten. Als de douche dan z’n temperatuur houdt is de tapdrempel het issue.

Waarschijnlijk is er gewoon een te zware ketel opgehangen voor jouw woning. Misschien kan CV-monteur het vermogen voor de warmwaterbereiding wat omlaag zetten.

[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 27-07-2021 21:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vedith
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 16-05-2024
@ThinkPad dit heb ik inderdaad een keer gedaan (een paar weken terug na wat googelen) toen werd de douche koud.

Overigens weet ik niet of het van invloed kan zijn dat de cv nu natuurlijk niet gebruikt word. dat dat ermee te maken kan hebben?

[ Voor 37% gewijzigd door vedith op 27-07-2021 21:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 11851

vedith schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 21:24:
@Anoniem: 11851 Er is mij verteld dat het normaal zou zijn dat dit gebeurt bij dit type ketel? Anders had ik deze conclusie idd zelf ook getrokken. De monteur heeft de afvoer uitgespoeld, alles goed nagekeken en de waterdruk bijgevuld. Overigens is het water nu ok, sinds ik de temp op 60 graden heb gezet. dus het is even afwachten of dat ook blijft. fingers crossed :o
Misschien is dat de truuk geweest, het WW op 60 te zetten i.p.v. 70, hoeft de ketel misschien minder hard te werken en is het nu daardoor stabieler. :)

P.S. waterdruk is voor je Centrale Verwarming, heeft niks te maken met WW (Warm water)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vedith
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 16-05-2024
Anoniem: 11851 schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 21:30:
[...]


Misschien is dat de truuk geweest, het WW op 60 te zetten i.p.v. 70, hoeft de ketel misschien minder hard te werken en is het nu daardoor stabieler. :)

P.S. waterdruk is voor je Centrale Verwarming, heeft niks te maken met WW (Warm water)
oh ik hoop het zo !! _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 11851

ThinkPadd schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 21:25:
Ik denk dat je tegen de minimale tapdrempel van je ketel aanloopt. Je pakt te weinig warm water waardoor de ketel z’n warmte niet kwijt kan en uit gaat. Vervolgens weer aanspringt, repeat.
En wat TinkPad zegt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online
vedith schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 21:28:
@ThinkPad dit heb ik inderdaad een keer gedaan (een paar weken terug na wat googelen) toen werd de douche koud.
[…]
Ook als je de warme kraan van de wastafel maar een beetje open zet? Als je hem vol open zet snap ik het, dan slurpt die de warmte gewoon weg.

Edit: het is al opgelost met de temperatuur op 60° zetten lees ik. Kan ook prima.

[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 27-07-2021 21:32 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vedith
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 16-05-2024
@ThinkPad Dit zal ik als het verzetten van de 70 naar 60 graden toch niet geholpen heeft meteen proberen! ik kan me niet meer zo goed herinneren hoeveel heet water ik bij de wastafel aan heb gezet destijds

Edit: Ik heb net de temperatuur weer eens ingesteld op 65, en ja hoor het probleem was er weer. Toen weer terug gezet naar 60, en het lijkt in orde te zijn. Dus ik hoop dat we het probleem hebben gevonden!!! _/-\o_ Ik kijk het de komende paar dagen nog even aan en hou jullie op de hoogte.

[ Voor 41% gewijzigd door vedith op 27-07-2021 21:40 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

Anoniem: 11851

Overigens weet ik niet of het van invloed kan zijn dat de cv nu natuurlijk niet gebruikt word. dat dat ermee te maken kan hebben?
Het water wordt wel door dezelfde "vlam" verwarmt, maar buiten dat zijn het twee enigszins los staande systemen; Centrale Verwarming = gesloten systeem, Warm Water = wateraanvoer nodig, komt uit de kraan en vanuit je waterleiding.

Ik ben geen specialist, dus ik kan niet zeggen of dat invloed heeft op elkaar.

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • vedith
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 16-05-2024
Het problem lijkt te zijn opgelost! Ik heb net lekker een halfuur onder de douche gestaan. Ontzettend bedankt voor jullie hulp!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rohan2812
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 01-09-2023
Beste allemaal,

Ik heb dezelfde problemen als beschreven door @vedith. Ik heb vorige week de WW-temperatuur naar 65 graden gezet en toen begonnen de temperatuurschommelingen. Heel geleidelijk en constant naar iets kouder en dan weer naar iets warmer. Waarschijnlijk zal mijn probleem dus opgelost zijn als ik de WW-temperatuur terug zou zetten naar 60 graden, alleen heb ik de temperatuur juist wat omhoog gedaan omdat ik af en toe niet eens koud water toe hoef te voegen voor een lekker warme douche en ik het zélfs dan nog ff te koud vond.

Ik heb zelf totaal nul verstand van cv-ketels. Is hier iets aan te doen? Of is het beter om een monteur in te schakelen? De ketel is net 4 weken geleden ongeveer nagekeken en helemaal in orde verklaard (niet dat dat veel betekend zoals eerder in dit topic gelezen te hebben).

