Beste experts, na jaren lezen een bericht van mij. Ik heb jullie visie op een probleem nodig.
Sinds ruim een week kunnen wij (en meer in de buurt) niet meer terugleveren aan het net doordat de voedingskabel in de wijk kapot is. Probleem is dat twee fasen sluiting hebben (gehad), waardoor er nu op de 3 'fasen' eigenlijk maar 2 fasen staan. In meetwaarden, L1-L2 = 400V, L2-L3 = 0V, L1-L3 =400V. L1/2/3-N =230V. In vaktermen van de Enexis man, 'een plakkende fase'.
Elektrisch is me niets onduidelijk, HBO Elektrotechniek, dus als ik dit niet snap...
De 3 fasen Solaredge omvormer geeft aan niet terug te kunnen leveren omdat de netspanning niet klopt, immers een fase fase spanning is niet goed.
Ik heb de algemene voorwaarden van Enexis er op nageslagen maar het is me niet helemaal duidelijk wat er vergoed wordt, e.g. moet worden. Ze geven aan alleen een deel van de vast recht kosten. Dat is vanuit gebruiksperspectief logisch, maar vanuit leveringsperspectief niet echt... Immers niet verbruikt is geen energiekosten maken, behalve vast recht. Vanuit levering; niet kunnen leveren is uiteindelijk minder kunnen salderen, dus kost gewoon geld. Ik loop nu zo'n 30kWh tot 50kWh per dag mis en het duurt al meer dan een week.
In principe levert Enexis nog spanning, maar geen 'roterend' net.
Met de vakantie in het vooruitzicht verwacht ik geen snelle oplossing omdat voor lokaliseren van de fout (nog onbekend) alle huisaansluitingen afgesloten moeten worden. Buurt is al deels op vakantie...
De storingsmonteur van Enexis klapte uit de school dat de kabel oud was en eigenlijk al wel vervangen had moeten worden maar dat schijnbaar besloten was vorig jaar om toch maar een reparatie uit te voeren.
Hamvraag; heb ik een poot om op te staan als ik een claim indien en hoe onderbouw ik dat het best?
Sinds ruim een week kunnen wij (en meer in de buurt) niet meer terugleveren aan het net doordat de voedingskabel in de wijk kapot is. Probleem is dat twee fasen sluiting hebben (gehad), waardoor er nu op de 3 'fasen' eigenlijk maar 2 fasen staan. In meetwaarden, L1-L2 = 400V, L2-L3 = 0V, L1-L3 =400V. L1/2/3-N =230V. In vaktermen van de Enexis man, 'een plakkende fase'.
Elektrisch is me niets onduidelijk, HBO Elektrotechniek, dus als ik dit niet snap...
De 3 fasen Solaredge omvormer geeft aan niet terug te kunnen leveren omdat de netspanning niet klopt, immers een fase fase spanning is niet goed.
Ik heb de algemene voorwaarden van Enexis er op nageslagen maar het is me niet helemaal duidelijk wat er vergoed wordt, e.g. moet worden. Ze geven aan alleen een deel van de vast recht kosten. Dat is vanuit gebruiksperspectief logisch, maar vanuit leveringsperspectief niet echt... Immers niet verbruikt is geen energiekosten maken, behalve vast recht. Vanuit levering; niet kunnen leveren is uiteindelijk minder kunnen salderen, dus kost gewoon geld. Ik loop nu zo'n 30kWh tot 50kWh per dag mis en het duurt al meer dan een week.
In principe levert Enexis nog spanning, maar geen 'roterend' net.
Met de vakantie in het vooruitzicht verwacht ik geen snelle oplossing omdat voor lokaliseren van de fout (nog onbekend) alle huisaansluitingen afgesloten moeten worden. Buurt is al deels op vakantie...
De storingsmonteur van Enexis klapte uit de school dat de kabel oud was en eigenlijk al wel vervangen had moeten worden maar dat schijnbaar besloten was vorig jaar om toch maar een reparatie uit te voeren.
Hamvraag; heb ik een poot om op te staan als ik een claim indien en hoe onderbouw ik dat het best?