Met de bouwer en installateur van mijn nieuwbouw woning heb ik flink wat te stellen, onder andere omtrent het warmtepompsysteem. Het probleem wat nu nog speelt is het volgende:
In plaats van zoneregeling is naregeling geïnstalleerd. Er is nu overeengekomen dat dit aangepast wordt. Maar liefst 3 monteurs zijn hier een volle dag mee bezig geweest. Er zijn wat motortjes en aanstuurmodules geïnstalleerd op de begane grond, maar uiteindelijk werkt het totaal helemaal niet naar behoren. Zij zeggen nu een oplossing te hebben, maar ik heb gezien mijn ervaringen met zowel de bouwer van mijn huis als dit installatiebedrijf mijn ernstige twijfels. Het systeem is verder geschikt voor vloerkoeling. Dit werkte ook in eerste instantie, maar nu ook niet meer.
Situatie eerst:
Nibe VVM320R
Nibe F2040-6
Nibe RMU40 hoofdthermostaat
Watts naregeling bedraad op de bovenverdieping met kamerthermostaat basic lcd in elke kamer op de verdieping
Werkende vloerkoeling
Situatie nu:
Nibe VVM320R
Nibe F2040-6
Watts zoneregeling begane grond, en bovenverdieping met basic lcd in elke kamer, en ook de woonkamer
-> probleem, vloerkoeling werkt niet, zoneregeling werkt niet, niet langer de RMU40 met informatie en instelingen van de VVM320 (o.a. buitentemperatuur, storingsmeldingen, en op afstand instelbare 'luxe regeling' voor extra warm water). Verder heb ik nu meermalen per dag storing 156 lage LD druk welke ik maar 'even moet resetten, dan hou je warm water'.
Voorgestelde oplossing:
Nibe VVM320R
Nibe F2040-6
Nibe UKV40 buffervat
Watts zoneregeling begane grond en verdieping met basic lcd bedrade thermostaten.
De installateur stelt dat het buffervat alle nu voorkomende storingen zal voorkomen, verder stellen zij dat we het moeten doen met dezelfde Watts basic thermostaat (basic is hij zeker) in iedere ruimte om problemen te voorkomen en dat de extra mogelijkheden die de (mooie) Nibe huiskamer thermostaat bood helaas niet meer kunnen. Die moet ik maar aflezen, of afstellen rechtstreeks op de binnenunit VVM320R. Nogal onhandig op de plaats waar hij staat en met het enorm omslachtige menu.
Mijn vragen:
- Gaan de storingen verholpen zijn met het buffervat?
- Gaat de koeling en zoneregeling dan ook weer ineens werken zoals het hoort?
- Klopt het verhaal met de thermostaten? Ik kan me niet voorstellen dat geen andere keus heb dan deze hele basic Watts thermostaten. In de kamers boven vind ik het wel best, maar in de woonkamer verwacht ik toch wel meer informatie en instellingen te kunnen doen op afstand op de binnenunit, zoals eerst. Eigenlijk is de bediening zo een downgrade ten opzichte van eerst.
Aanvullende vraag:
Hoeveel compressorstarts is normaal? Ik kom nu op dik 2215 starts in de circa 2000 uur dat het apparaat in werking is. Dit lijkt me nogal veel.
...
Nibe VVM320R
Nive F2040-6
Watts zone systeem
...
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Kan de RMU40 wellicht naast die basic Watts thermostaten?
Verder heb ik gezien dat Watts ook uitgebreidere thermostaten levert, bijvoorbeeld centrale regelaar WiFi smart home, Vision Digital Touch, de Belux Light en Pro of Milux Prestige. Of is dit allemaal niet compatibel met de hardware zoals deze er nu in zit?
...
In plaats van zoneregeling is naregeling geïnstalleerd. Er is nu overeengekomen dat dit aangepast wordt. Maar liefst 3 monteurs zijn hier een volle dag mee bezig geweest. Er zijn wat motortjes en aanstuurmodules geïnstalleerd op de begane grond, maar uiteindelijk werkt het totaal helemaal niet naar behoren. Zij zeggen nu een oplossing te hebben, maar ik heb gezien mijn ervaringen met zowel de bouwer van mijn huis als dit installatiebedrijf mijn ernstige twijfels. Het systeem is verder geschikt voor vloerkoeling. Dit werkte ook in eerste instantie, maar nu ook niet meer.
Situatie eerst:
Nibe VVM320R
Nibe F2040-6
Nibe RMU40 hoofdthermostaat
Watts naregeling bedraad op de bovenverdieping met kamerthermostaat basic lcd in elke kamer op de verdieping
Werkende vloerkoeling
Situatie nu:
Nibe VVM320R
Nibe F2040-6
Watts zoneregeling begane grond, en bovenverdieping met basic lcd in elke kamer, en ook de woonkamer
-> probleem, vloerkoeling werkt niet, zoneregeling werkt niet, niet langer de RMU40 met informatie en instelingen van de VVM320 (o.a. buitentemperatuur, storingsmeldingen, en op afstand instelbare 'luxe regeling' voor extra warm water). Verder heb ik nu meermalen per dag storing 156 lage LD druk welke ik maar 'even moet resetten, dan hou je warm water'.
Voorgestelde oplossing:
Nibe VVM320R
Nibe F2040-6
Nibe UKV40 buffervat
Watts zoneregeling begane grond en verdieping met basic lcd bedrade thermostaten.
De installateur stelt dat het buffervat alle nu voorkomende storingen zal voorkomen, verder stellen zij dat we het moeten doen met dezelfde Watts basic thermostaat (basic is hij zeker) in iedere ruimte om problemen te voorkomen en dat de extra mogelijkheden die de (mooie) Nibe huiskamer thermostaat bood helaas niet meer kunnen. Die moet ik maar aflezen, of afstellen rechtstreeks op de binnenunit VVM320R. Nogal onhandig op de plaats waar hij staat en met het enorm omslachtige menu.
Mijn vragen:
- Gaan de storingen verholpen zijn met het buffervat?
- Gaat de koeling en zoneregeling dan ook weer ineens werken zoals het hoort?
- Klopt het verhaal met de thermostaten? Ik kan me niet voorstellen dat geen andere keus heb dan deze hele basic Watts thermostaten. In de kamers boven vind ik het wel best, maar in de woonkamer verwacht ik toch wel meer informatie en instellingen te kunnen doen op afstand op de binnenunit, zoals eerst. Eigenlijk is de bediening zo een downgrade ten opzichte van eerst.
Aanvullende vraag:
Hoeveel compressorstarts is normaal? Ik kom nu op dik 2215 starts in de circa 2000 uur dat het apparaat in werking is. Dit lijkt me nogal veel.
...
Nibe VVM320R
Nive F2040-6
Watts zone systeem
...
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Kan de RMU40 wellicht naast die basic Watts thermostaten?
Verder heb ik gezien dat Watts ook uitgebreidere thermostaten levert, bijvoorbeeld centrale regelaar WiFi smart home, Vision Digital Touch, de Belux Light en Pro of Milux Prestige. Of is dit allemaal niet compatibel met de hardware zoals deze er nu in zit?
...