Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mrme12345
  • Registratie: December 2013
  • Niet online
Ik wil de omvormer op mijn oude zonnepanelen installatie (8 jaar oud) vervangen door een Growatt 2500MTL-s omvormer

Het gaat om 2 strings (1 x 7 panelen en 1 x 8 panelen). De panelen zijn ZN Shine met 200 wp ieder.

Link naar de omvormer:
https://www.zonnepanelen.net/nl/omvormer/growatt-2500mtl-s/

Max. recommended PV power (for module STC) 2900W
Max. DC voltage 550V
Start voltage 100V
PV voltage range 70V-550V
MPP work voltage range/nominal voltage 80V-550V /360V
Full load dc voltage range 130V-440V
Max. input current of tracker A/ tracker b 10a/10a
Max. input current per string oftracker A/tracker B 10a/10a
Number of independent MPP trackers / strings per MPP tracker 2/1


Link naar de panelen:
https://www.zonnepanelen....190-205W_V1405_EN1_LQ.pdf

Nominal Power Watt Pmax (WP): 200
Power Output Tolerance Pmax (%) 0 ~ +3
Maximum Power Voltage VMpp(V) 37.30
Maximum Power Current lMpp (A) 5.36
Open Circuit Voltage Voc (V) 45.65
Short Circuit Current Isc (A) 5.65
Module Efficiency ηm (%) 15.67
Cell Efficiency ηc (%) 18.38

Gaat dit werken? Mn omdat de stroom relatief laag is (rond de 5A).

[ Voor 20% gewijzigd door mrme12345 op 14-07-2021 17:50 ]

energienerds, gasloos, 11,5kWp, 14 kWh accu, EV, Atlantic WPB


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ja, ik zie geen probleem.

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mrme12345
  • Registratie: December 2013
  • Niet online
Dank je voor je snelle reactie!

energienerds, gasloos, 11,5kWp, 14 kWh accu, EV, Atlantic WPB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mrme12345
  • Registratie: December 2013
  • Niet online
@AUijtdehaag

Nog even aanvullende vraag

Ik wil ook nog een andere opzet combineren. Kan deze ook?

Betreft: Huawei sun2000-5KTL omvormer met 2 strings en dan de volgende opbouw van de strings:

Data omvormer:
Max. ingangsspanning 600 V 3
Opstartspanning 100 V
MPPT spanning bereik 90 V – 560 V 3
Nominale ingangsspanning 360 V
Max. ingangsstroom per MPPT 12.5 A
Max. kortsluitstroom 18 A
Aantal MPP-trackers 2
Aantal ingangen per MPPT 1

Paneel Voltage Voltage Open Stroom Watt
Solar Fabrik P series 31,0 39 9,00 280
HT60 32,5 38 9,15 275
Honey TSM 34,0 41 9,90 335

String 1: 6 x HT60 (1650 watt)
String 2: 4 x HT60, 2 x Honey TSM en 4 x Solar Fabrik (2890 watt)

Gaat dit ook werken denk je?

energienerds, gasloos, 11,5kWp, 14 kWh accu, EV, Atlantic WPB


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Volgens mij moet de stroom redelijk gelijk zijn van de panelen in de 2e string en dat zijn ze niet.
Dan word je beperkt door de solar fabrik met 9 A

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 29-05 20:03
mrme12345 schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 20:46:
Paneel Voltage Voltage Open Stroom Watt
Solar Fabrik P series 31,0 39 9,00 280
HT60 32,5 38 9,15 275
Honey TSM 34,0 41 9,90 335
Wat @AUijtdehaag schrijft.

Maar je brongegevens van de HT60 kloppen niet.
Voltage x Stroom = Watt.

Ik vermoed dat je bij de HT 60 kortsluitstroom en Mpp stroom door elkaar haalt?

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)

Pagina: 1