Airco LG storing

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jerkarra
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 26-08-2024
hallo allemaal!
Hopelijk kan iemand ons helpen bij ons airco probleem:
Onze LG S12AW Neo gaat bij het aanzetten op koelen of verwarmen binnen enkele minuten op storing. Binnenunit gaat ventilator aan. Buitenunit doet niets, geen geluid geen fan die gaat draaien. Storingscode is 7x knipperen.

Een mannetje die airco's doet op mijn werk geeft aan dat dit niet best is en waarschijnlijk hoge kosten betekent.
Iemand die hier verstand van heeft?
Beter geheel nieuwe binnenunit en buitenunit plaatsen ? Of goedkopere oplossing?
De inverter zelf is circa 11 jaar oud.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • leecher
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 05-05 15:46
2 seconden googelen zegt LG en 7x knipperen is een compressor die teveel stroom trekt

https://removeandreplace....ubleshooting-maintenance/

hier een willekeurige pagina met mogelijk oorzaken

http://www.irproducts.biz...or-overcurrent-protection

- schade / geknikte leiding
- verontreinigd koelmiddel met verstopping tot gevolg
- kapot stukje elektronica die de specifieke stroomsterkte door de compressor meet
- vastgelopen pomp
- te weinig koelmiddel in het systeem

[ Voor 22% gewijzigd door leecher op 29-06-2021 19:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tijs000
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 01-05 13:40
je kan best een paar dingen zelf onderzoeken bij een airco die niet werkt.

-worden de leidingen die uit het buitendeel komen koud +- 10c' of ijskoud bijna 0c' of nog kouder.
-als je de kap van de buiten unit er af durft te schroeven kan je eens luisteren of de compressor draait. dit hoor je wel en je voelt hem trillen.
-de kop van de compressor controleren op tempratuur ( als het dus niet goed is kan die bloed heet zijn dus kijk uit)

als de leidingen die uit het buiten deel ijs koud worden 0C' of lager en een compressor die onwijs heet is. kan dit duiden op te weinig koude middel.

je zou dan kunnen zoeken naar olie sporen want als je een lekkage hebt komt daar koudemiddel uit (dit verdampt) maar er komt dan ook olie uit.

meestal zitten die lekkage bij de koppelingen. die zitten altijd op het buiten deel.
en soms aan de leidingen bij het binnendeel ( onder de isolatie)

als je binnen isolatie kapot gaat maken moet dit wel weer goed gerepareerd worden anders krijg je condensvorming op de leidingen en krijg je dus lekkages,