Sonoff gebruiken als hekopener

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sander666
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 30-11-2024
Mijn vraag
Ik heb een automatisch hek. In de stuurkast zit een aansluiting voor een drukknop. Als ik die twee poortjes met elkaar verbindt voor even, gaat het hek open of dicht. Lijkt dus op een relais volgens mij.

De sonoff basic zou ik daar op aan kunnen sluiten omdat de app een mogelijkheid heeft om een verbinding te maken voor een halve seconde. Ik kan dan het hek bedienen met een app.

Alleen... de output van de sonoff is 220v. Ik had gehoopt op alleen een maakcontact.

Kan ik de sonoff toch gebruiken of kan mijn sturingskast dat niet aan? Die werkt met 24v

Tips zijn welkom.

Alle reacties


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Paradox
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 27-09 23:57
ja, koop een shelly ;)

https://shelly.cloud/prod...rt-home-automation-relay/

Shelly 1 die heeft dry contacts.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sine
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 16:17
Als je de sonoff route wilt gaan neem dan een sonoff SV, die kun je voeden uit 24V, maar die komt zonder behuizing.

Ook de shelly 1 kun je voeden uit 24V en heeft inderdaad een 'droog' contact.

[ Voor 52% gewijzigd door Sine op 20-07-2021 23:22 ]

Repareren doe je zo.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • memphis
  • Registratie: Oktober 2000
  • Nu online

memphis

48k was toen meer dan genoeg.

En anders pak je een simpele stekkervoeding en koop je er een passend relais bij.

Er zijn mensen die mij een GOD vinden


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mitch
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 06:36
Sonoff mini

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sine
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 16:17
De mini heeft geen droog contact en kun je niet voeden uit 24V

Repareren doe je zo.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jobr
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 26-07 21:40
sander666 schreef op dinsdag 20 juli 2021 @ 23:12:
Alleen... de output van de sonoff is 220v. Ik had gehoopt op alleen een maakcontact.
Dan snij je toch (ruim) de koperbanen door waardoor je een maakcontact krijgt zonder 230V daarop.
Met een dremmel bijv.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ButeobuteoButeo
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 26-06 18:11
Met jobr, zie hier de instructies die ik gevolgd heb voor de garagedeur:
YouTube: Turn Sonoff Basic to garage door opener with eWeLink

Kijk even of van sonoff de wifi of zigbee nodig hebt.

Weet alleen niet of dat ding idd op 24V werkt.
Denk het niet overigens.

[ Voor 13% gewijzigd door ButeobuteoButeo op 21-07-2021 18:54 ]

Pagina: 1