Ik heb in ons huis, slaapkamer, een 5 jaar oude Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S split airco.
Ik heb het idee dat hij de laatste tijd 'iets minder koelt'.
Heeft elke 2 jaar onderhoud gehad door bedrijf wat hem toen ter tijd installeerde. Die heeft vorig jaar ook nog gekeken of er nog voldoende koudemiddel in zat, geen lekkage, etc. maar dit was allemaal perfect.
Als ik een tijdje een temp sensor in de lamellen steek, airco eventjes laat draaien (ingesteld op 18 graden rechtuit blazen, een harde blaasstand, etc) dan meet ik 7 graden celcius.
Kouder wordt ie niet/in geen enkele stand.
Mikkend met een IR thermometer zie ik als laagste waarde (als ik op het schoepenrad mik) circa -(min) 4. 5 graden celcius, zoekende naar het koudste punt.
Er zit geen ijsvorming in de binnenuit.
Alles is brandschoon.
Is dit goed/normaal/volgens spec?
Wat zijn goede uitstroom temp waardes voor een split airco? (of meet/test ik überhaupt verkeerd?)
-------------------------------------------------------------------
In een andere ruimte hangt een SRK50ZM-S.
Als ik die hetzelfde meet krijg ik daar circa 4 graden uitstroom temp met de sensor die ik in de lamellen hang en met IR thermometer -8 graden mikkend op het schoepenrad.
Ik heb het idee dat hij de laatste tijd 'iets minder koelt'.
Heeft elke 2 jaar onderhoud gehad door bedrijf wat hem toen ter tijd installeerde. Die heeft vorig jaar ook nog gekeken of er nog voldoende koudemiddel in zat, geen lekkage, etc. maar dit was allemaal perfect.
Als ik een tijdje een temp sensor in de lamellen steek, airco eventjes laat draaien (ingesteld op 18 graden rechtuit blazen, een harde blaasstand, etc) dan meet ik 7 graden celcius.
Kouder wordt ie niet/in geen enkele stand.
Mikkend met een IR thermometer zie ik als laagste waarde (als ik op het schoepenrad mik) circa -(min) 4. 5 graden celcius, zoekende naar het koudste punt.
Er zit geen ijsvorming in de binnenuit.
Alles is brandschoon.
Is dit goed/normaal/volgens spec?
Wat zijn goede uitstroom temp waardes voor een split airco? (of meet/test ik überhaupt verkeerd?)
-------------------------------------------------------------------
In een andere ruimte hangt een SRK50ZM-S.
Als ik die hetzelfde meet krijg ik daar circa 4 graden uitstroom temp met de sensor die ik in de lamellen hang en met IR thermometer -8 graden mikkend op het schoepenrad.