Na verbouwing badkamer: radiator blijft aanstaan

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HenkvanEss
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 06-08 15:48
Bij de renovatie van onze badkamer is ook de radiator vervangen en een deel van de leidingen.
Na de renovatie merkten we dat, wanneer we de radiator uit hebben staan, er toch warmte naar de radiator "toegetrokken" wordt.
De bedieningsknop en de aansluiting op toe- en afvoer van de radiator zijn continu kokend heet, net als alle leidingen die door het huis heen van de aansluiting op de begane grond naar de betreffende radiator op de tweede verdieping lopen. Dit is niet het geval bij de andere radiatoren in ons huis en is voorheen ook in onze badkamer nooit het geval geweest.
Het betekent dat er continu kokend hete buizen door ons hele huis heen lopen. Dat is niet duurzaam en het zorgt ervoor dat ons huis onnodig en vervelend warm wordt op zomerse dagen. Heeft iemand enig idee wat de oorzaak zijn kan?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nielson
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 20-09 13:02
Hoe ziet de rest van je verwarmingssysteem eruit; heb je een cv-ketel, warmtenet, blokverwarming, etc?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Illusion
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 00:51

Illusion

(the art of)

Heb je een Foto? Bij voorkeur ook van het voetblok.
Zou kunnen dat je een voetblok voor een eenpijps systeem hebt, terwijl de rest van je systeem tweepijps is.

Soms ben ik er wel, en soms ook weer niet.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

Verwijderd

Wat is er nog meer gerenoveerd? Wel raar. Je ketel zou deze dagen gewoon uit moeten staan. Hooguit de pomp die af en toe even aanslaat, maar zonder warmte vraag zou er gewoon niet verwarmd mogen worden. Je thermostaat gaat bij warm weer echt niet om warmte vragen.

Niet zelf aan gaan prutsen. Hier is serieus iets mis in mijn ogen. Wat zegt de installateur?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frickY
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 18-09 14:42
Wellicht is de nieuwe radiator via een enkelpijp systeem aangesloten? Als er dan ergens warmte vraag is wordt het tot aan dat aansluitblok ook warm, maar stroomt het niet door die radiator als die dicht is gedraaid.
Als het voorheen middels een aftakking was aangesloten gebeurde dat ook maar merkte je dat minder snel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Monkeydancer
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 20-09 19:19
Aanvoer en afvoer leiding omgedraaid?

Monkey business: pay peanuts, get monkeys


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • remco_k
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 20-09 18:53

remco_k

een cassettebandje was genoeg

Wordt de radiator zelf ook warm?

Alles kan stuk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 03:31

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@HenkvanEss Ik zou in eerste instantie de verantwoordelijke "pijpfitter" aka installateur op het matje roepen.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 20-09 20:56

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Ded > wvb

Wise enough to play the fool

Pagina: 1