Goed,
De laatste 3 dagen met geirriteerde ogen en een rottende eierlucht in kantoor gezeten. Ik kon de link nog niet zo gauw leggen dan anders dan de UPS in mijn kantoorruimte het aan het begeven was. Een poos terug had ik een UPS gekocht en staan kloten met de batterijen. Ik heb ze enigzins tot leven weer gebracht en ze konden enigzins weer een goede (800W) load aan voor een redelijke tijd.
Ik heb die dingen een week of 3 nu in gebruik gehad, en het voltage was bij laden namelijk iets lager dan wat de fabrikant voorschrijft. Ik kon er een load op gooien en ik had backup time. Missie gelukt. Totdat ik de laatste 3 dagen nogal met irritatie aan de ogen en een steeds merkwaardige rotte eier lucht in m'n kantoor kreeg. Ik heb gisteren de UPS open gehaald en voila, witte aanslag.
Dit witte aanslag is dus Hydrogen sulfide ( Wikipedia: Hydrogen sulfide ) en is dus blijkbaar extreem giftig in kleine dosering al. De reden dat dit misgegaan is kan ik eigenlijk al wel raden. We hebben 2 batterijen met een beide afwijkend voltage. Eentje goed, eentje minder goed. De UPS heeft 2 batterijen in serie nodig om tot ~ 28V te komen.
De lader in een UPS is eigenlijk super dom. Deze laadt tot aan het gewenste voltage en stopt dan. Wanneer je een batterij in serie erin hebt hangen met een afwijkende cel wat uitkomt tot een lager voltage dan de gestelde 14. nogwat, dan is het voltage in serie namelijk ook afwijkend. Ongeveer 27.x - het probleem hieruit is dat de lader van de UPS door zal blijven laden tot het gewenste voltage.
Het probleem is niet zozeer dat de afwijkende batterij hier last van heeft, maar de batterij die juist wel goed is en meer charge tot zich krijgt dan bedoeld. Hier is dus waar het misgaat en batterijen langzaam stukgaan met waterstofsulfide als gevolg uit gaat stoten. In een normaal geventileerde ruimte is dit niet zo kwalijk; maar als je in een gesloten kantoor zich met minimale ventilatie is een paar teugen al voldoende om het leven te leggen.
De initieele stank ruik je; blijf lang genoeg zitten en je ruikt het ook niet meer, maar dan komen de ernstige problemen wel tot gevolg. Ik heb 3 dagen in een ruimte gezeten waar ik eigenlijk constant tegen een acuut gevaar aan het werken was en het ook niet even doorhad ofzo. Pas bij de derde nacht eigenlijk dat ik zoiets had van het blijft terugkomen als ik in kantoor ga zitten weer.
Ik trok de UPS open; en ja hoor, witte aanslag op de connectoren. Ik wist genoeg. Dat ding gelijk het huis uit geflikkerd (buiten, in stalling geplaatst). Meteen waren mijn klachten ook weg erna. Eigenlijk ben ik op het punt gekomen dat een UPS een superhandig ding is als de stroom er een keer uit dipt of valt, maar als het misgaat het meteen ook goed mis kan gaan als een batterij besluit ermee op te houden. Snap ook niet dat de home office UPS'en een detectie hebben om een batterij die na een bepaalde tijd nog steeds niet het gewenste voltage hebben, door blijven laden.
De batterijen ga ik volledig dischargen, en bij een depot afgeven. Ik bestel een nieuwe set batterijen, maar ik ga de UPS wel buiten mijn kantoor en in een wel geventileerde ruimte plaatsen dat als het misgaat de kans op vergifiting of brandgevaar gewoon nihil is. Levensgevaarlijke dingen. Ook al hoe goed je de voorschriften ook volgt, vaak lees je dat ook nieuwe batterijen volledig de soep in kunnen gaan met als gevolg uitstoot waterstofsulfide.
De laatste 3 dagen met geirriteerde ogen en een rottende eierlucht in kantoor gezeten. Ik kon de link nog niet zo gauw leggen dan anders dan de UPS in mijn kantoorruimte het aan het begeven was. Een poos terug had ik een UPS gekocht en staan kloten met de batterijen. Ik heb ze enigzins tot leven weer gebracht en ze konden enigzins weer een goede (800W) load aan voor een redelijke tijd.
Ik heb die dingen een week of 3 nu in gebruik gehad, en het voltage was bij laden namelijk iets lager dan wat de fabrikant voorschrijft. Ik kon er een load op gooien en ik had backup time. Missie gelukt. Totdat ik de laatste 3 dagen nogal met irritatie aan de ogen en een steeds merkwaardige rotte eier lucht in m'n kantoor kreeg. Ik heb gisteren de UPS open gehaald en voila, witte aanslag.
Dit witte aanslag is dus Hydrogen sulfide ( Wikipedia: Hydrogen sulfide ) en is dus blijkbaar extreem giftig in kleine dosering al. De reden dat dit misgegaan is kan ik eigenlijk al wel raden. We hebben 2 batterijen met een beide afwijkend voltage. Eentje goed, eentje minder goed. De UPS heeft 2 batterijen in serie nodig om tot ~ 28V te komen.
De lader in een UPS is eigenlijk super dom. Deze laadt tot aan het gewenste voltage en stopt dan. Wanneer je een batterij in serie erin hebt hangen met een afwijkende cel wat uitkomt tot een lager voltage dan de gestelde 14. nogwat, dan is het voltage in serie namelijk ook afwijkend. Ongeveer 27.x - het probleem hieruit is dat de lader van de UPS door zal blijven laden tot het gewenste voltage.
Het probleem is niet zozeer dat de afwijkende batterij hier last van heeft, maar de batterij die juist wel goed is en meer charge tot zich krijgt dan bedoeld. Hier is dus waar het misgaat en batterijen langzaam stukgaan met waterstofsulfide als gevolg uit gaat stoten. In een normaal geventileerde ruimte is dit niet zo kwalijk; maar als je in een gesloten kantoor zich met minimale ventilatie is een paar teugen al voldoende om het leven te leggen.
De initieele stank ruik je; blijf lang genoeg zitten en je ruikt het ook niet meer, maar dan komen de ernstige problemen wel tot gevolg. Ik heb 3 dagen in een ruimte gezeten waar ik eigenlijk constant tegen een acuut gevaar aan het werken was en het ook niet even doorhad ofzo. Pas bij de derde nacht eigenlijk dat ik zoiets had van het blijft terugkomen als ik in kantoor ga zitten weer.
Ik trok de UPS open; en ja hoor, witte aanslag op de connectoren. Ik wist genoeg. Dat ding gelijk het huis uit geflikkerd (buiten, in stalling geplaatst). Meteen waren mijn klachten ook weg erna. Eigenlijk ben ik op het punt gekomen dat een UPS een superhandig ding is als de stroom er een keer uit dipt of valt, maar als het misgaat het meteen ook goed mis kan gaan als een batterij besluit ermee op te houden. Snap ook niet dat de home office UPS'en een detectie hebben om een batterij die na een bepaalde tijd nog steeds niet het gewenste voltage hebben, door blijven laden.
De batterijen ga ik volledig dischargen, en bij een depot afgeven. Ik bestel een nieuwe set batterijen, maar ik ga de UPS wel buiten mijn kantoor en in een wel geventileerde ruimte plaatsen dat als het misgaat de kans op vergifiting of brandgevaar gewoon nihil is. Levensgevaarlijke dingen. Ook al hoe goed je de voorschriften ook volgt, vaak lees je dat ook nieuwe batterijen volledig de soep in kunnen gaan met als gevolg uitstoot waterstofsulfide.