Hoi,
Ik heb een controle vraag tav aansluiten van mijn omvormer in de meterkast. Even checken of mijn gedachte klopt....
Mijn situatie:
Ik heb een SMA Tripower 8. Volgens de specificaties bedraagt de maximale uitgangsstroom 3x 12,1 Ampère.
Deze sluit ik met 4mm2 aan op een 3 fase Eaton aardlekautomaat B16 Ampère (SMA ondersteunt zowel A als B karakteristiek).
Vanuit de aardlekautomaat ga ik met 4mm2 naar de hoofdafsluiting (zie plaatje).
Mijn hoofdaansluiting is 3x25 Ampère.
Wanneer ik dit zo aansluit gaat boven de hoofdaansluiting max 25 + 12,1 = 37,1 Ampère lopen.
De bestaande bekabeling in de kast (boven de hoofdaansluiting) is 6 mm2.
Aangezien je over 6 mm2 maximaal 40 Ampère mag laten lopen gaat dit goed.
Klopt mijn redenering of maak ik een denk fout?
Alvast bedankt.