Alvast bedankt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

rohan2812 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 15:08:
Beste allemaal,

Ik heb dezelfde problemen als beschreven door @vedith. Ik heb vorige week de WW-temperatuur naar 65 graden gezet en toen begonnen de temperatuurschommelingen. Heel geleidelijk en constant naar iets kouder en dan weer naar iets warmer. Waarschijnlijk zal mijn probleem dus opgelost zijn als ik de WW-temperatuur terug zou zetten naar 60 graden, alleen heb ik de temperatuur juist wat omhoog gedaan omdat ik af en toe niet eens koud water toe hoef te voegen voor een lekker warme douche en ik het zélfs dan nog ff te koud vond.

Ik heb zelf totaal nul verstand van cv-ketels. Is hier iets aan te doen? Of is het beter om een monteur in te schakelen? De ketel is net 4 weken geleden ongeveer nagekeken en helemaal in orde verklaard (niet dat dat veel betekend zoals eerder in dit topic gelezen te hebben).

Alvast bedankt.
Wat voor ketel en type?
Heb je een thermostaatkraan in de douche? Hoe is het bij de andere kranen?
Het hoeft niet aan de ketel te liggen, kan ook de kraan zijn.

Please state the nature of the technical emergency


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rohan2812
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 01-09-2023
edsandje schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 15:27:
[...]

Wat voor ketel en type?
Heb je een thermostaatkraan in de douche? Hoe is het bij de andere kranen?
Het hoeft niet aan de ketel te liggen, kan ook de kraan zijn.
Hi @edsandje, bedankt voor je reactie,

De ketel is een ATAG i28ECZ.
In de douche heb ik een normale mengkraan, twee draaiknoppen, warm / koud.
Op de wastafel heb ik een thermostaatkraan en ik weet eerlijk gezegd ook niet of het daar ook zo bij is, dat zou ik moeten proberen.

Uiteraard zou het kunnen dat het niet aan de ketel ligt, maar het is natuurlijk wel heel voor de hand liggend omdat de problemen zijn ontstaan nadat ik vorige week de WW-temperatuur 5 graden omhoog heb gedaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

rohan2812 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 15:36:
[...]


Hi @edsandje, bedankt voor je reactie,

De ketel is een ATAG i28ECZ.
In de douche heb ik een normale mengkraan, twee draaiknoppen, warm / koud.
Op de wastafel heb ik een thermostaatkraan en ik weet eerlijk gezegd ook niet of het daar ook zo bij is, dat zou ik moeten proberen.

Uiteraard zou het kunnen dat het niet aan de ketel ligt, maar het is natuurlijk wel heel voor de hand liggend omdat de problemen zijn ontstaan nadat ik vorige week de WW-temperatuur 5 graden omhoog heb gedaan.
Probeer het eens bij de wastafel en als kan de temperatuur te meten.
En als je de douche aan hebt ga dan kijken bij de ketel wat die doet, slaat hij af of blijft branden.

Please state the nature of the technical emergency


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hackus
  • Registratie: December 2009
  • Niet online

Hackus

Lifting Rusty Iron !

rohan2812 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 15:08:
Beste allemaal,

Ik heb dezelfde problemen als beschreven door @vedith. Ik heb vorige week de WW-temperatuur naar 65 graden gezet en toen begonnen de temperatuurschommelingen. Heel geleidelijk en constant naar iets kouder en dan weer naar iets warmer. Waarschijnlijk zal mijn probleem dus opgelost zijn als ik de WW-temperatuur terug zou zetten naar 60 graden, alleen heb ik de temperatuur juist wat omhoog gedaan omdat ik af en toe niet eens koud water toe hoef te voegen voor een lekker warme douche en ik het zélfs dan nog ff te koud vond.

Ik heb zelf totaal nul verstand van cv-ketels. Is hier iets aan te doen? Of is het beter om een monteur in te schakelen? De ketel is net 4 weken geleden ongeveer nagekeken en helemaal in orde verklaard (niet dat dat veel betekend zoals eerder in dit topic gelezen te hebben).

Alvast bedankt.
Gewoon de temperatuur terug zetten op 60 graden. veel Cv-ketels zijn ook vast gezet op een max van 62 graden. Zker als je zegt geen verstand te hebben van CV-ketels, zou ik er nadien lekker afblijven.

Kiest als MTB' er voor het mulle zand en drek, ipv het naastgelegen verharde pad.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rohan2812
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 01-09-2023
Bedankt voor de reacties. Ik denk dat het advies van @Hackus het beste is voor mij. Gewoon terugzetten en nergens aankomen. Ik zal een professional in gaan schakelen om na te vragen of er wat aan gedaan kan worden. Bedankt allen en een fijn weekend.
Pagina: 1