Oneven aantal zonnepanelen per string / mppt

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xxl1000
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 17-10-2021
Hi

Ik wil zonnepanelen laten plaatsen.

Dak is 35 graden oost en west. De geoffereerde omvormer word een goodwee 3600.met 2 mppt
Geen optimizers.

Ik wil 12 panelen 360W. 5 oost 7 west

De ene panelenboer zegt dat is geen probleem de andere zegt . Nee dat moet gelijk verdeeld worden anders heb je onbalans. Dus 6o en 6w.

Moet ik echt 6 om 6 leggen of mag 5+7 ook?

En is deze omvormer goed , te zwaar, of te licht?

Bedank voor jullie input.

[ Voor 10% gewijzigd door xxl1000 op 20-07-2021 09:41 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 19-05 22:04
De ene panelenboer zegt dat is geen probleem de andere zegt . Nee dat moet gelijk verdeeld worden anders heb je onbalans. Dus 6o en 6w.
Onbalans op zich is al heel lang geen probleem meer.

Als het geen 96 cells panelen zijn vind ik 5 panelen per string wel erg weinig bij een Chinese omvormer (wat is Growee? bedoel je misschien Growatt of Goodwe?). Op papier ben je wel binnen het DC voltage bereik maar door het lage voltage is er wel kans dat dat relais smorgens meermaals dicht en weer open gaat. (dat zou hoorbaar kunnen zijn, afhankelijk van hoe ver het van een slaapkamer hangt)
Wat dat betreft zou 6+6 logischer zijn wat mij betreft.
Of beter nog, 7+7 als dat op het dak past. (ook 8+8 kan nog makkelijk op die 3.6 kW omvormer)
En is deze omvormer goed , te zwaar, of te licht?
De zon kan niet tegelijk haaks op beide daken staan. Bij 35 graden helling en een gelijk aantal panelen per dakvlak houd ik als vuistregel normaal een omvormervermogen aan groter dan 60% van het totaal aantal Wp.
In dit geval van 5+7 bij 35 graden voor de zekerheid 65%. 0.65*12*360Wp=2808 W. Afronden naar boven zou ik kiezen voor 3 kW. Een 3.6 kW kan echter geen kwaad. Je zult alleen zien dat je zelden langer dan 10 minuten boven de 3000 W komt.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 15-05 20:06
Wij maken geregeld opstellingen met verschillende aantallen panelen op twee dakvlakken, zolang het verschil niet te groot wordt is het echt geen probleem. Het is wel van belang dat je minimaal 4 panelen aan 1 string zet anders heb je opstart problemen.

Voor een oost west opstelling mag je gerust een omvormer van een maatje kleiner pakken, een 3000 idd, je pakt namelijk stroom van maximaal 7 panelen, 7 x 360 = 2520 Wp, natuurlijk doen de overige 5 panelen ook nog wel hun werk maar dat is ongeveer 50%.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
2 mppt betekent 2 onafhankelijke ingangen.
De cowboy die beweert dat het onbalans oplevert laten varen aub.
Dat belooft nu al niet veel goeds.

Verder eens met hierboven en meer panelen = beter = meer opwek = meer direkt verbruik ipv 25 ct/kwh aftikken

[ Voor 45% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-07-2021 03:21 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Murkmans
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 09:24
Wij hebben op onze garage, 5 panelen op Zuid, 7 op noord met een Solis 2.5K-4G 2 MPPT omvormer. Deze werd ons geadviseerd vanwege de lage opstartvoltage.

Dakhelling 30 graden
5x jinko 350watt op Zuid 0gr.
7x jinko 350watt op noord 180gr.
Jaaropbrengst 1juli 2020 -1juli 2021 was 3.202kwh.

Op Zuid liggen 2 zonnecollectoren voor de zonneboiler dus vandaar daar maar 5