Mech ventilatie vervangen door WTW

Pagina: 1
Acties:

  • DropjesLover
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 09:09
Hallo allen,

binnenkort gaan we ons huis flink verbouwen, dakkapel, dak-isolatie, nieuwe HR+++ kozijnen.
We hebben een 2-onder-1-kap woning uit 1991 met mechanische ventilatie. Na de verbouwing van de badkamer zuigt die de ventilatie alleen de badkamer af.

Op de 1e verdieping hebben we vloerverwarming in laten frezen, dus daar kunnen we nu niet meer doorheen voor volledige woning WTW.
De luchtkwaliteit in de woonkamer is goed, en met 2 kinderen gaan er continu genoeg deuren open/dicht voor ventilatie. De nieuwe kozijnen beneden krijgen 3 ventilatieroosters voor frisse lucht.

De luchtkwaliteit op de slaapkamers is 's nachts matig, en 2 slaapkamers zijn in de zomer erg warm.

We hebben een warmtepomp met koelfunctie, de vloerverwarming op de slaapkamers en zolder koelt binnenkort ook de woning, maar dus risico op hoge luchtvochtigheid en condens.

Nu wil ik de huidige mechanische ventilatie vervangen door een WTW-unit.
Frisse lucht inblazen in de slaapkamers en zolder, afzuigen in de nok van de zolder en de badkamer. Lucht van de slaapkamers kan onder de deuren door (geen dorpels meer).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eMmz9oY-eG7QXZjsl2qlpQVkF_c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IDyTOnVq0DMSPPEKluKo1Lr3.png?f=fotoalbum_large

We kunnen als aanzuigpunt de oude gasketel (bovenop het dak naast de schoorsteen) nemen en als uitblaaspunt de huidige ventilatie.

Effectief moeten er 3 gaten geboord worden voor de inblaaspunten in de slaapkamers.

Vraag is nu:
  1. Is dit verstandig?
  2. Welke maat moet ik laten boren door de vloer naar de slaapkamers (~12-15m2 elk -> 50m3/h/kamer), volgens mij is buis ø125mm voldoende?
  3. Hoeveel m3 WTW unit heb ik nodig. Volgens mij maar een kleine van ~300m3/h

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,


  • BlupWoofer
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 09:41
Wat gebeurt er op deze manier met de ventilatie beneden? Je hebt wellicht ook een toilet beneden wat op dezelfde mechanische ventilatie zit? Gaat deze meelopen op de zelfde wtw unit zonder dat er daar een aanvoer zit? Zou dit voor een disbalans kunnen zorgen?!

  • DropjesLover
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 09:09
BlupWoofer schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 08:15:
Wat gebeurt er op deze manier met de ventilatie beneden? Je hebt wellicht ook een toilet beneden wat op dezelfde mechanische ventilatie zit? Gaat deze meelopen op de zelfde wtw unit zonder dat er daar een aanvoer zit? Zou dit voor een disbalans kunnen zorgen?!
Het toilet beneden heeft een eigen ventilatie naar buiten toe.

Voorheen was het een badkamer met gescheiden toilet. Die muur hebben we er uit gepakt, maar in die muur zat ook, midden door de badkamer, de ventilatie van het toilet en 1 punt bij de keuken.
Die hebben we dicht gemaakt en toilet eigen ventilatie gegeven. Woonkamer was voldoende geventileerd.

Het gaat om het ventileren van 3 kamers + zolder, een totaal van 200-250m3/h is afdoende.

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,


  • DropjesLover
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 09:09
Kleine bump, omdat ik een beetje de knoop moet doorhakken of ik het zelf moet/wil/kan gaan doen (betonboren wel uitbesteden) of niet...

3 gaten 125mm door een breedplaat-vloer, an sich zou dat zonder problemen moeten kunnen, toch?

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,


  • RemySoeters
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 25-01 17:13
Ik ben erg benieuwd welke keuzes je gemaakt hebt. Zelf zit ik in een vergelijkbare situatie (vent C naar Vent D, verduurzamen/verbouwen woning). Nu zie ik dat je de keuze hebt gemaakt om voor 125mm te gaan voor je boringen. Wat maakt dat je deze keuze hebt gemaakt?

  • DropjesLover
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 09:09
RemySoeters schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 08:11:
Ik ben erg benieuwd welke keuzes je gemaakt hebt. Zelf zit ik in een vergelijkbare situatie (vent C naar Vent D, verduurzamen/verbouwen woning). Nu zie ik dat je de keuze hebt gemaakt om voor 125mm te gaan voor je boringen. Wat maakt dat je deze keuze hebt gemaakt?
De ruimtes zijn ~15m2 groot, wat dus leidt tot ~50m3/h verversing.
50m3/h (0,0139 m3/s) door leiding 125mm (0,0123m2) leidt tot een snelheid van 1,13m/s
Stelregel is dat bij een snelheid van 2m/s de luchtstroom hoorbaar wordt.

Gaten worden morgen geboord :)
Qua unit heb ik een Orcon healtline 300 gekocht https://www.ventilatielan...00-maxcomfort-300m-h.html
Leek de beste, ook qua opties voor sensoren.
Unit is wel enorm groot, bijna formaat wasmachine. Ik wilde hem eigenlijk aan het schuine dak (~70°) hangen, maar dat kan deze unit niet. Tegelijkertijd is er bij de beoogde plek en hoogte ook niet zo veel ruimte eigenlijk. Hij kan op de plek van de wasdroger (die we niet hebben).

En ik moet wat leidingwerk van de verwarming (unipor kunststof koppelingen) laten verleggen om de kanalen te kunnen leggen :/

[ Voor 34% gewijzigd door DropjesLover op 04-08-2021 09:38 ]

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,


  • RemySoeters
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 25-01 17:13
DropjesLover schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 09:31:
[...]

De ruimtes zijn ~15m2 groot, wat dus leidt tot ~50m3/h verversing.
50m3/h (0,0139 m3/s) door leiding 125mm (0,0123m2) leidt tot een snelheid van 1,13m/s
Stelregel is dat bij een snelheid van 2m/s de luchtstroom hoorbaar wordt.

Gaten worden morgen geboord :)
Qua unit heb ik een Orcon healtline 300 gekocht https://www.ventilatielan...00-maxcomfort-300m-h.html
Leek de beste, ook qua opties voor sensoren.
Unit is wel enorm groot, bijna formaat wasmachine. Ik wilde hem eigenlijk aan het schuine dak (~70°) hangen, maar dat kan deze unit niet. Tegelijkertijd is er bij de beoogde plek en hoogte ook niet zo veel ruimte eigenlijk. Hij kan op de plek van de wasdroger (die we niet hebben).

En ik moet wat leidingwerk van de verwarming (unipor kunststof koppelingen) laten verleggen om de kanalen te kunnen leggen :/
Klopt het dat de 50m3/h op ‘de hoogste stand’ is? Lijkt me dat hij niet constant zoveel af hoeft te zuigen, toch?

  • DropjesLover
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 09:09
RemySoeters schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 09:52:
[...]


Klopt het dat de 50m3/h op ‘de hoogste stand’ is? Lijkt me dat hij niet constant zoveel af hoeft te zuigen, toch?
Vind ik lastig, de stelregel is om 3m3/h te verversen per m2 vloeroppervlak. Of in ieder geval om daar op te ontwerpen en dat ook goed gaat qua flow en geluid in het maximale geval Je kan natuurlijk afhankelijk van het comfort en CO2 meting hem minder laten afzuigen.

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,